Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Теплоаккумулятор или буферная емкость?

yao » 22 мар 2011, 13:09

День добрый в очередной раз. :mrgreen:
Не подскажите, по трубам?
Камин к ТА подключается через теплообменный узел. После теплообменника можно вести сшитым полиэтиленом до ТА в стенах?
Спасибо :)

yao » 20 мар 2011, 23:21

Я эти каталоги просмотрел вдоль и поперек. К сожалению, немного не то. Но, за участие - спасибо. :) Как сделаю - расскажу и покажу :wink:
На проект посмотреть можно, только, пока не готов еще, со схемой не определились: Исполнитель предлагает свою схему с 2-мя бочками, мне хотелось бы с 1-ой. По гелиоконтуру - отдельная история. Так, задел на будущее :wink: Впрочем, нашел толкового Мастера на этом форуме :D

Dim@ » 20 мар 2011, 23:11

yao писал(а):я, ведь, нашел организацию, которая взялась за проектирование
инересно посмотреть на проект, если можно конечно...

Dim@ » 20 мар 2011, 23:10

yao писал(а):а, не подскажете, где? Буду очень признателен.
maibes, reflex, viessmann, buderus ....
yao писал(а):если Вы не хотите браться за какую-то работу, значит, Вам виднее...
свое отношение к вашей идее я высказал ранее, к сожалению нет никакого желания и времени заниматься сомнительными эксперементами :? но на результат посмотрел бы с любопытством..

yao » 20 мар 2011, 22:36

Dim@ писал(а):вас наверное превлекла простенькая рекламная картинка с обвязкой на которой типа все просто так обвязано?
Нет, конечно. Я порылся в интернете и нашел схемы обвязки, рекомендуемые заводом-изготовителем. Не забывайте, я, ведь, нашел организацию, которая взялась за проектирование, поскольку я в этих делах не специалист, и, сейчас речь идет о принципиальной схеме. А на форуме можно выслушать разные мнения на этот счет... Кстати,
Dim@ писал(а):аналоги купить можно повсеместно
а, не подскажете, где? Буду очень признателен.
Dim@ писал(а):Ну-ну, посмотрим на результат
Самому интересно, что получится :mrgreen: К Вам, Дмитрий, у меня претензий нет: если Вы не хотите браться за какую-то работу, значит, Вам виднее...

Dim@ » 20 мар 2011, 21:30

yao писал(а): А Вы, Дмитрий, говорили, что я слишком заморачиваюсь
Ну-ну, посмотрим на результат :cool:
yao писал(а):Ура! Нашел бочку, которая отвечает всем моим хотелкам
Бочка самая обычная - не знаю как насчет качества и цены, но аналоги купить можно повсеместно, вас наверное превлекла простенькая рекламная картинка с обвязкой на которой типа все просто так обвязано?

yao » 20 мар 2011, 19:14

Ура! Нашел бочку, которая отвечает всем моим хотелкам :D
http://www.akvaterm.fi/eng/Accumulators ... t.202.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Пока, правда, не знаю, как привезти. Но, работаю над этим... На сколько я понимаю, схема получается совсем простой. А Вы, Дмитрий, говорили, что я слишком заморачиваюсь :wink: :mrgreen:
Возник такой вопрос. Если подключать камин и отопительный контур котла к ТА, а от него в СО, то, как лучше организовать управление котлом? У "Нуволы" есть возможность управления по температуре теплоносителя?
Спасибо за ответ.

Dim@ » 17 мар 2011, 11:27

Поговорить это я люблю... :D

yao » 17 мар 2011, 11:13

Ну, тогда, хоть, на некоммерческой основе подскажите: и на том - спасибо :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну, а, если серьезно, то посмотрите вокруг. Посмотрите что в мире происходит и куда движется наша страна. Посмотрите на вещи глобально...
То, что это затянулось на год означает:
1. Я в плотную занялся этим только в январе: полгода мотался в командировках.
2. Я нашел на этом форуме человека, который занимается производством коллекторов в нашей стране больше 10 лет и он мне все разложил "по полочкам". А, ведь, найти хорошего мастера в любом деле - ой как не просто. К примеру, походите по дачам и коттеджным поселкам и внимательно посмотрите на крыши: не увидите ни одной, которая бы была правильно сделана. Либо ушла геометрия, либо кровля уложена не правильно, либо сосульки, либо снег накрывает лавиной...
3. То, что так никто не делает, так я - не все и не собираюсь подстраиваться под толпу и все-равно сделаю так, как считаю нужным. А в начале темы я сразу попросил высказываться только по техническим вопросам и к Вашему мнению обязательно прислушаюсь. Если есть еще интересные мысли, - с удовольствием внимательно послушаю. :)

Dim@ » 17 мар 2011, 10:56

yao
Извините, сразу не опознал что вы это вы.
Скажу вам честно - городить в доме (скорее домишке) систему отопления которая стоит в разы дороже чем сам дом считаю чудачеством. С учетом того, что до сих пор (уже как год примерно) у вас не сдвинулся с места даже заказ проекта в проектных организациях сужу что чудачество данное довольно берпеспективное для коммерческого интереса т.е. и моего тоже.

