Хоттабыч » 16 авг 2005, 02:17
[quote="Дмитрий Селезнев";p="33143"]
Ну и в каких колличествах на кг, или литр топлива(?)
[/quote]
СН4+2О2=СО2+2Н2О
мМоль (СН4) = 12+1*4 = 16 гр./моль
мМоль (О2) = 16*2 = 32 гр./моль
мМоль (СО2) = 12+16*2 = 44 гр./моль
мМоль (Н2О) = 1*2+16 = 18 гр./моль
Напомню Моль - количество едениц вещества (атомов,молекул) равное количеству атомов Углерода С12 содержащихся в 12гр. Углерода С12. Другими словами в одном Моль Метана 16грамм массы, в одном Моль Кислорода 16гр., СО2 - 44гр., Н2О - 18гр.
Химические вещества (в условно необратимых реакциях) реагируют пропорционально своей молярной массе с учетом стехиометрических к-в.
То есть для горения одного кг. Метана необходимо (1/16)*2*32=4кг. Кислорода.
Ну и, стало быть, при горении 1кг. Метана выделяется (1/16)*2*18=2,25кг. Воды.
И еще, как Вы думаете почему КИСЛО РОД назвали кислородом?
Добавлено спустя 6 минут:
[quote="Гриша";p="33142"]
на этой схеме циркуляция есть только в малом кругу, т.е. температура на клапане -- меньше (например) 60 грудусов.
а на второй -- обратка уже нагрелась до 60, термостат в клапане открывает большой круг и теперь в котел идет смешанная вода.
Таким образом в котел всегда возвращается только теплая вода (не ниже 60).
[/quote]
Если все это так, то ставте и не парьтесь, про МРБ и группу безопасности не забудте, и ваще, а может Вам к доктору (ой плз. - ошибся) к проектировщику надо? А ежели не хватит ГДС лля преодаления МГС клапана? А ежели хватит то скока останется?
Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:
[quote="Rimantas";p="33169"]Мне сам принцип автоматизации системы с ЕЦ непонятен
ЕЦ может быть оправданна только как аварийное при отключение эл. энергии[/quote]
Ну незя в стальной котел обратку меньше 55 загонять. Заржавеет все.
[quote="Дмитрий Селезнев";p="33143"]
Ну и в каких колличествах на кг, или литр топлива(?)
[/quote]
СН4+2О2=СО2+2Н2О
мМоль (СН4) = 12+1*4 = 16 гр./моль
мМоль (О2) = 16*2 = 32 гр./моль
мМоль (СО2) = 12+16*2 = 44 гр./моль
мМоль (Н2О) = 1*2+16 = 18 гр./моль
Напомню Моль - количество едениц вещества (атомов,молекул) равное количеству атомов Углерода С12 содержащихся в 12гр. Углерода С12. Другими словами в одном Моль Метана 16грамм массы, в одном Моль Кислорода 16гр., СО2 - 44гр., Н2О - 18гр.
Химические вещества (в условно необратимых реакциях) реагируют пропорционально своей молярной массе с учетом стехиометрических к-в.
То есть для горения одного кг. Метана необходимо (1/16)*2*32=4кг. Кислорода.
Ну и, стало быть, при горении 1кг. Метана выделяется (1/16)*2*18=2,25кг. Воды.
И еще, как Вы думаете почему КИСЛО РОД назвали кислородом?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 6 минут:[/size][/color]
[quote="Гриша";p="33142"]
на этой схеме циркуляция есть только в малом кругу, т.е. температура на клапане -- меньше (например) 60 грудусов.
а на второй -- обратка уже нагрелась до 60, термостат в клапане открывает большой круг и теперь в котел идет смешанная вода.
Таким образом в котел всегда возвращается только теплая вода (не ниже 60).
[/quote]
Если все это так, то ставте и не парьтесь, про МРБ и группу безопасности не забудте, и ваще, а может Вам к доктору (ой плз. - ошибся) к проектировщику надо? А ежели не хватит ГДС лля преодаления МГС клапана? А ежели хватит то скока останется?
[color=green][size=75]Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:[/size][/color]
[quote="Rimantas";p="33169"]Мне сам принцип автоматизации системы с ЕЦ непонятен
ЕЦ может быть оправданна только как аварийное при отключение эл. энергии[/quote]
Ну незя в стальной котел обратку меньше 55 загонять. Заржавеет все.