Стоят они в одном домике, ни хрена не греют.
Решил я проверить их теплоотдачу и сравнить с теплопотерями по помещениям, ищу тех данные в интернете, на 2х разных сайтах Первый, Второй для одинаковых радиаторов указаны разные теплоотдачи, которые вызывыают сомнения.
На первом сайте теплоотдача прибора с 5ю секциями составляет 835Вт, на втором 685Вт.Причем не указано, при каких параметрах теплоносителя и внетренней температуре достигается эта теплоотдача.
Звоню в компанию Аквапласт, на мой вопрос где можно найти коэфициенты пересчета и теплоотдачу, мне сказали что смотрите в интернете, на мой вопрос при каком температурном напоре, достигнута теплоотдача приборов в интернете, сказали что там указано при дельта T 70.Технические данные не дали, сказали что перерасчет делает их главный инженер,которого сейчас нет на месте. Обещали перезвонить в понедельник.
При этом пытали- хочу ли я что нибуть у них купить.Наивные.
Для сведения.
Температурный напор 70 градусов, это примерно график 100/80 и температура в помещении 20 градусов, интересно где такое может быть

Вот такие пироги...коллеги.
Как работать фиг знает!
