Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: группа безопастности

Ayrat » 19 май 2010, 20:57

and21104 писал(а):почитал в сети они на 60 град максимум ??????..
чушь собачья.
Honda писал(а):Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
На АОГВ и 80л воды в системе полдюймовый без сомнений.

Mij-gan » 19 май 2010, 18:36

http://www.teploros.ru/index.php?mode=g ... =75&id=332" onclick="window.open(this.href);return false;

Mij-gan » 19 май 2010, 18:36

Prescor Предохранительный клапан латунь, присоединения резьба/резьба
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO




Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.

Максимальная рабочая температура 120 °С

and21104 » 19 май 2010, 18:19

почитал в сети они на 60 град максимум ??????....... :?:

Honda » 19 май 2010, 17:02

Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
Стандартные группы безопасности на такое давление не производятся.

группа безопастности

and21104 » 19 май 2010, 16:57

прошу подскажите. какую группу безопастности выбрать. систему отопления частного дома планирую сделать закрытой. котел АОГВ siberia(1.5 бар, типа должен держать информация завода), насос грундфос.полипропилен.алюминиевые радиаторы.объём воды 80л.