Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

Вот и я говорю про перепускной.
ЗЫ А гл. инженер все спит :zzz:
Будить яво :s_31:

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84389"]Вариант: после насоса (в контуре) стоит перепускной клапан...[/quote]Клапанов нет. Перепуск только через трехходовик. Схема контура примерно такова: пара труб, которые обрываются на схеме уходят в коридор. Диаметр наверное 50-63. По дороге 4 врезки на каждый контур. На врезках есть ээээ... как бы регуляторы сопротивлений со шкалой... Но никто ничего не крутил как говорят. Грязевики промыли. Может это быть от забитых радиаторов?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

хотя если перепускной стоит, то регулировать по обратке было бы не корректно и так наверно не сделано.
Может завоздушено?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

[quote="Kass";p="84392"]Может это быть от забитых радиаторов?[/quote]
очень маловероятно

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:

а может это от закрытых радиаторов?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84393"]хотя если перепускной стоит, то регулировать по обратке было бы не корректно и так наверно не сделано.
Может завоздушено?
а может это от закрытых радиаторов?[/quote]Никаких термостатов в системе нет, байпасов тоже. На радиаторах стоят краны, которыми можно поджать, но если народ жаловался, что прохладно, то врятли их поджали. Хотя кто его знает, может поджали до того. И тогда как по логике можно прокоментировать графики?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

я щас смотрю в скаде - обратка "не плавает".
там может барабашка был? или кто крутил че?
откуда скачек температуры вверх был в 1.15??????
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 15 янв 2007, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
GuTherm
_
Сообщения: 4324
Зарегистрирован: 13 мар 2006, 18:39
Репутация: 74
Откуда: Питер

Сообщение GuTherm »

[quote="Kass";p="84392"]Диаметр наверное 50-63.[/quote]Тоесть проект мы не увидим вовсе... с такой точностью я ничего не пойму :SORRY:
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84400"]я щас смотрю в скаде - обратка "не плавает".
там может барабашка был? или кто крутил че?
откуда скачек температуры вверх был в 1.15??????[/quote]
Так вот я и хочу это узнать, и не только в 1:15, но и ранее. Крутить в новогоднюю ночь было просто некому. Насчет регулятора в 1:15 я уже писал http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=84321#84321

Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:

[quote="GuTherm";p="84401"][quote="Kass";p="84392"]Диаметр наверное 50-63.[/quote]Тоесть проект мы не увидим вовсе... с такой точностью я ничего не пойму :SORRY:[/quote]Ну проект комплекса то я попробую найти, но там нет ничего такого, что бы обратка начала расти сразу после открытия кланана, а потом вдруг рухнула, как буд то где то есть холодильник в системе. Важны сейчас не расчеты, а предположив, что все было сделано верно, и работало хорошо, а теперь вот такая штуковина. Наверное что то произошло с нагрузкой. Например может ли такое быть, если система забита?

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

[quote="Kass";p="84303"]насос в котельной давит между коллекторами 1 БАР, а циркуляционные создают перепад между подачей и обраткой в 0.1 БАР[/quote]

Судя по перепаду давлений врядли забито в контурах нагрузок. Перепад давления в 1 бар на котельной был всегда? При полностью открытых трехходовиках нагрузок (када нет подмеса обратки) тоже 1 Бар?

Насчет резкого падения Т обратки при открывании трехходовика 1 контура. На улице тепло. Температура в контуре не высокая. При изменении графика происходит достаточно быстрое открывание трехходовика, подмес из обратки уменьшается и холодный теплоноситель в большом количестве устремляется в коллектор. А вот почему температура потом летит вверх от заданной, возможно несколько вариантов. Чтобы понять ответьте на вопрос о перепаде давления в котловом контуре. Ну в смысле, 1Бар всегда был?

Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:

ЗЫ: Но почемуж она сначала растет :~|

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузьмич";p="84586"][quote="Kass";p="84303"]насос в котельной давит между коллекторами 1 БАР, а циркуляционные создают перепад между подачей и обраткой в 0.1 БАР[/quote]

Судя по перепаду давлений врядли забито в контурах нагрузок. Перепад давления в 1 бар на котельной был всегда? При полностью открытых трехходовиках нагрузок (када нет подмеса обратки) тоже 1 Бар?[/quote]
Могу ошибиться, мне кажется, что было 0.5-0.7. Сейчас подача зашкаливает за 3 БАРА, ранее она не шкалила. 0.1 было всегда.
[quote="Кузьмич";p="84586"]Насчет резкого падения Т обратки при открывании трехходовика 1 контура. На улице тепло. Температура в контуре не высокая. При изменении графика происходит достаточно быстрое открывание трехходовика, подмес из обратки уменьшается и холодный теплоноситель в большом количестве устремляется в коллектор.[/quote]
Если подмес обратки уменьшается, то откуда взялся холодный теплоноситель?
[quote="Кузьмич";p="84586"]ЗЫ: Но почемуж она сначала растет :~|[/quote]Так вот и мне интересно.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

А подача не контролируется? (может я упустил),
например в подаче траблы были.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84593"]А подача не контролируется? (может я упустил),
например в подаче траблы были.[/quote]Да вот термисторов там нет, но есть стандартный прибор температура и давление. Температура и давление в подаче выше, давление на 0.1, а температуру не помню.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Да вот термисторов там нет
ну вот как вариант с котельной пришла низкая подача ивсё
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Кузьмич
Любитель
Любитель
Сообщения: 372
Зарегистрирован: 07 окт 2006, 18:58
Репутация: 8
Откуда: из Голливуда
Контактная информация:

Сообщение Кузьмич »

[quote="Kass";p="84589"]
Если подмес обратки уменьшается, то откуда взялся холодный теплоноситель?[/quote]

Ну здрасти. Из первого контура вылился в коллектор. Если перепад давлений на контурах нагрузок в норме, а на котельном контуре растет, то явно засорился котельный контур. Но чем???

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84596"]
Да вот термисторов там нет
ну вот как вариант с котельной пришла низкая подача ивсё[/quote]
Хм... И действительно вариант. :roll: Надо будет убедить заказчика наставить туда термисторов на подачи. Но почему обратка сразу расти начала?

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Но почему обратка сразу расти начала?
потому же тока со знаком+
может утечка была и в котельной подпитали холодненькой
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84602"]
Но почему обратка сразу расти начала?
потому же тока со знаком+
может утечка была и в котельной подпитали холодненькой[/quote]
Так обратка то с котельной не приходит. В системе была относительно постоянная температура. Об этом говорят графиги в скаде до изменения задания. Вся хрень то началась с того, что я изменл график таким образом, что текущее задание поднялось на 5-6 градусов.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

я не ясновидец, но может
[quote="Kass";p="78424"]
Замечено, что при работе в два (три) котла параллельно, и при избыточности их мощности, из режима полной мощности выходит как правило не тот котел, который хотелось бы. Т.е. 1-й котел перешел в режим малой мощности, а мы отключаем котел 2, который работает на полной мощности.[/quote]
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="Кузнецов Д А";p="84606"]я не ясновидец, но может
[quote="Kass";p="78424"]
Замечено, что при работе в два (три) котла параллельно, и при избыточности их мощности, из режима полной мощности выходит как правило не тот котел, который хотелось бы. Т.е. 1-й котел перешел в режим малой мощности, а мы отключаем котел 2, который работает на полной мощности.[/quote][/quote]Это как в эту тему свалилось? :shock:

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

Ну как как - копировать/вставить

Может как вариант быть?? - Может.
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Kass
Мастер
Мастер
Сообщения: 1996
Зарегистрирован: 02 ноя 2006, 19:04
Репутация: 0

Сообщение Kass »

[quote="AlexandrGr";p="84680"]А вы смотрели графики 1 и 2 контура одновременно.
У вас на сайте только 30 мин графики. А табличные данные несколько отличаются от графиков. Или я не там смотрю. Можете выложить картинку, аналогичную первой , только для двух контуров одновременно.[/quote]Там процессы весьма инертные, поэтому и тридцатиминутные графики при определенной апроксимации дают картину происходящему. На мой взгляд имеет место взаимное влияние контуров, если в одном температура лезет выше задания, то в другом ниже.