Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Buderus gb072-24K. Не работает обычный режим ГВС

oleg.dmitrievic » 22 май 2015, 12:46

он открывается в течении какого-то времени.тоесть если его открыть и сразу закрыть то вы просто подогреете теплообменник. А так я не в курсе. тупо не интересовался.

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Re: Re:
Владимир_53 писал(а):
Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.
Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.
Я вот тут подумал. может имеется в виду поддержание постоянной температры в теплообменнике при водоразборе? в смысле что он сам темперартуру подстраивает несмотря на расход?

Re:

Владимир_53 » 22 май 2015, 11:54

oleg.dmitrievic писал(а): Может конечно. :)
но он не работает на два положения, он может открываться и тут же закрываться
все же я не понял - трехходовик может "приоткрываться", как Вы писали раньше?

oleg.dmitrievic » 20 май 2015, 21:32

Владимир_53 писал(а):то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?
В те моменты, когда я видел подогрев теплообменника (без отбора воды), создавалось впечатление, что котел полностью работал на ГВС: останавливался насос, длинно жужжал привод клапана, на дисплее загоралась индикация ГВС, потом так же все переключалось обратно на отопление.
Может конечно. :)
но он не работает на два положения, он может открываться и тутже закрываться. ТО что вы видели это для того, чтоб не перегреть воду наверное сделано. А может просто програмно у них идет остановка отопления и включение приготовления горячей воды. Сам такое замечал, и замечал это и у будерусах и в ферролях и во многих других.

Re:

Владимир_53 » 20 май 2015, 10:30

oleg.dmitrievic писал(а):Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
то, что Вы написали, - не знаю, правильно ли это, но это интересная мысль, которая мне в голову не приходила. Остается выяснить, может ли трехходовый клапан открываться на два направления?
В те моменты, когда я видел подогрев теплообменника (без отбора воды), создавалось впечатление, что котел полностью работал на ГВС: останавливался насос, длинно жужжал привод клапана, на дисплее загоралась индикация ГВС, потом так же все переключалось обратно на отопление.

Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход
это заметил не я, а другой читатель

Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 1 в лучшем случае
в том-то и дело, что моментально, НО НЕ прогревается :(
А что кран удален далеко, так он и с бойлером тоже далеко (у меня это 2 метра, не более) - разницы никакой, - но трубы можно утеплить, а с котлом бороться не получается.

oleg.dmitrievic » 19 май 2015, 21:57

я ставлю одноконтурные котлы в том числе и 72е. поэтому то как он работает со встроенным теплообменником я точно не знаю. был на занятиях, там что то по этому поводу говорилось но я на этом внимание не акцентировал. Посему объясняю только свое субьективное понимание как это может работать. Просто при работе котла через какой то определенный промежуток времени приоткрывается на короткое время смеситель ГВС и за счет небольшой порции теплоносителя поданной в теплообменник в нем поддерживается нужная температура.
Но, вы абсолютно верно заметили. это чисто маркетинговый ход. в теплообменнике воды с гулькин хре... хвост. в отличии от объема воды в трубопроводе. а прогревается теплообменник моментально. Поэтому при удалении крана от котла метров на 15, воду горячую из него вы получите секунд через 10 вместо 11 в лучшем случае.
Так что рассуждать тут мне кажется неочем :)

Re:

Владимир_53 » 19 май 2015, 14:52

Timimor писал(а):Котёл GB072-24K:
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.
Вы цитировали по инструкции пользователя, ему про теплообменник знать не обязательно, а есть еще "Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов", п.7.5.1 - там разработчик дает понять специалисту, за счет чего поддерживается постоянная температура. Я хоть и не специалист, но про теплообменник я понимаю.

Пятницa » 19 май 2015, 13:10

Timimor писал(а):про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике." в инструкции я не нашел.
да он знает это:
Владимир_53 писал(а):В данном двухконтурном котле, который греет воду по проточному принципу,
ему просто поговорить захотелось...

Timimor » 19 май 2015, 12:53

Котёл GB072-24K:
• Приготовление горячей воды
Котёл постоянно поддерживает заданную температуру.
Благодаря этому сохраняется постоянно короткое время
ожидания заданной температуры при отборе горячей воды.
Котёл включен, даже если нет отбора горячей воды.
• Экономичный режим
Нагрев до заданной температуры происходит только при
отборе горячей воды.
про "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в
теплообменнике
." в инструкции я не нашел.

