Схема с кольцами. Ваши комментарии

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема с кольцами. Ваши комментарии

Alex_ » 09 янв 2006, 18:12

[quote="Сергей";p="47623"] ... регулирование температуры в зонах отопления с помощью контроллера, управляющего соответствующим насосом контура ...[/quote].
Насколько я понимаю, контроллер для этого не нужен - так, комнатный термостат, можно программируемый. Но это же самая дубовая (в худшем смысле слова) регулировка - она попросту некомфортна! Помещение нагрелось - насос встал - радиаторы остыли - помещение остыло - насос включился - радиаторы нагрелись ... И все это с приличным гистерезисом, не говоря уже о том, что для труб такого рода режимы не есть гуд, как говаривал мой приятель.

Slayer » 09 янв 2006, 16:38

[quote="D P";p="47686"]
Если контур не может получить требуемое тепло [/quote]...Значит котёл слабоват.. :D

Rimantas » 06 ноя 2005, 18:32

...Думаю та схема не совсем по американски сделана - у них и котёл подсоеденяетса как вторичное кольцо и со своим насосиком

гpязнуля » 05 ноя 2005, 22:45

Три кольца отопления, температурные характиристики у всех колец одинаковые, так зачем там стрелка? Даже на двух котлах!
Мож я что то не понимаю?
Достаточно и оптимально коллектор.

Slayer » 05 ноя 2005, 22:36

[quote="ГОсть";p="41825"] модернизацией. Велосипед он и есть велосипед, а велосипед с кондиционером - глумливость, выдаваемая за оригинальность.[/quote]А если велосипед с моторчиком,то мопед.Акий Вы быстрый.Попробуем разобрать Вас в статике:[quote="ГОсть";p="41825"]
Если Вы сторонник американской системы отопления,.[/quote]И не только он.[quote="ГОсть";p="41825"]Пробовал лет 8 назад эти идеи, но отказался. .[/quote]Явно из-за недопонимания.[quote="ГОсть";p="41825"]Идея эта лишь частный случай схем с гидрораспределителем. Вот там все ясно и логично. Все управляется автономно, не влияет друг на друга, а котлы эксплуатируются в оптимальном режиме. Вот только извращений всяких над стрелкой проводить не надо, тем более, называя это модернизацией.
[/quote]Про общий случай нет вопросов,но дураков буржуинов ещё меньше в Америке и деньги считать умеют.

mig » 05 ноя 2005, 22:07

[quote="ГОсть";p="41825"]
Идея эта лишь частный случай схем с гидрораспределителем. Вот там все ясно и логично [/quote]
:shock: Заинтриговали! Какие неясности то в американской схеме. Нюансы плиииз!!

Slayer » 05 ноя 2005, 05:58

И всё таки,котловой контур надо выделить.Такая схема может прокатить только при гидронном котле.

Rimantas » 04 ноя 2005, 21:10

я не понял, на фига
Согласен ... ну мода такая пошла с америки, а мы чем хуже :D
Ну это не так уж и плохо другой раз - развязка и тюдю, говорят что ГС илипервич - вторичн кольцевые системы легче сбалансировать. Я уже попробовол пару таких слепить - непонимаю почему но работаетю, кстати каких то расчётов и неделал по интуиции - или повезло или точно развязка вышла в нужную сторону :?

vko » 04 ноя 2005, 21:00

я не понял, на фига:
- столько насосов/контуров?
- не сделать традиционную систему с полноценными коллекторами на подаче и обратке?
- гидравлический разделитель городить при подключении второго котла на общую систему?

Rimantas » 04 ноя 2005, 19:31

на ощупь - так подача контура 1 этажа холоднее, чем подвал, а 2 этажа - явно холоднее предыдущих. Хотя через полипроплен много не нащупаешь
В принципе такое и должно происходить - у вас насосы одной мощности . Насос первичного кольца должен быть сумой или больше всех других колец. Лучше прогреваетса подвал поскольку по очереди он первый и на 1 передаче насос перекачивает больше воды но напор меньше , скорость меньше и сопротивление меньше а вдругие контурывода попадает слабо.
У меня только такое обьяснение, может я и неправ, просто похожую схему в этомгоду я уже делал и всё получилось - уже греет.

Re: Схема с кольцами. Ваши комментарии

DP » 04 ноя 2005, 18:07

[quote="LEX";p="41763"] так подача контура 1 этажа холоднее, чем подвал, а 2 этажа - явно холоднее предыдущих. [/quote]
Сомнения именно в этом, я понимаю?
Кольцевая схема, но котел включен в первичное кольцо.
Чтобы более-менее выровнять температуры, нужно, чтобы скорость в первичном кольце была раз в пять-семь больше скорости во вторичном кольце (Сам придумал :D ) Если обеспечивается, какие проблемы - вода проносится по кольцу, слегка разбавляясь обраткой вторичных колец. Но не очень верится. Опять таки, котел, забитый фильтр :-)
Можно сделать полноценную кольцевую схему, включив котел (или два) в свои кольца. Цена вопроса - дополнительный насос по сравнению со стрелкой.
А может там такие запасы на радиаторах, что ничего делать не нужно?
Считать теплопотери нужно, однако.

Что-то картинка не очень. Функцией растяжки/сжатия в PAINT лучше не пользоваться - линии пропадают, я это не учел. Лучше в Автокаде рисунок поменьше сделать, и его вырезать из экрана, больше не уменьшая. Он будет тогда оригинально четким.

mig » 04 ноя 2005, 16:17

типичное гидронное кольцо, в подробностях описана на сайте гидромонтажа, есть данные для расчёта. Изобретать велосипед не надо

KGiP » 04 ноя 2005, 15:15

Живая вроде, а насосиков те точно хватит?

Схема с кольцами. Ваши комментарии

LEX » 04 ноя 2005, 14:37

Заказчик проводит газ. Меняем дизельную горелку на газовую. Увидел я схему отопления :shock: Спросил, как зимовали. Клиент говорит - запустились весной, морозов уже не было, но в помещении было холодно. (И кажется мне, что он зимой змерзнет вообще).
Высказал ему свои соображения, он сказал - посмотрим, будем замерзать - пригласим схему переделывать. Что-ж, хозяин-барин.
Планирую переделать эту схему на схему со стрелкой (чтоб два котла можно было независимо завязать, т.к. клиент нам второй котел заказал - решил, что мощность котла мала, от этого и холодно. Ну не отказываться же нам :twisted:)
Пока не прикидывал ни теплопотери (может, действительно котел слабоват), не пересчитывал количество секций у радиаторов (может секций маловато). Обратятся - займусь. (Пишу специально, чтоб вы не отвлекались на это)
Просьба схемку прокомментировать :evil:
PS Насос подвала - на 1 скорости, остальные - на max

Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:

2 PS Расширительный бак имеется (опять же, чтоб на глумление не отвлекались). Но всякие там излишества отсутствуют- обратные клапана, манометры на контурах, термометры (вот бы t посмотреть, на ощупь - так подача контура 1 этажа холоднее, чем подвал, а 2 этажа - явно холоднее предыдущих. Хотя через полипроплен много не нащупаешь).

Вернуться к началу