Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

Honda » 01 дек 2009, 21:18

Пух писал(а):"Короткий" участок это какой? просто на обратку?
Да.

Honda » 01 дек 2009, 21:07

Пух писал(а):Ну если я не один думаю что можно отбалансировать такую систему с одним насосом, то все
Я утверждал, что если насос на контур подобран правильно, то есть по давлению подходит к системе, то сбалансировать систему можно. При этом, пардон, могут быть проблемы с балансировкой отдельных контуров, на уровне регулировки петель тёплых полов...
Пух писал(а):В бане будут каменные лавки как турецком хамаме, 38-40С, это самое то что надо.
Всё будет так работать, если температура воздуха в этом хамаме будет до 35С. А это невозможно.

Пух » 01 дек 2009, 20:44

sander

Индивидуальное регулирование будет в 1 контуре теплых полов, т.к. там такие разнородные помещения попадаются, но рисовать пока концепт не "утвержен" не буду.

Теплоносители будут разные. После пары случаев с прогнозом разморозки системы решил что будет незамерзайка, производители котлов не смотря на все рекламные лозунги незамерзайке говорят нет, поэтому теплообменник.

Honda

Ну если я не один думаю что можно отбалансировать такую систему с одним насосом, то все :D

В бане будут каменные лавки как турецком хамаме, 38-40С, это самое то что надо.

"Короткий" участок это какой? просто на обратку? пойду разберу котел посмотрю как теплообменник устроен..

Dim@

Если не работает газовый котел, переход на электро, если еще и электро перестает работать, котловой контур сливается и топится русская печь...

Как будет работать электрокотел если газовый демонтировать - и правда никак :shock: ............

Расширительный бак и насос надеюсь будут в газовом котле (пока выбираю), если их там нет, то будут отдельно.

Насос на теплые полы подобрал из серии умных промышленных wilo stratos, по мощности и напору с избытком + нормально отработает перекрывание контуров при температурном регулировании.

Honda » 01 дек 2009, 17:33

Dim@ писал(а):2. судя по надписи на рисунке котел 45кВт, из писанины я понял что котел конденсационный настенник - на такой мощности котлы эти обычно уже не комплектуются расширительным баком.
Нет, котел обычный, киловатт на 30 (в первом посте указано - 28 кВт).

Dim@ » 01 дек 2009, 17:16

Honda писал(а):Dim@ писал(а):
1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?

Насос, как бы стоит на газовом котле.
Dim@ писал(а):
3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?

В газовом котле, опять же.
1. Я имею ввиду выход из строя котла с последующим его отключением от системы. как на схеме котлы обычно не ставят - ставят параллельно.
2. судя по надписи на рисунке котел 45кВт, из писанины я понял что котел конденсационный настенник - на такой мощности котлы эти обычно уже не комплектуются расширительным баком.

VikT » 01 дек 2009, 16:58

Пух писал(а):будет электроподогрев.
А стоит ли в бане? (ударение на "о")
Как то пугает, несколько.

Honda » 01 дек 2009, 16:52

Dim@ писал(а):1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?
Насос, как бы стоит на газовом котле.
Dim@ писал(а):3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?
В газовом котле, опять же.

Dim@ » 01 дек 2009, 16:39

Вопросы:
1. Если выйдет из строя газовый котел - как у вас будет осуществляться обогрев от электрокотла?
2. Нахуа здесь теплообменник?
3. Где на схеме расширительный бак котельного контура?
4. В левом смесительном контуре надо просчитывать насос. без расчетов может не работать (в 99% случае)!
5. Теплоноситель какой будет? Вода? Если вода - то контур теплицы надо делать отдельным, через теплообменник и заправить его незамерзайкой.

Honda » 01 дек 2009, 16:10

sander писал(а):а зачем вам сдался этот теплообменник, не проще ли поставить гидравлический разделитель? у вас что два разных типа теплоносителя будет залито?
Антифриз будет в контурах... Читайте внимательнее, всё написано.

