Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
- Репутация: 2
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
давление в системе при установке экспанзомата
У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: давление в системе при установке экспанзомата
Где-то мне встречалась такая фраза, что в расш. баке должна оставаться водяная "подушка"...Denis_S писал(а):У дитриха и у термоны есть рекомендации - начальное давление заполнения в холодной системе отопления должно быть на 3-5 м.вод.ст. выше давления воздуха в экспанзомате. С чем это связано?
Чтобы мембрана не тёрлась о металл корпуса ?
Хотя 3-5 метров - для этого черезчур много...
Может быть, речь идёт о превышении не над исходным давлением воздуха, а как обычно - над высотой системы отопления (условие её заполнения) ?

-
- Претендент
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
- Репутация: 2
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
нет. нет. вы все правильно поняли. Речь не про высоту системы отопления. Про трение о металл корпуса, мне кажется, вполне вероятный вариант, как впрочем и про "плавность". Может еще какието варианты есть. Кстатии смотрел сегодня статья про жаротрубники - на Вашем сайте. Очень интересно. Не знал что их запрещали в приказном порядке. Спасибо
Сегодня на одном из сайтов попался ролик как раз в тему:
http://www.pneumatex.de/HomepageDeutsch ... ort_06.swf
http://www.pneumatex.de/HomepageDeutsch ... ort_06.swf
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Здесь всё написано: http://www.ktto.com.ua/water/brh
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.
На самом деле превышение давления в системе отопления над давлением в баке необходимо для того, чтобы в бак попал резервный объём теплоносителя который сможет компенсировать утечку.
-
- Мастер
- Сообщения: 1504
- Зарегистрирован: 18 дек 2010, 23:08
- Репутация: 102
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Какие, нафик, подкапывания!? Система должна быть опрессована, т.е. ГАРАНТИРОВАНО герметична.TeploGIP писал(а):подкапывание через неплотности достаточно
Что касается объема экспанзомата, то уравнение Менделеева-Клайперона все объясняет...
Начальный запас теплоносителя - это на удаляемые газы, микроутечки, чтоб мембрана не прилипла...
Есть правило (когда-то вычитал у Reflex): Давление воздуха = Давление холодного теплоносителя - 20%.Никогда не подводило

Лучшее решение - стандартное решение....
давление в системе при установке экспанзомата
Пожалуйста
Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81

Здесь всё написано
Книга "Особенности проектирования современных систем отопления" Danfoss Автор Пырков В.В.
стр.81
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
- tiptop
- Мастер
- Сообщения: 1463
- Зарегистрирован: 10 июл 2007, 19:07
- Репутация: 63
- Откуда: Владимир
- Контактная информация:
Re: Re:
Разница в том, какая цель расчёта (требующийся объём бака и исходное давление газа) - минимизировать рост давления воды при её тепловом расширенииBAXI-Ural писал(а):и в чем разница?tiptop писал(а):Похоже на то, что в этой теме путают экспанзоматы и гидроаккумуляторы...
или же в случае "покапывания" увеличивать интервал времени между открываниями подпиточного клапана (включениями насоса).