[quote="allre";p="62312"]
При шаге 10 см и площади 15 кв.м. длинна петли - около 95 метров.
При такихдлинах Юнибокс или его аналоги работать не будут.
Вернее, клапан открываться будет, но вот требуемого расхода через петлю не будет.
При таких значительных площадях ТП нужно делать "по полной программе" - с отдельным контуром, смесителем, насосом и автоматикой.
[/quote]
Чего-то меня перевирают.
[quote="hausmeister";p="62289"]
Площадь до 12-15 кв.м. шаг трубы считать как для нормальных ТП (на практике - ванная 10см, жилые помещения 15-20), длина шлейфа при PEX 17х2 не больше 80-ти метров.
[/quote]
Читаем первоисточники. Что пишет например Heimeier
Площадь, в зависимости от потери давления в трубе петли, до 20ти кв.м.
Длина одной петли с внутренним диаметром трубы 12мм не должна превышать 100 метров.
При площади более 20ти кв.м. или длине петли более 100 м. рекомендуется разделить "систему" на две одинаковые петли и поключить обе к Unibox-у
Максимальная температура подачи 70°
О как, я выходит ещё осторожничаю с длиной ,а с температурой перебрал...
[quote="Abil";p="62302"]
Уважаемый hausmeister! А Вы считали, какая мощность у такой системы и какой нужен насос для такой петли? Какой расход проходит через пол? Какая температура обратки? Какая температура пола в начале петли?
[/quote]
Честно говоря посчитать пытался, но знаниев не хватает. Обратимся за помощью к корифеям.
Условие задачки:
В 100 метров трубы внутренним диаметром 12мм уложенной под бетонной стяжкой в 4см с шагом 15см запускаем воду с температурой 70°. Ждем пока она остынет до 30ти и запускаем новую порцию.
Вопрос:
Какова мощность у такой системы?
Сам с удовольствием узнаю, а то делаю уже лет шесть а теоретически выложиться перед клиентом слабо.
Расход , как я понимаю зависит от температуры подачи, выставленной температуры обратки, скорости остывания и насоса.
Температура обратки та, которую выставите на Unibox-е, другую он просто не выпустит.
Температура пола на входе...
Разница практически не чувствуется. Специально не мерял. Проблема никогда не поднималась.

Что касается продавливаемости петли...
Расскажу курьёзный случай. Заказчик просит отопление с радиаторами. Считаем, предлагаем, сходимся в цене, приступаем. Пока долбим - ломаем, заказчика осеняет мысль о ТП в ванной комнате. Называем цену, сходимся, закзываем Unibox, получаем, показываем, объясняем как работает, ставим. Фиговина судя по всему вызывает уважение, высказываеся мысль о ТП в прихожей. Сисема отопления почти собрана. Торгуемся, сходимся, заказывам, ставим Unibox на место подключения радатора. Клиента несёт. ТП в гостинной, ТП в зале... В итоге радиаторы остаются только в спальях. Система к моменту сдачи состоит из девяти(9) Unibox-ов и четырёх радиаторов. Стояки подводку и котёл не меняли, было уже поздно. Запускали с ужасом. Работает третий год.