Honda » 01 дек 2009, 16:08

Пух писал(а):Вот только сомнения гложат по поводу 1 насоса и столько контуров с петлями пола, насос то подобрать не проблема, а вот на практике реально все отрегулировать балансировочными клапанами?
Вы тут противоречите сами себе: если для Вас насос в контуре ПОДОБРАТЬ - не проблема, то это означает, что ОТРЕГУЛИРОВАТЬ вентилями контур - тоже не должно быть проблемой. Вы уж определитесь, в чём тут проблема, а в чём нет.
Пух писал(а):От жуткой схемы подогрева\охлаждения лавок и парилки в бане отказался, будет электроподогрев.
Подогрев лавок в бане????? :shock: А сидеть на них можно будет ?

Электрокотёл нужно подключать к магистрали на "коротком" участке, без арматуры на магистрали.

sander » 01 дек 2009, 16:07

отрегулировать реально. но только учтите запрос на вкл/выкл зоны теплого пола будет из одного какого то помещения. плохо будет если оно окажется самым утепленным - остальные помещения с ТП не будут успевать прогреваться. если наоборот то от перегрева остальных помещений должно спасти индивидуальное терморегулирование - что то типа унибокса.

а зачем вам сдался этот теплообменник, не проще ли поставить гидравлический разделитель? у вас что два разных типа теплоносителя будет залито?

Дубль 3

Пух » 01 дек 2009, 15:48

Упростил....

Все теплые полы поместил на 1 смеситель, если не удастся все урегулировать шагами трубы да еще с учетом покрытия пола, контура будут регулироваться открытием\закрытием подачи по термодатчикам.

Вот только сомнения гложат по поводу 1 насоса и столько контуров с петлями пола, насос то подобрать не проблема, а вот на практике реально все отрегулировать балансировочными клапанами? или все же насос на каждый контур? в теории мне балансировочными клапанами больше нравится, но практики не имел. :?

От жуткой схемы подогрева\охлаждения лавок и парилки в бане отказался :traurig: , будет электроподогрев.

sander » 26 ноя 2009, 10:25

разная температура напольного покрытия и температура воздуха в помещения закладывается расчетом и зависит от шага трубы и типа покрытия. при этом и +32 и +26 температуры пола вы получите при одинаковой температуре подачи теплоносителя +45.

sander » 26 ноя 2009, 10:21

виктрикс это Immergas victrix 50. возможно у вас в регионе и не представлен, у нас распространенный конденсационный котел. хорош еще тем что плата в нем ханивеловская и контроллер с ним работает "плотно" по шине данных.

Пух » 25 ноя 2009, 20:26

Honda
Honda писал(а):Про баню - учтите, что вода в этом контуре может и нагреваться... :crying:
именно это наверно и самый интересный момент в этом проекте, топишь баню, а "излишки" тепла уходят в дом, понятно что все не так просто утилизовать, но задачка интересная!

sander
sander писал(а):1 прямая зона (выставте подачу 70)
Да неделю назад так и хотел сделать, но вот попробовал регулировать в доме температуру "качественным" способом, изменяя температуру теплоносителя, понравилось, комфортнее, лучше постоянно 40 или 45 или n чем, нагрев остывание до 70. Поэтому склоняюсь к управляемому термосмесителю.
sander писал(а):2 смесительная зона с подачей 60 (в принципе почему бы нельзя совместить с зоной 1?, что температура трубы 70 вместо 60 так критична?)
да не критично, это я запутал своими художествами, просто до теплицы идет теплотрасса и считаю что там 10 градусов потеряется... Но на 1 контур с домом учитывая п1, и существенно разные температурные характеристики помещений, пока не уверен, буду думать.
sander писал(а):3 смесительная зона - теплые полы с подачей 45
Ну вот получается на этаже рядом 2 помещения ванна и спальня, в спальне пол дерево макс 26С в ванне хочется побольше 30-35, это реально на 1 гребенке отрегулировать? барашками\термоголовками на каждой ветке?

Смайл и присматриваю, если по контурам впишусь, в принципе вся "арматура" от ханивалов планируется... кто такой виктрикс не нашел, может у нас в регионе они не входу, настеник на бакси или вайлант планирую менять.

