3-хходовой термостатический вентиль в ЕЦ

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Borisovich";p="32830"]Напорную систему не делайте. Я же не знал что увас котел на твердом топливе. А горение регулируется? Был случай, когда выключили электричество, никого не было дома, остановился насос, котел закипел и ....[/quote]

Можно ведь забайпасить насос (как предлагалось выше): выключат эл-во -- откроется обратный клапан на основной (толстой) магистрали. Не закипит.

[quote="Borisovich";p="32830"]Конденсируются не пары серы, а пары воды, содержащиеся в топливе, которые взаимодействуя с окислами серы образуют серную и сернистую кислоты и ....[/quote]

Тут можно долго спорить -- один пень: есть нежелательная температура, при которой эта хрень конденсируется. Можно на этом и согласиться.

Добавлено спустя 5 минут 48 секунд:

[quote="Дмитрий Селезнев";p="32832"]Топка котла всегда проветривается, даже когда котел не работает, т.е. там не скапливается влажный воздух. Поэтому конденсация маловероятна.[/quote]

Я не понимаю: и при работе котла для горения всегда используется воздух, в котором содержатся пары воды; плюс горит топливо, в котором есть то, что потом превращается в кислоту (не могу вдаваться в химию -- не знаю никаких формул -- факт, что превращается). Почему же при наличии и того, и другого, а также продолжительного времени медленного нагрева воды (у меня кстати 400 л) в ЕЦ -- почему не будет конденсации?

Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:

[quote="Alex_";p="32835"]Термостатический трехходовик на 1 1/2" ???!!! Покажите мне это чудо. А вообще, уважаемый, не парьтесь и сделайте систему с насосом.
Еще лучше было бы поменять Ваш чудо - котел на чугунный. А кто это делает стальные котлы на 25 кВт? Подразумевется, что стальные котлы работают в котельных от 200 кВт. с разделением первичных и вторичных контуров, защитой от конденсации и т. п. Бред какой-то[/quote]

Я бы с радостью Вам показал это чудо, не обвинят ли меня в какой-нибудь рекламе -- я смотрю, тут это всегда маячит? А вообще такое бывает, честное слово.

Мне кажется, бытовых твердотопливных котлов на рынке... как минимум не меньше, чем чугунных. Так что это не мой бред. :lol:

А поводу насоса: я уже семь раз говорил, что насосо будет. Хочу резервный вариант на случай отключения эл-ва. И потом, почему когда задача кажется трудной, нужно обязательно понижать планку. Тут же -- гуру и мастера, все такие уважаемые люди...

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="32841"]И 3-х ходовой клапан избавит Вас от этого?[/quote]

Ну, так гласят инструкции к котлу и к такому клапану...

[quote="Дмитрий Селезнев";p="32841"]Все это превращается в кислоту при конденсации на холодной поверхности, т.е. в помещении +20 0С и влажно, а в котел поступает вода с температурой +5 0С. Такие условия встречаются или создаются крайне редко.[/quote]

Тут либо правы Вы, либо все те источники, которые говорят/пишут, что температура конденсации для твердого топлива выше и +20, и, тем более +5. Как я помню, 45-60.
Кто же прав?

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: 3-х ходовый в ЕЦ

Сообщение Mat »

[quote="Borisovich";p="32756"]Согласно СНиП на однотрубной системе применяется запорная арматура с минимальным гидравлическим сопротивлением. Шаровый полнопроходной трехходовой кран с электроприводом. Или поставте циркуляционный насос и не ... не мучайтесь. При помощи насосов тоже можно регилировать температуру, а лучше при совместном использовании с трехходовыми.
Расход в ЕС будет стремиться к меньшей величине, перепад в ЕС очень небольшой. А при движении по малому кольцу и совсем децел.[/quote]
Классический разговор о естественной циркуляции.
"поставте насос и электропривод" :twisted: :twisted: :twisted:
[*ЦЕНЗУРА*] ТОГДА ЕСТЕСТВЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ????????

Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:

[quote="Дмитрий Селезнев";p="32832"]
Это интересное замечание: разве плавность прогрева исключает конденсацию?
Пуск котла обычно производиться при теплой температуре воздуха(~14 0С и выше) и воды соответственно, исключение составляет холодный пуск, когда объект смонтировали и здают зимой.
Топка котла всегда проветривается, даже когда котел не работает, т.е. там не скапливается влажный воздух. Поэтому конденсация маловероятна.[/quote]
Изображение
Изображение
Изображение
При сгорании топлива выделяется водяной пар.
Данный пар конденсируется на холодных стенках теплообменника.
Если температура этих стенок ниже 50 град.
Влажный воздух тут не причем.

