При включение работает 20 минут и выключается...

Системы отопления, котлы, автоматика котельных, бойлеры, ГВС
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Re: Помогите определить неисправность!

Сообщение Lavrishin »

[quote="Илья_";p="15641295"]
Неисправность:....THERMO WATT, горячие конденсаторы и очень горячие "черные железки"(торчат просто из плат, какие-то рифленый)[/quote] THERMO WATT = трансформатор питания платы, очень горячие "черные железки" - судя по фото, это стабилизатор питания платы - скорее всего TDA7805. На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
Последний раз редактировалось Lavrishin 12 июл 2007, 11:14, всего редактировалось 2 раза.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

BURN FAILURE - дословно: несостоявшееся пламя. думается, что для начала надо заглянуть в камеру сгорания посмотреть на электрод ионизации и цепь ионизации целиком. а так же проверить тягу+датчик. как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
J.Forfun
Претендент
Претендент
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 04 окт 2006, 12:24
Репутация: 1

Сообщение J.Forfun »

BURN FAILURE - дословно: ошибка из-за отсутствия воспламенения (в переводе на нормальный язык - НЕТ РОЗЖИГА )

Аватара пользователя
rrrr
Претендент
Претендент
Сообщения: 186
Зарегистрирован: 01 дек 2006, 02:06
Репутация: 4
Откуда: Закарпатье

Сообщение rrrr »

Поставте вентилятор на плату особенно на эти черные штучки ,если время работы значительно увеличится, виновата электроника.Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы,схемотехнически может и вырубает первым контроль ионизации.Гадать мож долго ,его бы на операционый стол и по кишкам бы паяльником.

Илья_
Претендент
Претендент
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 июл 2007, 23:24
Репутация: 0

Сообщение Илья_ »

Всем спасибо за советы!

[quote="Stroller";p="15641329"]
как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
[/quote]

Сначала ошибка, потом горелка вырубается(хотя разница в доли секунды мож и наоборот) - это на что-то конкретно указывает?

Электрод вынимал - смотрел - но что на нем смотреть - трещин, налета нет, что-то еще?

[quote="Lavrishin";p="15641328"]
На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
[/quote]

Чипы чуть теплые, а компаратор он маркируется как-то?(как его определить на плате?)

[quote="rrrr";p="15641358"]
Поставте вентилятор на плату[/quote]
Греется очень быстро и сильно, там не вентилятор нужен :(

И еще вопрос - может кто-нибудь посоветовать действительно толкового мастера(фирму) в г.Москва?
Почему-то модель Ecoflam Linda повергает опрошенных местных мастеров в легкий шок :(

Спасибо!

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

тяга есть? или котёл с закрытой камерой?
не важно знать. достаточно подозревать.

Lavrishin
Профи
Профи
Сообщения: 507
Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
Репутация: 14
Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
Контактная информация:

Сообщение Lavrishin »

rrrr- прав.
....Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы...
При подобной компоновке обычно как компараторы применяют LM339. Утверждать не готов - подобной платы в руках не держал. Но если компаратор применен "made in CHINA" то такое недоразумение возникало не однажды.

Аватара пользователя
Штейн
Мастер
Мастер
Сообщения: 1077
Зарегистрирован: 07 апр 2005, 16:38
Репутация: 5
Откуда: Москва

Сообщение Штейн »

извините, но это ничего не подтверждает :shock:
Человек отличается от животных главным образом тем, что задает много
лишних вопросов и раздает много лишних советов.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

надо посмотреть реальное положение электрода по отношению к пламени горелки, одинаковое ли пламя на "подконтрольной" линейке горелки и на соседних (попросту, не засорился ли жиклёр) и регулировку минимума, соответствует ли заводским настройкам.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

котёл должен работать с открытым кожухом. вы сами пробовали? может в этом причина?
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

это говорит о том, что прессостат не даёт возможности котлу работать. принцип его: замыкание контактов при определённом перепаде давления на контрольных входах. есть два принципиальных момента: пресостат может измерять разницу камера-выхлопной канал или скорость движения воздушного потока посредством трубки вентури.
открытие камеры не должно сказываться на работу, если, конечно, турбина не нагнетает воздух в камеру. обычно наоборот.
не важно знать. достаточно подозревать.

Ответить