Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Радиаторы Марс...бардак.

Сообщение Mifune »

Вот господа столкнулся я с ентими супер пуперскими радиаторами.
Стоят они в одном домике, ни хрена не греют.
Решил я проверить их теплоотдачу и сравнить с теплопотерями по помещениям, ищу тех данные в интернете, на 2х разных сайтах Первый, Второй для одинаковых радиаторов указаны разные теплоотдачи, которые вызывыают сомнения.
На первом сайте теплоотдача прибора с 5ю секциями составляет 835Вт, на втором 685Вт.Причем не указано, при каких параметрах теплоносителя и внетренней температуре достигается эта теплоотдача.
Звоню в компанию Аквапласт, на мой вопрос где можно найти коэфициенты пересчета и теплоотдачу, мне сказали что смотрите в интернете, на мой вопрос при каком температурном напоре, достигнута теплоотдача приборов в интернете, сказали что там указано при дельта T 70.Технические данные не дали, сказали что перерасчет делает их главный инженер,которого сейчас нет на месте. Обещали перезвонить в понедельник.
При этом пытали- хочу ли я что нибуть у них купить.Наивные.
Для сведения.
Температурный напор 70 градусов, это примерно график 100/80 и температура в помещении 20 градусов, интересно где такое может быть :?
Вот такие пироги...коллеги.
Как работать фиг знает! :!:
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Да как его только не называют...
P.S. Если откроете программу подбора радиаторов от пурмо, то там как раз эта разность и называется "Температурный напор".
Последний раз редактировалось Mifune 17 фев 2006, 23:12, всего редактировалось 1 раз.
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

NWB
Гуру
Гуру
Сообщения: 2101
Зарегистрирован: 18 авг 2004, 18:49
Репутация: 23
Откуда: Питер - Саблино
Контактная информация:

Сообщение NWB »

Да, температурный напор, это разница между СРЕДНЕЙ температурой радиатора и комнатной температурой.
Люблю всё делать "по науке".

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

Так вот господа, если кому интерестно,то теплоотдача на этот радиатор есть только при дельте 70, т.е 90-20.
Никаких коэфициентов пересчета, а так же никаких рекомендаций хотя бы Витатерма, мне не предоставили.
Сказали что их нету.
Но прислали такую вещь
Номинальный тепловой поток одной секции радиатора "Марс" равен 167 Вт.

Примечание: Номинальный тепловой поток определен при нормированныхусловиях: разность средних температур теплоносителя и воздуха в отапливаемом помещении 70 С; расход теплоносителя через прибор 0,1 кг/с; атмосферное давление 760 мм рт. ст.; теплоноситель подводится к прибору по схеме "сверху - вниз"
:?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщения: 3128
Зарегистрирован: 18 сен 2004, 23:07
Репутация: 15
Откуда: Lubercy
Контактная информация:

Сообщение Mifune »

А кто же спорит что они греют хорошо?
Изображение
Хорошо хоть я, есть у меня ...

Аватара пользователя
ermalex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1472
Зарегистрирован: 25 окт 2005, 20:10
Репутация: 42
Откуда: Люберецкий район Раменский район Жуковский
Контактная информация:

Сообщение ermalex »

[quote="Mifune";p="52709"]А кто же спорит что они греют хорошо?[/quote]
Я бы сказал греются они хорошо :D но не греют :evil:

Аватара пользователя
Sergey
Профи
Профи
Сообщения: 836
Зарегистрирован: 30 июл 2004, 08:21
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Sergey »

Разве кто-нить обещает, что китайское г.. прослужит долго?
так и здесь....
:| :? :evil:

разве кто-то обещал что они будут греть? :?:
Безвыходных ситуаций не бывает,
Бывает мало альтернатив.

Аватара пользователя
Правильный ветер
Профи
Профи
Сообщения: 861
Зарегистрирован: 23 июн 2004, 15:35
Репутация: 4
Откуда: Москва

Сообщение Правильный ветер »

Мифуня, может попробывать пересчитать взяв степенные коэфф. схожих радиаторов.

Аватара пользователя
Трубопродач
Мастер
Мастер
Сообщения: 1342
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 13:34
Репутация: 0
Откуда: мск
Контактная информация:

Сообщение Трубопродач »

Разделим 835 на 685. Получаем подозрительный коэффициент 1,218. Такое часто встречается при перерасчёте 90/70/20 на 70/55/20. Я для перестраховки данные в каталогах для 90/70/20 делю на 1,37. Если взять другие биметаллические радиаторы 500 с 5-ю секциями, то там мощности варьируются 850-1100 Вт.
Короче я такой умный вещь скажу: Одна фирма передрала данные для 90/70/20, другая для 70/50/20. Впрочем кто его знает.
Один раз живём...