Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Sepa
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
Репутация: 0
Откуда: спб
Контактная информация:

Оцените качество монтажа

Сообщение Sepa »

вообщем смонтировали котельную, хочу услышать ваши коменты что и как так как тут сидит много профи. правда пока не все еще сделали. котел на 40 киловатт. всем отписавшимся спасибо :lol:
Изображение

dimas
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2007, 16:21
Репутация: 0
Откуда: Нижнеудинск

Сообщение dimas »

Пожалуйста.Красиво, аккуратненько.А чем медь соединяли-то(ни пресс,ни пайка).Фильтрика чёта нету у котловика.Воздуханы на коллекторе как-то вконце стоят.РОВНЕНЬКО

Sepa
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
Репутация: 0
Откуда: спб
Контактная информация:

Сообщение Sepa »

обжим. фильтр есть стоит где расширительный бак на шунтирующей линии, просто на фото не видно

dimas
Претендент
Претендент
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 11 апр 2007, 16:21
Репутация: 0
Откуда: Нижнеудинск

Сообщение dimas »

Пресс обжим или цанга

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Есть тут некое непонятное мне сочетание: недорогой бойлер, котёл обвязаны дорогой трубой (медяхой). А в остальном - нормал.

Sepa
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
Репутация: 0
Откуда: спб
Контактная информация:

Сообщение Sepa »

просто обжим. бойлер то неплохой бак в баке без всяких змеевиков думаю намного лучше да и дешевле, он более высокопроизводительнее, с тенами в придачу. готовит 763литра в час при делте 45градусов

teplosvit
Претендент
Претендент
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 30 дек 2006, 00:11
Репутация: 1
Контактная информация:

Сообщение teplosvit »

Че за бойлер такой ? Не видел таких. Чья фирма ?

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Есть странности, например любовь к тройникам.
Ниппели между тройниками из черной трубы, что ли? А держатели на каждом, чтобы прикрыть?
Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить? :mrgreen:
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Такой радиатор в мощной котельной... ну да пусть стоит. Под окном, для комфорта. Интересно, чем его подключат.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Ниппели - из черной стали. И не крашенные причем.
Code писал(а):Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить?
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Расширительный бак - напольный. ППУ под баком - это временное основание (до устройства стяжки).

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Honda писал(а):это временное основание (до устройства стяжки)
Любите Вы пописать ни о чем.

Значит, нужно было кирпичи положить по высоте будущей стяжки и залить потом все.
А так получится - запустят систему, вес бака с водой будет 15 кг, на этой трубе бак будет держаться, что ли?
Стяжка жидкая, бак и утонет, согнув трубу. :)
Есть простое правило - компоненты должны быть закреплены до начала монтажа, и это правило нарушено.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Что подходило по высоте стяжки, то и подложили.

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

Интересно а под котел почему сразу подиум сделали, а не деревяшки подложили? :cool:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Re:

Сообщение Honda »

Dim@ писал(а):Интересно а под котел почему сразу подиум сделали, а не деревяшки подложили? :cool:
А вот это - "косяк" конкретный: подиум котла совершенно без отделки.
Сначала котельную монтируем - потом отделку в котельной делаем? :D Интересно также, как теперь стены красить за бойлером и за насосами...

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

:shock: Или это краска такая - серая?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Коллектора из тройников,на мой взгляд, не есть гуд, при медной то разводке. :?
Коллектора,на которых насосы установлены- в лицо бы этому узлу посмотреть. Чет там напутано,по моему и теплоизоляцией прикрыто.
Расширительного бака на бойлер не вижу.
На подаче теплоносителя в бойлер на кой ГБ стоит? ...
Вопросы еще будут, после дополнительных фотографий.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Аватара пользователя
mopsdad1
Претендент
Претендент
Сообщения: 102
Зарегистрирован: 12 апр 2008, 08:48
Репутация: 3

Re: Оцените качество монтажа

Сообщение mopsdad1 »

Бойлер ACV ?

Аватара пользователя
a-x-e-l-1
Мастер
Мастер
Сообщения: 1298
Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
Репутация: 25
Откуда: Магнитогорск

Сообщение a-x-e-l-1 »

Бойлер ACV. Кто ж еще такие делает. Класная штука, скоро тож буду котельную делать на ACV оборудовании.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?

Sepa
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
Репутация: 0
Откуда: спб
Контактная информация:

Сообщение Sepa »

тройники латунные просто закреплены кронштейном с резиновым уплотнением, радиатор мощностью 0.5кВт, что достаточно для котельной, расширительный бак не повиснет так как будет залита еще стяжка, под котел сделан подиум потомучто он ЧУГУННЫЙ, стены отделаны в чистую и покрашены. На коллекторе насосной группы ничего не перепутано, фото будет позже а также расширительный бак на гвс тамже будет позже.

Code
Гуру
Гуру
Сообщения: 2565
Зарегистрирован: 11 ноя 2008, 20:28
Репутация: 108

Сообщение Code »

Sepa писал(а):радиатор мощностью 0.5кВт, что достаточно для котельной,
Мысль была о том, что он вообще не нужен.
Приточка из смежных помещений или с улицы?

Sepa
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
Репутация: 0
Откуда: спб
Контактная информация:

Сообщение Sepa »

приточка вент каналом, а радиатор подобран с таким расчетом чтобы обеспечит комфортную работу оборудованию.