Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Оцените качество монтажа

Dim@ » 29 сен 2009, 21:32

Sepa писал(а):а радиатор подобран с таким расчетом чтобы обеспечит комфортную работу оборудованию.
а при какой температуре наиболее комфортная температура для оборудования? :shock:

вадим » 29 сен 2009, 20:59

общая 3 ка по сабжу , мож с плюсом -за волю к победе

Code » 29 сен 2009, 18:50

Sepa писал(а):приточка вент каналом
Гм, поясните, плз.
Есть дымоход, есть вентиляция, есть приточка.
И все это разные вещи.

Sepa » 29 сен 2009, 16:54

приточка вент каналом, а радиатор подобран с таким расчетом чтобы обеспечит комфортную работу оборудованию.

Code » 29 сен 2009, 13:08

Sepa писал(а):радиатор мощностью 0.5кВт, что достаточно для котельной,
Мысль была о том, что он вообще не нужен.
Приточка из смежных помещений или с улицы?

Sepa » 29 сен 2009, 10:13

тройники латунные просто закреплены кронштейном с резиновым уплотнением, радиатор мощностью 0.5кВт, что достаточно для котельной, расширительный бак не повиснет так как будет залита еще стяжка, под котел сделан подиум потомучто он ЧУГУННЫЙ, стены отделаны в чистую и покрашены. На коллекторе насосной группы ничего не перепутано, фото будет позже а также расширительный бак на гвс тамже будет позже.

a-x-e-l-1 » 28 сен 2009, 18:08

Бойлер ACV. Кто ж еще такие делает. Класная штука, скоро тож буду котельную делать на ACV оборудовании.

Re: Оцените качество монтажа

mopsdad1 » 28 сен 2009, 17:55

Бойлер ACV ?

a-x-e-l-1 » 27 сен 2009, 15:22

Коллектора из тройников,на мой взгляд, не есть гуд, при медной то разводке. :?
Коллектора,на которых насосы установлены- в лицо бы этому узлу посмотреть. Чет там напутано,по моему и теплоизоляцией прикрыто.
Расширительного бака на бойлер не вижу.
На подаче теплоносителя в бойлер на кой ГБ стоит? ...
Вопросы еще будут, после дополнительных фотографий.

Honda » 27 сен 2009, 14:30

:shock: Или это краска такая - серая?

Re:

Honda » 27 сен 2009, 14:09

Dim@ писал(а):Интересно а под котел почему сразу подиум сделали, а не деревяшки подложили? :cool:
А вот это - "косяк" конкретный: подиум котла совершенно без отделки.
Сначала котельную монтируем - потом отделку в котельной делаем? :D Интересно также, как теперь стены красить за бойлером и за насосами...

Dim@ » 26 сен 2009, 23:30

Интересно а под котел почему сразу подиум сделали, а не деревяшки подложили? :cool:

Honda » 26 сен 2009, 18:21

Что подходило по высоте стяжки, то и подложили.

Code » 26 сен 2009, 18:09

Honda писал(а):это временное основание (до устройства стяжки)
Любите Вы пописать ни о чем.

Значит, нужно было кирпичи положить по высоте будущей стяжки и залить потом все.
А так получится - запустят систему, вес бака с водой будет 15 кг, на этой трубе бак будет держаться, что ли?
Стяжка жидкая, бак и утонет, согнув трубу. :)
Есть простое правило - компоненты должны быть закреплены до начала монтажа, и это правило нарушено.

Honda » 26 сен 2009, 17:34

Ниппели - из черной стали. И не крашенные причем.
Code писал(а):Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить?
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Расширительный бак - напольный. ППУ под баком - это временное основание (до устройства стяжки).

Code » 26 сен 2009, 05:46

Есть странности, например любовь к тройникам.
Ниппели между тройниками из черной трубы, что ли? А держатели на каждом, чтобы прикрыть?
Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить? :mrgreen:
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Такой радиатор в мощной котельной... ну да пусть стоит. Под окном, для комфорта. Интересно, чем его подключат.

teplosvit » 25 сен 2009, 22:17

Че за бойлер такой ? Не видел таких. Чья фирма ?

Sepa » 25 сен 2009, 16:22

просто обжим. бойлер то неплохой бак в баке без всяких змеевиков думаю намного лучше да и дешевле, он более высокопроизводительнее, с тенами в придачу. готовит 763литра в час при делте 45градусов

Honda » 25 сен 2009, 16:14

Есть тут некое непонятное мне сочетание: недорогой бойлер, котёл обвязаны дорогой трубой (медяхой). А в остальном - нормал.

dimas » 25 сен 2009, 16:13

Пресс обжим или цанга