Медь досталась вместе с домом, а учитывая стоимость медных фитингов отводов и т.д. на обвязку котельной альтернатив не вижу.

sander » 25 ноя 2009, 16:03

да если бы вы начинали с упрощенной принципиальной схемы которую я вывесил, то такого бы у вас не получилось :shock:

разберите потребителей на группы по температурам. у вас получится всего то 3 группы:
70, 60, 45
ставьте котел, например виктрикс 50, к нему контроллер.
у вас на раздающей стороне стрелки получатся:
1 прямая зона (выставте подачу 70)
2 смесительная зона с подачей 60 (в принципе почему бы нельзя совместить с зоной 1?, что температура трубы 70 вместо 60 так критична?)
3 смесительная зона - теплые полы с подачей 45
4 насос бойлера
всем этим добром прекрасно управляет контроллер ханивел смайл (он же каскадный контроллер иммергаз)
если есть деньги на медную разводку то не экономте на всем остальном.
нафига выдумывать грабли?

Re:

Honda » 25 ноя 2009, 15:25

Пух писал(а):Honda
Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.
Для большинства насосов 10 кпа - ерунда. Но проблема есть в том, что 10 кПа - это расчётная потеря давления, при завышенном расходе воды цифра может быть и больше...
Про баню - учтите, что вода в этом контуре может и нагреваться... :crying:
Пух писал(а):Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так?

Так. Но в "бытовых" настенных котлах контур нагрева бойлера практически всегда имеет отдельные выходы, на которые поток теплоносителя переводится автоматикой котла.

Пух » 24 ноя 2009, 20:48

Honda

Насос с обратки убрать? т.е. каждый контур сам "высосет" сколько надо, несмотря на сопротивление телообменника (10 кпа), тогда надо добавить насос на контур "злополучной" бани.

"Злополучная баня" - 1 контур это труба на стенах и потолке парилки с температурой 60С, включается на время пользование баней, 2 контур это постоянно подогреваемые лавки с камнем 39С, только вот если долго топить то эти камни перегреваются и как себя поведет смеситель, если ему обратка горяче'й подачи придет не представляю, поэтому и отправляю всю обратку в подачу на теплый пол в бане 30С, а его обраткой уже можно и охладить лавки...

Проблемы с регулировкой смесительных кранов. Как то не вижу способов их уменьшить, на 1 смеситель ведь нельзя посадить 20 веток пола, раскиданного по этажам да еще в теплицу, или все таки можно? Смеситель на радиаторы в доме тоже комфортней чем нагревание-остывание. Или нужно еще существеннее усложнять схему? чтоб регулировалось без проблем.

Насос электрокотла придется возвращать, не удалось замылить :oops:

Как вода остынет в бойлере, включается насос контура, тут наверно и котловую автоматику можно задействовать, а вот для приоритета в этот момент наверно надо выключать насосы на других контурах так? Это все равно надо делать т.к. при переходе на резерв часть контуров отрезается, а там еще и гидроаккумулятор заперт получается, жуть косяк на косяке..., есть на чем подумать...

Нарисовать пару рисунков (схемой назвать уже стесняюсь) и профеcсионал ? НЕТ,
просто люблю строить рабочие \ органичные \ красивые \ живучие \ сбалансированные системы (система бухгалтерского учета, система процессного управления организацией, системы автоматизации и т.д.), ну дома естественно система электроснабжения, водоснабжения, автополива. А с водяным отоплением сложнее, тут перемешано несколько законов физики.
И пока не ощущаю нутром как она система работает :? любительс

sander

Да так все и начиналось, только добавились клапаны, вентили, теплообменник, смеситель на радиаторы и больше контуров

Mij-gan
Понимаю что все в этом мире двигается из зоны избыточного давления в туда где меньше сопротивление, если на смесителе на обоих входах давление больше чем на выходе, то он просто обязан работать и теплоноситель будет "течь" в сторону насоса, а не наоборот, потому что там (у насоса) зона "разряжения", и вся ирония в том что никто это не опровергает, но все говорят нормально работать не будет ... такая вот загадка.

Mij-gan » 24 ноя 2009, 18:06

Пух
если Вы, рисуя схему, даже не удосуживаетесь пальчиком поводить, "моделируя" потоки теплоносителя, то приберегите Ваш сарказм для более подходящего случая :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Схема разводки в котельной для дома бани теплицы - покритик

sander » 24 ноя 2009, 16:48

да возьмите вот такую например схему и на ее базе сделайте