можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Сообщение Denis_S »

Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо

VikT
Гуру
Гуру
Сообщения: 2032
Зарегистрирован: 04 дек 2008, 09:36
Репутация: 94
Откуда: Краснодар

Сообщение VikT »

Если это труба обеспечит слив со всех дренажей в безнапорном режиме, то не вижу препятствий. Только нужен разрыв струи, хотя бы для контроля.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

Плохая идея. Продувку нужно сбрасывать в расширительный бак. Его еще называют в западной литературе флеш-танком. Там поддерживается атмосферное давление, вода вскипает, пар вторичного вскипания направляется в деаэратор или еще куда, а вода сбрасывается в общую дренажную трубу. Можно еще поставить теплообменничек, чтобы забирать у этой воды тепло.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
vics
Претендент
Претендент
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 12:06
Репутация: 1

Re: можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?

Сообщение vics »

Denis_S писал(а):Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо
Можно. Три котла Е1/9г, объединены в одну в одну дренажную трубу и продувочные линии и аварийные клапаны, работает с 1984г. Разрыв струи ни в коем случае...весь пар будет вылетать в помещение, что черевато..сами понимаете чем. Только труба должна быть толстостенная (буровая) иначе быстро выйдет из строя.
А вот на предложение Прохожего следует обратить внимание, совет дельный.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.

Denis_S
Претендент
Претендент
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
Репутация: 2
Откуда: Perm
Контактная информация:

Сообщение Denis_S »

ок. спасибо!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»