Спасибо всем откликнувшимся, значит, данная тема интересна.
Отвечаю на вопросы:
Для МАТ: Распределители мне делают на заводе по моим чертежам.
контроллеры в колл.шкафах для зонального управления теп.полами
Для VP:котел 65КВт, насос UPS 32\60, вход 1 1\4". температурный градиент в стрелках существует.
Для СТАРОГО: теплоизоляцию котельной не делаю, насос на подаче или обратке -никакой разницы, я например везде ставлю на подаче, разные клапаны -разная точность регулирования, обвязка теплообменника упрощена, это верно. в данном случае это запроектировано мною. диагностика ? по температурному режиму. слабо использован объем помещения и перерасход фитингов с вытекающими отсюда последствиями? люблю слабо использовать объем (пусть заказчик еще чего-нибудь поставит в котельную, в данном случае обвязку бассейна) и перерасходовать фитинги (интересно бы посмотреть нормы расхода фитингов на одну котельную).
Далее. температурный градиент не такой большой, как представляет уважаемый СТАРЫЙ. между каждым контуром 1-2гр. не более. а это не критично.
Спасибо всем откликнувшимся, значит, данная тема интересна.
Отвечаю на вопросы:
Для МАТ: Распределители мне делают на заводе по моим чертежам.
контроллеры в колл.шкафах для зонального управления теп.полами
Для VP:котел 65КВт, насос UPS 32\60, вход 1 1\4". температурный градиент в стрелках существует.
Для СТАРОГО: теплоизоляцию котельной не делаю, насос на подаче или обратке -никакой разницы, я например везде ставлю на подаче, разные клапаны -разная точность регулирования, обвязка теплообменника упрощена, это верно. в данном случае это запроектировано мною. диагностика ? по температурному режиму. слабо использован объем помещения и перерасход фитингов с вытекающими отсюда последствиями? люблю слабо использовать объем (пусть заказчик еще чего-нибудь поставит в котельную, в данном случае обвязку бассейна) и перерасходовать фитинги (интересно бы посмотреть нормы расхода фитингов на одну котельную).
Далее. температурный градиент не такой большой, как представляет уважаемый СТАРЫЙ. между каждым контуром 1-2гр. не более. а это не критично.