Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Описание котельной

Сообщение Taube »

Уважаемые коллеги!
Хотелось бы услышать Ваши мнения о нашей типовой котельной и его контроллере. Описание находиться: http://www.golubew.ru/image/sekretno/s-sekretno8.htm

Прошу не рассматривать как рекламу моего сайта. Здесь нет моих клиентов, только коллеги.
Taube

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

термогидравлический распределитель сами делаете, или где заказываете?
Кустарным он не выглядит. :roll:

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

По контроллерам еще никак не въеду.
Что за контроллеры внутри коллекторных шкафов?
Зональная регулировка что ли?

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Re: Описание котельной

Сообщение Taube »

Спасибо всем откликнувшимся, значит, данная тема интересна.
Отвечаю на вопросы:
Для МАТ: Распределители мне делают на заводе по моим чертежам.
контроллеры в колл.шкафах для зонального управления теп.полами
Для VP:котел 65КВт, насос UPS 32\60, вход 1 1\4". температурный градиент в стрелках существует.
Для СТАРОГО: теплоизоляцию котельной не делаю, насос на подаче или обратке -никакой разницы, я например везде ставлю на подаче, разные клапаны -разная точность регулирования, обвязка теплообменника упрощена, это верно. в данном случае это запроектировано мною. диагностика ? по температурному режиму. слабо использован объем помещения и перерасход фитингов с вытекающими отсюда последствиями? люблю слабо использовать объем (пусть заказчик еще чего-нибудь поставит в котельную, в данном случае обвязку бассейна) и перерасходовать фитинги (интересно бы посмотреть нормы расхода фитингов на одну котельную).
Далее. температурный градиент не такой большой, как представляет уважаемый СТАРЫЙ. между каждым контуром 1-2гр. не более. а это не критично.
Taube

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

Во, блин...

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Господа!
А мы дополнительно делаем еще контур распределителя.
Не поможет ли сей факт в разрешение вашего спора?
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Посмотрите здесь http://teplosim.narod.ru/doc/otoplenie2.htm
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

А я досих пор делаю два коллектора.
И просто выходы на нагрузку.

Наверно я бесконечно устарел :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

Taube
Любитель
Любитель
Сообщения: 305
Зарегистрирован: 14 июл 2004, 19:15
Репутация: 7
Контактная информация:

Сообщение Taube »

Спасибо за отзывы. С удовольствием их прочитал. Спорить ни с кем не буду, просто я считаю, что например на Виссмане или Будерусе свет клином не сошелся. Есть много других достойных производителей со своей идеологией. Да и качество котельной в большей степени зависит от качества проектирования и монтажа, чем от качества комплектующих. Насмотрелся уже. Вроде и котлы крутые ставят, только не работает почему-то.

Проток через котел для такой мощности (65КВт) 1,2м3\час минимальный, 11,8м3\час максимальный.
Taube

NIC
Мастер
Мастер
Сообщения: 1276
Зарегистрирован: 11 окт 2003, 16:55
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение NIC »

Ну вот насчет определения качества системы полностью не согласен.
Качественный и грамотный монтаж - это всего лишь половина от качественной системы. Вторая половина - качество комплектующих, оборудования, расходных материалов.

Аватара пользователя
SKV
Любитель
Любитель
Сообщения: 423
Зарегистрирован: 17 июл 2004, 14:45
Репутация: 0
Откуда: г.Самара

Сообщение SKV »

Mat писал(а):А я досих пор делаю два коллектора.
И просто выходы на нагрузку.

Наверно я бесконечно устарел :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Мat*ушка ты наш дорогой!

Не верь Гостю.Те,кто устарел,не участвуют в форуме.За всем уследить и все знать невозможно.Иногда такие ляпсусы допускаешь,что в десять раз больше краской заливаешся.
Надо помнить Библескую заповедь
"Пусть первый бросит в нее камень тот,кто безгрешен."
И толпа разошлась.
Сантехники всех стран - объединяйтесь !

Аватара пользователя
Mat
Гуру
Гуру
Сообщения: 4475
Зарегистрирован: 08 апр 2004, 00:35
Репутация: 12
Контактная информация:

Сообщение Mat »

SKV писал(а):
Mat писал(а):А я досих пор делаю два коллектора.
И просто выходы на нагрузку.

Наверно я бесконечно устарел :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Мat*ушка ты наш дорогой!

Не верь Гостю.Те,кто устарел,не участвуют в форуме.За всем уследить и все знать невозможно.Иногда такие ляпсусы допускаешь,что в десять раз больше краской заливаешся.
Надо помнить Библескую заповедь
"Пусть первый бросит в нее камень тот,кто безгрешен."
И толпа разошлась.
Просто на 65 кВт ставить распределители из нержавеющей стали....

Хорошо когда есть заказчик, который всё это дело оплачивает....
Обычно клиента смесисель на отопление хрен заставишь поставить.

Говорит буду бегать. ручку на котле крутить.

Ответить