Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе

sander » 11 дек 2011, 19:36

ну о медно-стальном гальваническом элементе вроде бы не слышал, медно-цинковый, медно-алюминиевые есть.
У нас сплошь и рядом медная обвязка + стальная ГС. Да и нержавейку в теплообменниках медью паяют.
В вашем случае можно паять серебросодержащим припоем в 40%

slava7903 » 11 дек 2011, 10:52

не силён я в гальванике :(
А купите готовый разделитель и спаяйте всё на меди?))Вполне приличный вариант.

Re: Re:

stager » 10 дек 2011, 19:14

slava7903 писал(а):Ну так значи -всё хорошо?))) Так чё дешевле то и проще получается?))
В принципе да, но вопрос остался :cry:

Re:

slava7903 » 10 дек 2011, 19:04

stager писал(а):Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл :?
Ну так значи -всё хорошо?)))
Так чё дешевле то и проще получается?))

stager » 10 дек 2011, 18:39

Ну так они у меня валяются года два три, если не запамятовал где.Как аргоновый взял так про них и забыл :?

slava7903 » 10 дек 2011, 18:26

да ,она самая.

Re:

stager » 10 дек 2011, 18:00

slava7903 писал(а):По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов
Не Avesta Welding случаем

Re: Re:

slava7903 » 10 дек 2011, 17:51

stager писал(а):Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.
Вполне прилично получается))Ну можете потом затереть чем нибудь,вообще красота будет!))
А вообще,инвертер,для практического применения очень удобен,нежели остальное громоздкое оборудование..

Re:

stager » 10 дек 2011, 17:33

Сомневаюсь что сваркой ручной дуговой получиться шов того же качества и вида что и аргоном, но как говориться на безрыбье,хотя как то люминий варил штучным вполне сносно получилось.

slava7903 » 10 дек 2011, 13:35

Тут можно понять по разному:для автономных систем,то бишь не центральное отопление с постояным поподанием кислорода в теплоноситель.Либо действительно придумано оборудование,которое контролирует уровень кислорода в теплоносителе,но речь идёт всё равно о централизованном отопление а у вас атономное.
По поводу сварки нержавейки:значит летом её варил обычным инвертором с помощью шведских электродов,которые купил в Зеленограде(в подмосковье),стоят столько же сколько и наши))))),могу выслать бандеролью)))

Взаимодействия разнородных металлов в трубопроводе

stager » 10 дек 2011, 11:22

Настраиваемся на объект (материал, комплектющие и т.д)По проекту обвязка котельной медью. Термогидроразделитель планировал сварить из нержавейки(да в принципе всегда стараемся убедить зака варить с нержи). Плохо накрылся аппарат аргоновый TIG-200AC/DC, ремонт на неопределённое время(сервис в Питере). Проектант предложил с чернухи, но медь и до разделителя, а по гальваноряду сталь выше меди.Единственно в справочнике один момент,не совсем понял что подразумевается:Для систем отопления с контролируемым содержанием кислорода гальваническая совместимость не имеет практического значения Подразумевается закрытая система с трубопроводами с низким коэффициентом диффузии кислорода через стенку трубы и т.п? Или предпринимаются определённые мероприятия по контролю содержания кислорода?

Вернуться к началу