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Re: 3-х ходовый в ЕЦ

Сообщение Sergey »

[quote="Mat";p="32900"]...Классический разговор о естественной циркуляции.
"поставте насос и электропривод"....[/quote]
читаем медленно: при установке насоса в систему отопления, в ней естественно будет циркуляция :lol:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Гриша, пож. Выложите инструкцию прилогаемую к энтому самому трехходовому чуду. Тогда, я думаю, разберемся как Вам его лучше смонтировать.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Хоттабыч";p="32916"]Гриша, пож. Выложите инструкцию прилогаемую к энтому самому трехходовому чуду. Тогда, я думаю, разберемся как Вам его лучше смонтировать.[/quote]

Он у меня в лучшем случае на английском. Пойдет?

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

[quote="Rimantas";p="32770"]В системах с ЕЦ процес двигает перепад температур на подаче и обратке . 3хходовый тут вообще ненужен - пока вода ненагреетса циркуляция будет очень слабое . а от корозии не температура обратки а температура в самом котле спасает Хоть она и зависит от температуры обратки[/quote]

Rimantas, но Вы ведь себе противоречите: от коррозии спасает температура в котле; температура же в котле зависит (таки) от обратки. Следовательно, коррозия зависит от обратки.
Для влияния на температуру обратки и предназначен этот клапан. Почему Вы его так отвергаете?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Почти все правы - но ведь конденсация в ЕЦ то и происходит на првоначальном запуске котла, дальше котёл разогреваетса и если его топить как положено всё нормализуетса и тот первичный конденсат вреда котлу непринесёт. Если же вы будете котёл разжыгать время от времени то всё будет происходить как и в первоначяльном запуске. 3хходовый при постоянной некачественной топке нанесёт больше вреда котлу и системе - представьте сколько раз будет перекрыватса подача воды в систему, словом вся ваша система будет работать скачками. Совет - боитесь конденсата - кидайте по чаще и по больше угля :!:
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Rimantas";p="32930"]3хходовый при постоянной некачественной топке нанесёт больше вреда котлу и системе - представьте сколько раз будет перекрыватса подача воды в систему, словом вся ваша система будет работать скачками.[/quote]
Лучше рассматривать 3-ходовой при нормальных условиях --т.е. "постоянной и качественной" топке -- так яснее роль самого клапана. А то можно обсуждать, как он плох, например, когда в котле вообще нет топлива.
Так вот в чем вред в этом случае? Для котла -- безусловное благо, он будет быстро и гарантированно горяч, что повышает КПД горения топлива, от чего и системе будет только счастье.
В чем был неправ?

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

[quote="Гриша";p="32945"]В чем был неправ?[/quote]
Если Вы о системе с цирк. насосом - всё правильно .
....да возьмите и поставьте, и нам раскажете подробности .....
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Re: 3-х ходовый в ЕЦ

Сообщение Mat »

[quote="Sergey";p="32915"][quote="Mat";p="32900"]...Классический разговор о естественной циркуляции.
"поставте насос и электропривод"....[/quote]
читаем медленно: при установке насоса в систему отопления, в ней естественно будет циркуляция :lol:[/quote]

Читаем еще внимательней с САМОГО начала
Гриша писал(а): Я задался вопросом будет ли работать в естественной циркуляции 3-хходовой термостатический вентиль
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

[quote="Дмитрий Селезнев";p="32920"]
Вы что водородом топите? И сколько влаги выделяется?[/quote]
Ууууу брат.
Школьный курс химии.
Возьми зажигалку и погрей холодное стекло.
Пар выступивший на поверхности -это ВОДА.
Тот же эффект со спичкой, и вообше с большинством топлив.

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Да непонятен мне из Вашей схемы алгоритм работы клапана. Какая линия открывается при нагревании, какая закрывается. Добавте к Вашей схеме стрелочки при разных температурах (холод/тепло), что бы было понятно, тогда можно будет посоветовать Вам как и куда его воткнуть. :lol:
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Блин, народ, ну надуманная эта проблема....на 25 киловаттном котле подмес делать!
:) :) :) :)

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

оборот маленький :D

Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:

[quote="Mat";p="33061"]Блин, народ, ну надуманная эта проблема....на 25 киловаттном котле подмес делать!
:) :) :) :)[/quote]
подмес не только для конденсата - подмесом можно регулировать температуру подачи допустим :D зачем гнать все 90 , подмешал с обраткой и на тебе 70 или 60 что в полне хватает для таких (25) систем.
Я лично нелюблю 3хходовые , лучше ставлю 4хходовые - тут тебе и Большая и Маленькая Медведица :D - и в систему и в котёлИзображение
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Хоттабыч";p="33035"]Да непонятен мне из Вашей схемы алгоритм работы клапана. Какая линия открывается при нагревании, какая закрывается. Добавте к Вашей схеме стрелочки при разных температурах (холод/тепло), что бы было понятно, тогда можно будет посоветовать Вам как и куда его воткнуть. :lol:[/quote]

на этой схеме циркуляция есть только в малом кругу, т.е. температура на клапане -- меньше (например) 60 грудусов.

Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:

а на второй -- обратка уже нагрелась до 60, термостат в клапане открывает большой круг и теперь в котел идет смешанная вода.
Таким образом в котел всегда возвращается только теплая вода (не ниже 60).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Rimantas";p="33127"]подмес не только для конденсата - подмесом можно регулировать температуру подачи допустим :D зачем гнать все 90 , подмешал с обраткой и на тебе 70 или 60 что в полне хватает для таких (25) систем.
Я лично нелюблю 3хходовые , лучше ставлю 4хходовые - тут тебе и Большая и Маленькая Медведица :D - и в систему и в котёл[/quote]

4-ходовые, конечно, имеют больше возможностей, но, опять-таки, они наверное работают только в напорной системе (а я тут всех морю желанием иметь и ЕЦ, как запасной вариант).
Кроме того, в моем случае термостат работает автоматически, а для автоматизации 4ходового придется потратиться еще и на привод.

Аватара пользователя
Rimantas
_
Сообщения: 1601
Зарегистрирован: 23 ноя 2004, 20:57
Репутация: 5
Откуда: Lithuania
Контактная информация:

Сообщение Rimantas »

Мне сам принцип автоматизации системы с ЕЦ непонятен
ЕЦ может быть оправданна только как аварийное при отключение эл. энергии
Хорошо себя чувствуете ? Не переживайте – пройдёт !

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="Дмитрий Селезнев";p="33143"]
Ну и в каких колличествах на кг, или литр топлива(?)
[/quote]
СН4+2О2=СО2+2Н2О
мМоль (СН4) = 12+1*4 = 16 гр./моль
мМоль (О2) = 16*2 = 32 гр./моль
мМоль (СО2) = 12+16*2 = 44 гр./моль
мМоль (Н2О) = 1*2+16 = 18 гр./моль

Напомню Моль - количество едениц вещества (атомов,молекул) равное количеству атомов Углерода С12 содержащихся в 12гр. Углерода С12. Другими словами в одном Моль Метана 16грамм массы, в одном Моль Кислорода 16гр., СО2 - 44гр., Н2О - 18гр.
Химические вещества (в условно необратимых реакциях) реагируют пропорционально своей молярной массе с учетом стехиометрических к-в.
То есть для горения одного кг. Метана необходимо (1/16)*2*32=4кг. Кислорода.
Ну и, стало быть, при горении 1кг. Метана выделяется (1/16)*2*18=2,25кг. Воды.
И еще, как Вы думаете почему КИСЛО РОД назвали кислородом?

Добавлено спустя 6 минут:

[quote="Гриша";p="33142"]
на этой схеме циркуляция есть только в малом кругу, т.е. температура на клапане -- меньше (например) 60 грудусов.
а на второй -- обратка уже нагрелась до 60, термостат в клапане открывает большой круг и теперь в котел идет смешанная вода.
Таким образом в котел всегда возвращается только теплая вода (не ниже 60).
[/quote]
Если все это так, то ставте и не парьтесь, про МРБ и группу безопасности не забудте, и ваще, а может Вам к доктору (ой плз. - ошибся) к проектировщику надо? А ежели не хватит ГДС лля преодаления МГС клапана? А ежели хватит то скока останется?

Добавлено спустя 11 минут 22 секунды:

[quote="Rimantas";p="33169"]Мне сам принцип автоматизации системы с ЕЦ непонятен
ЕЦ может быть оправданна только как аварийное при отключение эл. энергии[/quote]
Ну незя в стальной котел обратку меньше 55 загонять. Заржавеет все.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Jol
_
Сообщения: 1596
Зарегистрирован: 17 июн 2005, 07:33
Репутация: 10
Откуда: Тюмень
Контактная информация:

Сообщение Jol »

Хоттабыч :agree: :hello:
Будет день будет пища

Оскорбление – это доводы неправых.
Ж.. Руссо

Гриша
Претендент
Претендент
Сообщения: 44
Зарегистрирован: 27 июн 2005, 17:29
Репутация: 0

Сообщение Гриша »

[quote="Хоттабыч";p="33177"]Если все это так, то ставте и не парьтесь, про МРБ и группу безопасности не забудте, и ваще, а может Вам к доктору (ой плз. - ошибся) к проектировщику надо? А ежели не хватит ГДС лля преодаления МГС клапана? А ежели хватит то скока останется?[/quote]

То есть как меня так к проектировщику, а как Селезневу Дмитрию, так целая сага по химии. Недобрый Вы, оказывается, Хоттабыч :weep:

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

[quote="Jol";p="33185"]Хоттабыч :agree: :hello:[/quote]
Изображение Изображение

Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:

[quote="Гриша";p="33201"]То есть как меня так к проектировщику, а как Селезневу Дмитрию, так целая сага по химии. Недобрый Вы, оказывается, Хоттабыч :weep:[/quote]
Да добрый я добрый Изображение просто осторожный Изображение и заботливый Изображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Ответить