Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
группа безопастности
прошу подскажите. какую группу безопастности выбрать. систему отопления частного дома планирую сделать закрытой. котел АОГВ siberia(1.5 бар, типа должен держать информация завода), насос грундфос.полипропилен.алюминиевые радиаторы.объём воды 80л.
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
Prescor Предохранительный клапан латунь, присоединения резьба/резьба
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO
Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.
Максимальная рабочая температура 120 °С
Давление срабатывания 1 - 5 бар. Применяются для установки в циркуляционных системах отопления, имеют пропускную способность до 640 кВт.
Производитель: FLAMCO
Применение: Предохранительный клапан Prescor устанавливается в циркуляционных системах отопления, имеет пропускную способность до 970 кВт.
Максимальная рабочая температура 120 °С
"Без измерений нет испытаний!"
-
- Гуру
- Сообщения: 2588
- Зарегистрирован: 11 мар 2009, 16:02
- Репутация: 245
- Откуда: Москва
- Контактная информация:
http://www.teploros.ru/index.php?mode=g ... =75&id=332" onclick="window.open(this.href);return false;
"Без измерений нет испытаний!"
- Ayrat
- Профи
- Сообщения: 865
- Зарегистрирован: 05 май 2010, 16:48
- Репутация: 25
- Откуда: Московская область
- Контактная информация:
чушь собачья.and21104 писал(а):почитал в сети они на 60 град максимум ??????..
На АОГВ и 80л воды в системе полдюймовый без сомнений.Honda писал(а):Предохранительный клапан ставьте на 1,5 Бара на 1/2" или 3/4" - в зависимости от мощности котла.
Во всем виноваты проектировщики!
Встретил дизайнера - позвони Грязнуле!