Code » 17 мар 2011, 10:40

Dim@ писал(а):Скорее я бы подключил камин и настенный одноконтурный котел к ТА, а от ТА стрелку на РО, ТП и бойлер.
А еще правильнее изначальное предложение автора темы - буферная емкость в качестве ТА + стрелка.
Элегантное современное решение. Жаль, что исполнитель не оценил.

yao » 17 мар 2011, 10:15

Dim@ писал(а):при расходе ГВС через теплообменник и догреве потом через бойлер котла включится приоритет нагрева ГВС к котле и теплообменник нагреваться не будет. Хотя если все запитатть через ТА то возможно схема работать будет.
А, если, насосы ТА и теплообменника будут работать по своему алгоритму, не "завязанному" на алгоритм работы котла?
Dim@ писал(а):Я бы лучше поставил одноконтурный котел и компактный косвенный бойлер с теплообменником увеличенной мощности.
Типа, предлагаете сразу поставить конденсационник (у меня только ТП)? :wink: :mrgreen: А, "Нуволу" б/у 1 сезон возьмете по сходной цене? :wink: :mrgreen:

yao » 17 мар 2011, 10:09

Dim@ писал(а):по хорошему надо смоделировать и расчитать... но за это платить ведь надо :D
Дмитрий, я к Вам обращался, - Вы меня покритиковали за неправильный подход :mrgreen:
Если я правильно понял, камин и отопительный контур котла подключаем на ТА, с него через коллектор разводим на СО и ГВС. А, Майбесовская насосная группа с теплообменником пойдет на ГВС или слабовата? :oops:
Вся задумка системы - следующая. Камин должен подключаться к ТА. Будет работать только зимой. Солнечные коллекторы (3 плоских) планируются только на ГВС летом. К ним тоже нужен бойлер. Камин - маломощный, 8,5 кВт "по воде". Т.е., получается, что объемы 2-х бочек примерно одинаковы, но каждая будет работать 6 месяцев в году. Зачем использовать 2 бочки "в пол-силы", если можно (всегда есть техническое решение!) ограничиться одной? А для догрева ГВС используем бойлер "Нуволы": не выбрасовать, ведь, котел, работающий 1-й сезон :)

Dim@ » 17 мар 2011, 09:43

yao писал(а):я склоняюсь к тому, чтобы ГВС подключить с коллектора через теплообменник, а необходимый догрев сделать в бойлере котла.
при расходе ГВС через теплообменник и догреве потом через бойлер котла включится приоритет нагрева ГВС к котле и теплообменник нагреваться не будет. Хотя если все запитатть через ТА то возможно схема работать будет.
Я бы лучше поставил одноконтурный котел и компактный косвенный бойлер с теплообменником увеличенной мощности.

BAXI-Ural » 16 мар 2011, 23:52

Dim@ писал(а):Если камин никто не топил (родители на работе, детишки в школе), вечером приспичило в душ после работы, камин еще (или вообще) не затоплен - а горячая вода необходима... Тогда что?
Тогда воду греет только котел.

Dim@ » 16 мар 2011, 22:18

BAXI-Ural писал(а):Собственно ТА в норме и есть большая стрелка.
Сорри - не сразу вник в смысл данной фразы. Согласен на 100%

Dim@ » 16 мар 2011, 22:16

Мутный писал(а):Ну на то здесь и форум, чтобы не платить
Ну раз так...
BAXI-Ural писал(а):Если в ТА есть запас теплоносителя (допустим, нагретого в камине), то теплообменник работать должен...
Если камин никто не топил (родители на работе, детишки в школе), вечером приспичило в душ после работы, камин еще (или вообще) не затоплен - а горячая вода необходима... Тогда что?

Мутный » 16 мар 2011, 22:09

Ну на то здесь и форум, чтобы не платить, а получить совет и помощь :D

Dim@ » 16 мар 2011, 22:03

BAXI-Ural писал(а):Если в ТА есть запас теплоносителя (допустим, нагретого в камине), то теплообменник работать должен...
ключевое слово ЕСЛИ
по хорошему надо смоделировать и расчитать... но за это платить ведь надо :D

BAXI-Ural » 16 мар 2011, 21:39

yao писал(а):Исполнитель предлагает подключить камин с ТА и газовый котел (Нувола) через стрелку
Собственно ТА в норме и есть большая стрелка. На "зарядку" с одной стороны подключается камин, котел, на "расход" с другой стороны СО и прочие прибамбасы.... Котел "на подхвате" у камина :D