[quote="Илья_";p="15641295"]
Неисправность:....THERMO WATT, горячие конденсаторы и очень горячие "черные железки"(торчат просто из плат, какие-то рифленый)[/quote] THERMO WATT = трансформатор питания платы, очень горячие "черные железки" - судя по фото, это стабилизатор питания платы - скорее всего TDA7805. На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
При включение работает 20 минут и выключается...
Правила форума
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
Форумы для обсуждений и вопросов по системам отопления и горячего водоснабжения, напольным и настенным газовым котлам, универсальным и твердотопливным котлам, электрокотлам, системам автоматики котлов, бойлерам косвенного нагрева и другому оборудованию для котельных и систем отопления. Здесь же обсуждаются проблемы в работе и вопросы по ремонту, обслуживанию и монтажу котлов, бойлеров, автоматики, газовых и жидкотопливных горелок и другого оборудования для котельных.
-
Lavrishin
- Профи

- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
Re: Помогите определить неисправность!
Последний раз редактировалось Lavrishin 12 июл 2007, 11:14, всего редактировалось 2 раза.
BURN FAILURE - дословно: несостоявшееся пламя. думается, что для начала надо заглянуть в камеру сгорания посмотреть на электрод ионизации и цепь ионизации целиком. а так же проверить тягу+датчик. как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
не важно знать. достаточно подозревать.
Поставте вентилятор на плату особенно на эти черные штучки ,если время работы значительно увеличится, виновата электроника.Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы,схемотехнически может и вырубает первым контроль ионизации.Гадать мож долго ,его бы на операционый стол и по кишкам бы паяльником.
Всем спасибо за советы!
[quote="Stroller";p="15641329"]
как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
[/quote]
Сначала ошибка, потом горелка вырубается(хотя разница в доли секунды мож и наоборот) - это на что-то конкретно указывает?
Электрод вынимал - смотрел - но что на нем смотреть - трещин, налета нет, что-то еще?
[quote="Lavrishin";p="15641328"]
На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
[/quote]
Чипы чуть теплые, а компаратор он маркируется как-то?(как его определить на плате?)
[quote="rrrr";p="15641358"]
Поставте вентилятор на плату[/quote]
Греется очень быстро и сильно, там не вентилятор нужен
И еще вопрос - может кто-нибудь посоветовать действительно толкового мастера(фирму) в г.Москва?
Почему-то модель Ecoflam Linda повергает опрошенных местных мастеров в легкий шок
Спасибо!
[quote="Stroller";p="15641329"]
как котёл блокируется? сперва ошибка, потом тухнет горелка или наоборот?
[/quote]
Сначала ошибка, потом горелка вырубается(хотя разница в доли секунды мож и наоборот) - это на что-то конкретно указывает?
Электрод вынимал - смотрел - но что на нем смотреть - трещин, налета нет, что-то еще?
[quote="Lavrishin";p="15641328"]
На плате дожен быть какой-то элемент, который создает перегрузку. Поищи внимательнее - что-то еще должно греться. Скорее всего перегрузка возникает на компараторе.
[/quote]
Чипы чуть теплые, а компаратор он маркируется как-то?(как его определить на плате?)
[quote="rrrr";p="15641358"]
Поставте вентилятор на плату[/quote]
Греется очень быстро и сильно, там не вентилятор нужен
И еще вопрос - может кто-нибудь посоветовать действительно толкового мастера(фирму) в г.Москва?
Почему-то модель Ecoflam Linda повергает опрошенных местных мастеров в легкий шок
Спасибо!
-
Lavrishin
- Профи

- Сообщения: 507
- Зарегистрирован: 25 июн 2007, 15:10
- Репутация: 14
- Откуда: Вознесенск, Николаевская обл.
- Контактная информация:
rrrr- прав.
При подобной компоновке обычно как компараторы применяют LM339. Утверждать не готов - подобной платы в руках не держал. Но если компаратор применен "made in CHINA" то такое недоразумение возникало не однажды.....Возможно подсохли электролиты в цепи стабилизатора и ток утечки кондюков перенапрягает стабилизаторы...
это говорит о том, что прессостат не даёт возможности котлу работать. принцип его: замыкание контактов при определённом перепаде давления на контрольных входах. есть два принципиальных момента: пресостат может измерять разницу камера-выхлопной канал или скорость движения воздушного потока посредством трубки вентури.
открытие камеры не должно сказываться на работу, если, конечно, турбина не нагнетает воздух в камеру. обычно наоборот.
открытие камеры не должно сказываться на работу, если, конечно, турбина не нагнетает воздух в камеру. обычно наоборот.
не важно знать. достаточно подозревать.