При включение работает 20 минут и выключается...

Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: При включение работает 20 минут и выключается...

Stroller » 16 июл 2007, 15:52

это говорит о том, что прессостат не даёт возможности котлу работать. принцип его: замыкание контактов при определённом перепаде давления на контрольных входах. есть два принципиальных момента: пресостат может измерять разницу камера-выхлопной канал или скорость движения воздушного потока посредством трубки вентури.
открытие камеры не должно сказываться на работу, если, конечно, турбина не нагнетает воздух в камеру. обычно наоборот.

Stroller » 16 июл 2007, 15:05

котёл должен работать с открытым кожухом. вы сами пробовали? может в этом причина?

Stroller » 16 июл 2007, 14:48

надо посмотреть реальное положение электрода по отношению к пламени горелки, одинаковое ли пламя на "подконтрольной" линейке горелки и на соседних (попросту, не засорился ли жиклёр) и регулировку минимума, соответствует ли заводским настройкам.

Штейн » 16 июл 2007, 12:04

извините, но это ничего не подтверждает :shock:

Lavrishin » 13 июл 2007, 00:09

rrrr- прав.
....Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы...
При подобной компоновке обычно как компараторы применяют LM339. Утверждать не готов - подобной платы в руках не держал. Но если компаратор применен "made in CHINA" то такое недоразумение возникало не однажды.

Stroller » 13 июл 2007, 00:02

тяга есть? или котёл с закрытой камерой?

Илья_ » 12 июл 2007, 23:26

Всем спасибо за советы!

[quote="Stroller";p="15641329"]
как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
[/quote]

Сначала ошибка, потом горелка вырубается(хотя разница в доли секунды мож и наоборот) - это на что-то конкретно указывает?

Электрод вынимал - смотрел - но что на нем смотреть - трещин, налета нет, что-то еще?

[quote="Lavrishin";p="15641328"]
На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
[/quote]

Чипы чуть теплые, а компаратор он маркируется как-то?(как его определить на плате?)

[quote="rrrr";p="15641358"]
Поставте вентилятор на плату[/quote]
Греется очень быстро и сильно, там не вентилятор нужен :(

И еще вопрос - может кто-нибудь посоветовать действительно толкового мастера(фирму) в г.Москва?
Почему-то модель Ecoflam Linda повергает опрошенных местных мастеров в легкий шок :(

Спасибо!

rrrr » 12 июл 2007, 14:51

Поставте вентилятор на плату особенно на эти черные штучки ,если время работы значительно увеличится, виновата электроника.Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы,схемотехнически может и вырубает первым контроль ионизации.Гадать мож долго ,его бы на операционый стол и по кишкам бы паяльником.

J.Forfun » 12 июл 2007, 10:18

BURN FAILURE - дословно: ошибка из-за отсутствия воспламенения (в переводе на нормальный язык - НЕТ РОЗЖИГА )

Stroller » 12 июл 2007, 09:00

BURN FAILURE - дословно: несостоявшееся пламя. думается, что для начала надо заглянуть в камеру сгорания посмотреть на электрод ионизации и цепь ионизации целиком. а так же проверить тягу+датчик. как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?

Re: Помогите определить неисправность!

Lavrishin » 12 июл 2007, 07:50

[quote="Илья_";p="15641295"]
Неисправность:....THERMO WATT, горячие конденсаторы и очень горячие "черные железки"(торчат просто из плат, какие-то рифленый)[/quote] THERMO WATT = трансформатор питания платы, очень горячие "черные железки" - судя по фото, это стабилизатор питания платы - скорее всего TDA7805. На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.

Вернуться к началу