Высказал ему свои соображения, он сказал - посмотрим, будем замерзать - пригласим схему переделывать. Что-ж, хозяин-барин.
Планирую переделать эту схему на схему со стрелкой (чтоб два котла можно было независимо завязать, т.к. клиент нам второй котел заказал - решил, что мощность котла мала, от этого и холодно. Ну не отказываться же нам
Пока не прикидывал ни теплопотери (может, действительно котел слабоват), не пересчитывал количество секций у радиаторов (может секций маловато). Обратятся - займусь. (Пишу специально, чтоб вы не отвлекались на это)
Просьба схемку прокомментировать
PS Насос подвала - на 1 скорости, остальные - на max
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
2 PS Расширительный бак имеется (опять же, чтоб на глумление не отвлекались). Но всякие там излишества отсутствуют- обратные клапана, манометры на контурах, термометры (вот бы t посмотреть, на ощупь - так подача контура 1 этажа холоднее, чем подвал, а 2 этажа - явно холоднее предыдущих. Хотя через полипроплен много не нащупаешь).



