можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
- Претендент
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 20 авг 2006, 11:55
- Репутация: 2
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?
Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо
Плохая идея. Продувку нужно сбрасывать в расширительный бак. Его еще называют в западной литературе флеш-танком. Там поддерживается атмосферное давление, вода вскипает, пар вторичного вскипания направляется в деаэратор или еще куда, а вода сбрасывается в общую дренажную трубу. Можно еще поставить теплообменничек, чтобы забирать у этой воды тепло.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Re: можно объединить непрерывную продувку и слив с котла?
Можно. Три котла Е1/9г, объединены в одну в одну дренажную трубу и продувочные линии и аварийные клапаны, работает с 1984г. Разрыв струи ни в коем случае...весь пар будет вылетать в помещение, что черевато..сами понимаете чем. Только труба должна быть толстостенная (буровая) иначе быстро выйдет из строя.Denis_S писал(а):Можно объединить непрерывную продувку и сливы с котла напорный и безнапорный, в т.ч. с аврийных клапанов в одну трубу большого сечения (например Ду150) и чем это черевато? В котельной ВХ-1200 и REX-62. Спасибо
А вот на предложение Прохожего следует обратить внимание, совет дельный.
Старайся сделать хорошо, хреново всегда получится.