Pavel48 писал(а):1. Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ и можно ли его поставить на обратке возле котла, на верх не хочу выводить все трубы будут спрятаны.
Можно.
Pavel48 писал(а):2. ..... бойлер косвенного нагрева ......, что бы он не мешал системе отопления и не забирал большую часть тепла произведённым газовым котлом.
Чтобы бойлер не мешал, его лучше вообще не ставить.
Вам зачем бойлер - чтоб в нём воду греть или для красоты, стоять холодным и не мешать?
Pavel48 писал(а):2. или лучше при отключении света отключать и его?
А чем будет отличается мощность котла при наличии или отсутствии напряжения в сети?
Pavel48 писал(а):Где мне в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева и на какой высоте относительно котла,
А если нужно чтобы бойлер всё таки работал, то определитесь, в каком режиме - с помощью только принудительной циркуляции, или с возможностью работы при ЕЦ. От этого и будет зависеть место установки.
Pavel48 писал(а):3. обязательно ли делать обвязку котла металлической трубой и вести какое то расстояние от него если котёл закрытого горения и если да то сколько, а уже потом переходить на полипропилен.
Обязательно делать всё металлом. Полипропилен оставьте в покое. По крайней мере для планируемой системы отопления.
Pavel48 писал(а):4. Какой диаметр труб лучше использовать на стояк и верхний лежак если у котла выход на 50.
Подающий стояк - такой же, Ду 50. Верхние стояки - Ду 40.
Опускные - Ду 25, где с одним радиаторам, можно, в принципе Ду 20.
Заметьте, Ду - внутренний диаметр трубы. Какой тут, к чертям собачьим, полипропилен?
Pavel48 писал(а):5. Нарисовал приблизительную схему как планирую провести трубы (криво, но как смог) подскажите будет ли работать такая система, если учесть все наклоны
Да.
[quote="Pavel48"]1. Можно ли всё таки делать ЕЦ с мембранным (закрытым) РБ и можно ли его поставить на обратке возле котла, на верх не хочу выводить все трубы будут спрятаны. [/quote]
Можно.
[quote="Pavel48"]2. ..... бойлер косвенного нагрева ......, что бы он не мешал системе отопления и не забирал большую часть тепла произведённым газовым котлом.[/quote]
Чтобы бойлер не мешал, его лучше вообще не ставить.
Вам зачем бойлер - чтоб в нём воду греть или для красоты, стоять холодным и не мешать?
[quote="Pavel48"]2. или лучше при отключении света отключать и его? [/quote]
А чем будет отличается мощность котла при наличии или отсутствии напряжения в сети?
[quote="Pavel48"]Где мне в случае ЕЦ поставить бойлер косвенного нагрева и на какой высоте относительно котла, [/quote]
А если нужно чтобы бойлер всё таки работал, то определитесь, в каком режиме - с помощью только принудительной циркуляции, или с возможностью работы при ЕЦ. От этого и будет зависеть место установки.
[quote="Pavel48"]3. обязательно ли делать обвязку котла металлической трубой и вести какое то расстояние от него если котёл закрытого горения и если да то сколько, а уже потом переходить на полипропилен. [/quote]
Обязательно делать всё металлом. Полипропилен оставьте в покое. По крайней мере для планируемой системы отопления.
[quote="Pavel48"]4. Какой диаметр труб лучше использовать на стояк и верхний лежак если у котла выход на 50. [/quote]
Подающий стояк - такой же, Ду 50. Верхние стояки - Ду 40.
Опускные - Ду 25, где с одним радиаторам, можно, в принципе Ду 20.
Заметьте, Ду - внутренний диаметр трубы. Какой тут, к чертям собачьим, полипропилен?
[quote="Pavel48"]5. Нарисовал приблизительную схему как планирую провести трубы (криво, но как смог) подскажите будет ли работать такая система, если учесть все наклоны[/quote]
Да.