группа безопастности

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
and21104
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2010, 12:47
Репутация: 0

группа безопастности

Сообщение and21104 »

прошу подскажите. какую группу безопастности выбрать. систему отопления частного дома планирую сделать закрытой. котел АОГВ siberia(1.5 бар, типа должен держать информация завода), насос грундфос.полипропилен.алюминиевые радиаторы.объём воды 80л.

Honda
Гуру
Гуру
Сообщения: 2284
Зарегистрирован: 18 июн 2009, 20:00
Репутация: 36
Откуда: Москва

Сообщение Honda »

Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
Стандартные группы безопасности на такое давление не производятся.

and21104
Претендент
Претендент
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 03 янв 2010, 12:47
Репутация: 0

Сообщение and21104 »

почитал в сети они на 60 град максимум ??????....... :?:

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

Prescor Предохранительный клапан латунь, присоединения резьба/резьба
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO




Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.

Максимальная рабочая температура 120 °С
"Без измерений нет испытаний!"

Mij-gan
Гуру
Гуру
Сообщения: 2588
Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
Репутация: 245
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Mij-gan »

http://www.teploros.ru/index.php?mode=g ... =75&id=332" onclick="window.open(this.href);return false;
"Без измерений нет испытаний!"

Аватара пользователя
Ayrat
Профи
Профи
Сообщения: 865
Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
Репутация: 25
Откуда: Московская область
Контактная информация:

Сообщение Ayrat »

and21104 писал(а):почитал в сети они на 60 град максимум ??????..
чушь собачья.
Honda писал(а):Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
На АОГВ и 80л воды в системе полдюймовый без сомнений.
Во всем виноваты проектировщики!

Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!

Ответить

Вернуться в «Отопление и ГВС»