Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Проблемы в гидравлике

Kass » 17 янв 2007, 14:20

[quote="AlexandrGr";p="84680"]А вы смотрели графики 1 и 2 контура одновременно.
У вас на сайте только 30 мин графики. А табличные данные несколько отличаются от графиков. Или я не там смотрю. Можете выложить картинку, аналогичную первой , только для двух контуров одновременно.[/quote]Там процессы весьма инертные, поэтому и тридцатиминутные графики при определенной апроксимации дают картину происходящему. На мой взгляд имеет место взаимное влияние контуров, если в одном температура лезет выше задания, то в другом ниже.

Кузнецов Д А » 17 янв 2007, 00:34

Ну как как - копировать/вставить

Может как вариант быть?? - Может.

Kass » 17 янв 2007, 00:32

[quote="Кузнецов Д А";p="84606"]я не ясновидец, но может
[quote="Kass";p="78424"]
Замечено, что при работе в два (три) котла параллельно, и при избыточности их мощности, из режима полной мощности выходит как правило не тот котел, который хотелось бы. Т.е. 1-й котел перешел в режим малой мощности, а мы отключаем котел 2, который работает на полной мощности.[/quote][/quote]Это как в эту тему свалилось? :shock:

Кузнецов Д А » 17 янв 2007, 00:27

я не ясновидец, но может
[quote="Kass";p="78424"]
Замечено, что при работе в два (три) котла параллельно, и при избыточности их мощности, из режима полной мощности выходит как правило не тот котел, который хотелось бы. Т.е. 1-й котел перешел в режим малой мощности, а мы отключаем котел 2, который работает на полной мощности.[/quote]

Kass » 17 янв 2007, 00:13

[quote="Кузнецов Д А";p="84602"]
Но почему обратка сразу расти начала?
потому же тока со знаком+
может утечка была и в котельной подпитали холодненькой[/quote]
Так обратка то с котельной не приходит. В системе была относительно постоянная температура. Об этом говорят графиги в скаде до изменения задания. Вся хрень то началась с того, что я изменл график таким образом, что текущее задание поднялось на 5-6 градусов.

Кузнецов Д А » 17 янв 2007, 00:05

Но почему обратка сразу расти начала?
потому же тока со знаком+
может утечка была и в котельной подпитали холодненькой

Kass » 17 янв 2007, 00:00

[quote="Кузнецов Д А";p="84596"]
Да вот термисторов там нет
ну вот как вариант с котельной пришла низкая подача ивсё[/quote]
Хм... И действительно вариант. :roll: Надо будет убедить заказчика наставить туда термисторов на подачи. Но почему обратка сразу расти начала?

Кузьмич » 16 янв 2007, 23:54

[quote="Kass";p="84589"]
Если подмес обратки уменьшается, то откуда взялся холодный теплоноситель?[/quote]

Ну здрасти. Из первого контура вылился в коллектор. Если перепад давлений на контурах нагрузок в норме, а на котельном контуре растет, то явно засорился котельный контур. Но чем???

Кузнецов Д А » 16 янв 2007, 23:50

Да вот термисторов там нет
ну вот как вариант с котельной пришла низкая подача ивсё

Kass » 16 янв 2007, 23:44

[quote="Кузнецов Д А";p="84593"]А подача не контролируется? (может я упустил),
например в подаче траблы были.[/quote]Да вот термисторов там нет, но есть стандартный прибор температура и давление. Температура и давление в подаче выше, давление на 0.1, а температуру не помню.

Кузнецов Д А » 16 янв 2007, 23:41

А подача не контролируется? (может я упустил),
например в подаче траблы были.

Kass » 16 янв 2007, 23:28

[quote="Кузьмич";p="84586"][quote="Kass";p="84303"]насос в котельной давит между коллекторами 1 БАР, а циркуляционные создают перепад между подачей и обраткой в 0.1 БАР[/quote]

Судя по перепаду давлений врядли забито в контурах нагрузок. Перепад давления в 1 бар на котельной был всегда? При полностью открытых трехходовиках нагрузок (када нет подмеса обратки) тоже 1 Бар?[/quote]
Могу ошибиться, мне кажется, что было 0.5-0.7. Сейчас подача зашкаливает за 3 БАРА, ранее она не шкалила. 0.1 было всегда.
[quote="Кузьмич";p="84586"]Насчет резкого падения Т обратки при открывании трехходовика 1 контура. На улице тепло. Температура в контуре не высокая. При изменении графика происходит достаточно быстрое открывание трехходовика, подмес из обратки уменьшается и холодный теплоноситель в большом количестве устремляется в коллектор.[/quote]
Если подмес обратки уменьшается, то откуда взялся холодный теплоноситель?
[quote="Кузьмич";p="84586"]ЗЫ: Но почемуж она сначала растет :~|[/quote]Так вот и мне интересно.

