[quote="Кузьмич";p="84586"][quote="Kass";p="84303"]насос в котельной давит между коллекторами
1 БАР, а циркуляционные создают перепад между подачей и обраткой в 0.1 БАР[/quote]
Судя по перепаду давлений врядли забито в контурах нагрузок. Перепад давления в 1 бар на котельной был всегда? При полностью открытых трехходовиках нагрузок (када нет подмеса обратки) тоже 1 Бар?[/quote]
Могу ошибиться, мне кажется, что было 0.5-0.7. Сейчас подача зашкаливает за 3 БАРА, ранее она не шкалила. 0.1 было всегда.
[quote="Кузьмич";p="84586"]Насчет резкого падения Т обратки при открывании трехходовика 1 контура. На улице тепло. Температура в контуре не высокая. При изменении графика происходит достаточно быстрое открывание трехходовика, подмес из обратки уменьшается и холодный теплоноситель в большом количестве устремляется в коллектор.[/quote]
Если подмес обратки уменьшается, то откуда взялся холодный теплоноситель?
[quote="Кузьмич";p="84586"]ЗЫ: Но почемуж она сначала растет

[/quote]Так вот и мне интересно.