Re:

Владимир_53 » 19 май 2015, 11:17

oleg.dmitrievic писал(а):Он его подогревает когда есть возможность это сделать без поджига горелки. либо когда она уже работает и мощности ее хватает.
Все не так, Ваша логика не работает. Чтобы подогреть, надо погасить горелку, остановить насос, переключить трехходовый клапан на ГВС, запустить насос, поджечь горелку, ждать нужной температуры в малом контуре, который через теплообменник (напоминаю, котел двухконтурный). Потом обратное переключение на отопление: остановить горелку, остановить насос, переключить трехходовый, запустить насос, запустить горелку. Так что использовать горящую горелку никак не получается. Мощность на ГВС используется на 100%.
Вы пытаетесь оправдать разработчиков? Если по заложенному ими алгоритму надо ждать удобного случая, тогда не надо писать (цитирую) "Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике."

oleg.dmitrievic » 19 май 2015, 09:00

Он его подогревает когда есть возможность это сделать без поджига горелки. либо когда она уже работает и мощности ее хватает.

Re:

Владимир_53 » 19 май 2015, 08:48

oleg.dmitrievic писал(а):а если отопление включено, холодный?
котел нагревает теплообменник только в случае, если температура воды на подаче в контуре отопления упадет на 10 градусов ниже, чем задано для ГВС, и то не всегда (точнее закономерность установить не удалось).

oleg.dmitrievic » 19 май 2015, 08:31

а если отопление включено, холодный?

Re:

Владимир_53 » 19 май 2015, 08:03

oleg.dmitrievic писал(а):Тогда я вас не понял. к чему они есть?
Повторяю кратко пост №1: в инструкции сказано: «Котёл постоянно поддерживает заданную температуру горячей воды в теплообменнике... Котёл включен, даже если нет отбора горячей воды».
Я трогаю теплообменник - он холодный и трубка от него - тоже. Это как понимать инструкцию?

oleg.dmitrievic » 18 май 2015, 23:30

угу, и в этих трубах вода остывает со временем.

Re: Re:

Пятницa » 18 май 2015, 22:58

Владимир_53 писал(а):
oleg.dmitrievic писал(а):вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.
это я прекрасно понимаю, и к трубам у меня претензий нет :lol:
вам Дмитрич намекает, что у вас далеко котёл находится от смесителей...

oleg.dmitrievic » 18 май 2015, 22:25

Тогда я вас не понял. к чему они есть?

Re:

Владимир_53 » 18 май 2015, 16:12

oleg.dmitrievic писал(а):вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.
это я прекрасно понимаю, и к трубам у меня претензий нет :lol:

oleg.dmitrievic » 15 май 2015, 09:52

вы меня не очень поняли. вода у вас остывает в трубах а не в теплообменнике.

Re:

Владимир_53 » 15 май 2015, 08:10

Другой человек писал(а): А теперь в студию - фотки обвязки котла! :)
Обвязки никакой нет - вода: вход-выход, отопление: подача-обратка, и все. Вся "обвязка" внутри, если имеются в виду группа защиты и прочее. Наконец, какое это имеет отношение к теме вопроса?

Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
oleg.dmitrievic писал(а):я перешел на эти котлы с вайлантов. вполне в принципе ничего, особенно за эту цену. Вода поогревается только в теплобменнике, там ее почти двести грамм наверное :) а вот в трубах она у вас не подогревается.
Раз имеете с ними дело, надеюсь на более конкретные ответы на мои вопросы: (1) версии ПО, с которыми сталкивались на gb072-24K и (2) как на практике работает подогрев теплообменника у других пользователей.
Собственно, именно в теплообменнике вода ПЛОХО подогревается - часто он просто ледяной, а в трубах вода все же комнатной температуры, если была до этого нагрета. А она проскакивает через "подогреваемый" теплообменник с t = 6 град. Насчет объема - в документации на монтаж указано: "Номинальная емкость котлового контура 7 л". Думаю, отсюда можно предположить, что теплообменник побольше будет, чем 0,2 л.

oleg.dmitrievic » 13 май 2015, 00:09

я перешел на эти котлы с вайлантов. вполне в принципе ничего, особенно за эту цену. Вода поогревается только в теплобменнике, там ее почти двести грамм наверное :) а вот в трубах она у вас не подогревается.

Вернуться к началу