Кузьмич » 16 янв 2007, 23:02

[quote="Kass";p="84303"]насос в котельной давит между коллекторами 1 БАР, а циркуляционные создают перепад между подачей и обраткой в 0.1 БАР[/quote]

Судя по перепаду давлений врядли забито в контурах нагрузок. Перепад давления в 1 бар на котельной был всегда? При полностью открытых трехходовиках нагрузок (када нет подмеса обратки) тоже 1 Бар?

Насчет резкого падения Т обратки при открывании трехходовика 1 контура. На улице тепло. Температура в контуре не высокая. При изменении графика происходит достаточно быстрое открывание трехходовика, подмес из обратки уменьшается и холодный теплоноситель в большом количестве устремляется в коллектор. А вот почему температура потом летит вверх от заданной, возможно несколько вариантов. Чтобы понять ответьте на вопрос о перепаде давления в котловом контуре. Ну в смысле, 1Бар всегда был?

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

ЗЫ: Но почемуж она сначала растет :~|

Kass » 16 янв 2007, 10:17

[quote="Кузнецов Д А";p="84400"]я щас смотрю в скаде - обратка "не плавает".
там может барабашка был? или кто крутил че?
откуда скачек температуры вверх был в 1.15??????[/quote]
Так вот я и хочу это узнать, и не только в 1:15, но и ранее. Крутить в новогоднюю ночь было просто некому. Насчет регулятора в 1:15 я уже писал http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=84321#84321

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

[quote="GuTherm";p="84401"][quote="Kass";p="84392"]Диаметр наверное 50-63.[/quote]Тоесть проект мы не увидим вовсе... с такой точностью я ничего не пойму :SORRY:[/quote]Ну проект комплекса то я попробую найти, но там нет ничего такого, что бы обратка начала расти сразу после открытия кланана, а потом вдруг рухнула, как буд то где то есть холодильник в системе. Важны сейчас не расчеты, а предположив, что все было сделано верно, и работало хорошо, а теперь вот такая штуковина. Наверное что то произошло с нагрузкой. Например может ли такое быть, если система забита?

GuTherm » 15 янв 2007, 22:51

[quote="Kass";p="84392"]Диаметр наверное 50-63.[/quote]Тоесть проект мы не увидим вовсе... с такой точностью я ничего не пойму :SORRY:

Кузнецов Д А » 15 янв 2007, 22:50

я щас смотрю в скаде - обратка "не плавает".
там может барабашка был? или кто крутил че?
откуда скачек температуры вверх был в 1.15??????

Kass » 15 янв 2007, 22:09

[quote="Кузнецов Д А";p="84393"]хотя если перепускной стоит, то регулировать по обратке было бы не корректно и так наверно не сделано.
Может завоздушено?
а может это от закрытых радиаторов?[/quote]Никаких термостатов в системе нет, байпасов тоже. На радиаторах стоят краны, которыми можно поджать, но если народ жаловался, что прохладно, то врятли их поджали. Хотя кто его знает, может поджали до того. И тогда как по логике можно прокоментировать графики?

Кузнецов Д А » 15 янв 2007, 21:44

хотя если перепускной стоит, то регулировать по обратке было бы не корректно и так наверно не сделано.
Может завоздушено?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

[quote="Kass";p="84392"]Может это быть от забитых радиаторов?[/quote]
очень маловероятно

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

а может это от закрытых радиаторов?

Kass » 15 янв 2007, 21:36

[quote="Кузнецов Д А";p="84389"]Вариант: после насоса (в контуре) стоит перепускной клапан...[/quote]Клапанов нет. Перепуск только через трехходовик. Схема контура примерно такова: пара труб, которые обрываются на схеме уходят в коридор. Диаметр наверное 50-63. По дороге 4 врезки на каждый контур. На врезках есть ээээ... как бы регуляторы сопротивлений со шкалой... Но никто ничего не крутил как говорят. Грязевики промыли. Может это быть от забитых радиаторов?

Кузьмич » 15 янв 2007, 21:33

Вот и я говорю про перепускной.
ЗЫ А гл. инженер все спит :zzz:
Будить яво :s_31: