Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Радиаторы Марс...бардак.

Трубопродач » 21 фев 2006, 14:35

Разделим 835 на 685. Получаем подозрительный коэффициент 1,218. Такое часто встречается при перерасчёте 90/70/20 на 70/55/20. Я для перестраховки данные в каталогах для 90/70/20 делю на 1,37. Если взять другие биметаллические радиаторы 500 с 5-ю секциями, то там мощности варьируются 850-1100 Вт.
Короче я такой умный вещь скажу: Одна фирма передрала данные для 90/70/20, другая для 70/50/20. Впрочем кто его знает.

Правильный ветер » 21 фев 2006, 09:58

Мифуня, может попробывать пересчитать взяв степенные коэфф. схожих радиаторов.

Sergey » 21 фев 2006, 09:02

Разве кто-нить обещает, что китайское г.. прослужит долго?
так и здесь....
:| :? :evil:

разве кто-то обещал что они будут греть? :?:

ermalex » 20 фев 2006, 22:19

[quote="Mifune";p="52709"]А кто же спорит что они греют хорошо?[/quote]
Я бы сказал греются они хорошо :D но не греют :evil:

Mifune » 20 фев 2006, 22:10

А кто же спорит что они греют хорошо?

Mifune » 20 фев 2006, 17:35

Так вот господа, если кому интерестно,то теплоотдача на этот радиатор есть только при дельте 70, т.е 90-20.
Никаких коэфициентов пересчета, а так же никаких рекомендаций хотя бы Витатерма, мне не предоставили.
Сказали что их нету.
Но прислали такую вещь
Номинальный тепловой поток одной секции радиатора "Марс" равен 167 Вт.

Примечание: Номинальный тепловой поток определен при нормированныхусловиях: разность средних температур теплоносителя и воздуха в отапливаемом помещении 70 С; расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с; атмосферное давление 760 мм рт. ст.; теплоноситель подводится к прибору по схеме "сверху - вниз"
:?

NWB » 17 фев 2006, 21:00

Да, температурный напор, это разница между СРЕДНЕЙ температурой радиатора и комнатной температурой.

Mifune » 17 фев 2006, 19:26

Да как его только не называют...
P.S. Если откроете программу подбора радиаторов от пурмо, то там как раз эта разность и называется "Температурный напор".

Радиаторы Марс...бардак.

Mifune » 17 фев 2006, 18:12

Вот господа столкнулся я с ентими супер пуперскими радиаторами.
Стоят они в одном домике, ни хрена не греют.
Решил я проверить их теплоотдачу и сравнить с теплопотерями по помещениям, ищу тех данные в интернете, на 2х разных сайтах Первый, Второй для одинаковых радиаторов указаны разные теплоотдачи, которые вызывыают сомнения.
На первом сайте теплоотдача прибора с 5ю секциями составляет 835Вт, на втором 685Вт.Причем не указано, при каких параметрах теплоносителя и внетренней температуре достигается эта теплоотдача.
Звоню в компанию Аквапласт, на мой вопрос где можно найти коэфициенты пересчета и теплоотдачу, мне сказали что смотрите в интернете, на мой вопрос при каком температурном напоре, достигнута теплоотдача приборов в интернете, сказали что там указано при дельта T 70.Технические данные не дали, сказали что перерасчет делает их главный инженер,которого сейчас нет на месте. Обещали перезвонить в понедельник.
При этом пытали- хочу ли я что нибуть у них купить.Наивные.
Для сведения.
Температурный напор 70 градусов, это примерно график 100/80 и температура в помещении 20 градусов, интересно где такое может быть :?
Вот такие пироги...коллеги.
Как работать фиг знает! :!: