Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

BAXI-Ural » 22 фев 2011, 17:00

RUZALIN писал(а):Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна.
Конденсационные котлы BAXI (за другие не ручаюсь) весьма критично относятся к минимуму и стабильности циркуляции через теплообменник. По сути это водотрубный котел. Гидравлическая стрелка ГАРАНТИРУЕТ эту самую циркуляцию. Так же она "развязывает" насосы котлов, контуров потребления, служит воздухо- и шламоотделителем.

Igor Kuklin » 21 фев 2011, 22:08

Добрый день.
Все зависит от водонаполнения котла и глубины модуляции горелки. Если водонаполнение небольшое или диапазон модуляции маленький, стрелка лишней не будет.

Re: Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

RUZALIN » 21 фев 2011, 19:55

Бакси пишет, что при применений конденсатного котла стрелка обязательна. 6 ая страница:

Mij-gan » 21 фев 2011, 19:23

cherva70
Чем аргументируют?

cherva70 » 21 фев 2011, 19:20

BAXI настоятельно рекомендует ставить на конденсационники стрелку

Mij-gan » 18 фев 2011, 18:34

tiptop писал(а):Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке
Ну один немецкий товарищ (hausmeister его зовут) кажется нечто подобное и говорил, правда на другой площадке

tiptop » 18 фев 2011, 18:03

Igor Kuklin писал(а):В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...
Получается, что желательно опрокидывание циркуляции в гидр. стрелке - расход со стороны нагрузок чуть-чуть больше, чем в котловом контуре.
Только в этом случае на входе котла будет минимальная температура воды.

Igor Kuklin » 18 фев 2011, 13:36

А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ? ;)

...в этом случае только в потреблении эл. энергии и возможно (все зависит от оборудования) в гидравлических шумах..

В целом для конденсатника д.б. выполнено правило: чем ниже температура обратки тем лучше...в противном случае клиент приобретет дорогое энергоэффективное оборудование, а работать котел будет как обычный....

bozzZ » 18 фев 2011, 10:49

вообщем, вся суть темы сводится к одному, без понимания устройства котельной и СО решение о необходимости стрелки не принять.

с наилучшими

Dim@ » 18 фев 2011, 10:01

Как я понимаю работу конденсационных котлов то тем выше КПД данных котлов, чем больше разница (дельта) температуры между подающей и обратной магистралью. В стандартной однокотловой котельной гидрострелка же служит (в том числе) для ограничения этой дельты что бы обратка приходила в котел не ниже определенной температуры и в котле не выпадал конденсат и не лопнули чугунные секции. А так как в конденсационнике и требуется что бы обратка приходила более охлажденная - то гидрострелка не нужна. Обращаю внимание что речь идет об однокотловой установке.

Code » 18 фев 2011, 09:48

Igor Kuklin писал(а):Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.
А чем отличается 1/0.9 по сравнению с 1.1/1 ? ;)

Igor Kuklin » 18 фев 2011, 07:42

Гидравлическая стрелка необходима прежде всего (мое мнение):
1. для защиты котла от перегрева и соответственно, обеспечения протока теплоносителя через котел. Согласитесь, настенный газовый котел имеет достаточно малое водонаполнение, если, предположим, у заказчика будут контура со смесителем, и все смесители закроются, объемный расход через котел может опустится до "0".
2. гидравлическую стрелку часто устанавливают для каскада котлов. При помощи ее и насоса котлового контура выравниваются объемные расходы через котлы, тем самым зимой все котлы будут приблизительно одинаково "загружаться".
3. Важно: стрелка должна быть правильно подобрана и обязательно проверена.
Скорость течения теплоносителя в участке соединяющем подачу и обратку (перемычка) д.б. не более 0.2 м/сек.

Для конденсационников, объемный расход первичного контура принимают за "1", а вторичный "0.9".
Для традиционных низкотемпературных котлов, первичный 1.1-1.5, вторичный 1.

При заданных объемных расходах проверяют перепад температур в первичном контуре, если он будет более 10 К, стрелку разрешают использовать, если дельта будет меньше, задаются другим объемным расходом, но диапазон принимают от 1.1 до 1.5.

Примечание: для каскада низкотемпературных традиционных котлов, на мой взгляд, целесообразнее использовать увязку котлов петлей Тихельмана, т.к. гидравлическая стрелка увеличивает температуру обратной магистрали и соответственно, понижает КПД установки.

calmar » 13 фев 2011, 07:56

Може это теплица. Или Церква...

BAXI-Ural » 12 фев 2011, 14:32

tiptop писал(а):Наверное, ещё и гвс есть...
Наверное у человека общественная баня, ... с промышленным бойлером :mrgreen:

tiptop » 12 фев 2011, 12:16

BAXI-Ural писал(а):зачем на такие теплопотери, такой мощный котел?
А какие "такие" теплопотери ? :)
Наверное, ещё и гвс есть...

BAXI-Ural » 12 фев 2011, 09:56

bolik
Если в любом режиме обеспечивается номинальный расход теплоносителя через котел, то не нужна.
Однако, если Вам непонятен смысл вышесказанного, то лучше, от греха подальше, стрелку поставить... :mrgreen:
И ваще, зачем на такие теплопотери, такой мощный котел?

Ув.профи подскажите(гидрострелка)...

bolik » 11 фев 2011, 23:15

нужна ли гидрострелка на конденсационный котел 46кВт ? отапливаемая площадь 260м2.