можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Denis_S » 21 июл 2011, 09:19

ок. спасибо!

Re: можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

vics » 21 июл 2011, 08:59

Denis_S писал(а):Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо
Можно. Три котла Е1/9г, объединены в одну в одну дренажную трубу и продувочные линии и аварийные клапаны, работает с 1984г. Разрыв струи ни в коем случае...весь пар будет вылетать в помещение, что черевато..сами понимаете чем. Только труба должна быть толстостенная (буровая) иначе быстро выйдет из строя.
А вот на предложение Прохожего следует обратить внимание, совет дельный.

Прохожий » 20 июл 2011, 12:32

Плохая идея. Продувку нужно сбрасывать в расширительный бак. Его еще называют в западной литературе флеш-танком. Там поддерживается атмосферное давление, вода вскипает, пар вторичного вскипания направляется в деаэратор или еще куда, а вода сбрасывается в общую дренажную трубу. Можно еще поставить теплообменничек, чтобы забирать у этой воды тепло.

VikT » 19 июл 2011, 23:55

Если это труба обеспечит слив со всех дренажей в безнапорном режиме, то не вижу препятствий. Только нужен разрыв струи, хотя бы для контроля.

можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Denis_S » 19 июл 2011, 15:16

Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо

Вернуться к началу