Оцените качество монтажа
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Есть странности, например любовь к тройникам.
Ниппели между тройниками из черной трубы, что ли? А держатели на каждом, чтобы прикрыть?
Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить?
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Такой радиатор в мощной котельной... ну да пусть стоит. Под окном, для комфорта. Интересно, чем его подключат.
Ниппели между тройниками из черной трубы, что ли? А держатели на каждом, чтобы прикрыть?
Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить?
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Такой радиатор в мощной котельной... ну да пусть стоит. Под окном, для комфорта. Интересно, чем его подключат.
Ниппели - из черной стали. И не крашенные причем.
Расширительный бак - напольный. ППУ под баком - это временное основание (до устройства стяжки).Code писал(а):Расширительный бак на трубе повиснет, если табуретку из-под него выбить?
Если он не закреплен, то странности квалифицируются как непрофессионализм.
Любите Вы пописать ни о чем.Honda писал(а):это временное основание (до устройства стяжки)
Значит, нужно было кирпичи положить по высоте будущей стяжки и залить потом все.
А так получится - запустят систему, вес бака с водой будет 15 кг, на этой трубе бак будет держаться, что ли?
Стяжка жидкая, бак и утонет, согнув трубу.
Есть простое правило - компоненты должны быть закреплены до начала монтажа, и это правило нарушено.
Re:
А вот это - "косяк" конкретный: подиум котла совершенно без отделки.Dim@ писал(а):Интересно а под котел почему сразу подиум сделали, а не деревяшки подложили?
Сначала котельную монтируем - потом отделку в котельной делаем?
- a-x-e-l-1
- Мастер

- Сообщения: 1298
- Зарегистрирован: 28 май 2007, 15:02
- Репутация: 25
- Откуда: Магнитогорск
Коллектора из тройников,на мой взгляд, не есть гуд, при медной то разводке.
Коллектора,на которых насосы установлены- в лицо бы этому узлу посмотреть. Чет там напутано,по моему и теплоизоляцией прикрыто.
Расширительного бака на бойлер не вижу.
На подаче теплоносителя в бойлер на кой ГБ стоит? ...
Вопросы еще будут, после дополнительных фотографий.
Коллектора,на которых насосы установлены- в лицо бы этому узлу посмотреть. Чет там напутано,по моему и теплоизоляцией прикрыто.
Расширительного бака на бойлер не вижу.
На подаче теплоносителя в бойлер на кой ГБ стоит? ...
Вопросы еще будут, после дополнительных фотографий.
Ведешь себя,ты,как француз-слегка. Изволь, однако, не сердиться-К чему так сразу, взять и насладиться?
Re: Оцените качество монтажа
Бойлер ACV ?
-
Sepa
- Претендент

- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 11 июн 2009, 12:06
- Репутация: 0
- Откуда: спб
- Контактная информация:
тройники латунные просто закреплены кронштейном с резиновым уплотнением, радиатор мощностью 0.5кВт, что достаточно для котельной, расширительный бак не повиснет так как будет залита еще стяжка, под котел сделан подиум потомучто он ЧУГУННЫЙ, стены отделаны в чистую и покрашены. На коллекторе насосной группы ничего не перепутано, фото будет позже а также расширительный бак на гвс тамже будет позже.