KOA » 09 июн 2007, 10:28
[quote="Styx";p="15637391"]
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
Вот этим надо руководствоваться...
[quote="tgv";p="15638185"]
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
[/quote]
По газоснабжению руководствоваться этим СНиПом нежелательно (если он идет "вразрез" с СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002), так как он ссылается на отмененный СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (в случае какого-нибудь ЧП вам сразу на это укажут)...
СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
3.16.Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...
[quote="Styx";p="15637391"]
СП 42-101-2003
6.17 Помещения, предназначенные для установки газоиспользующего оборудования, должны отвечать требованиям СНиП 42-01 и других нормативных документов.
В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при — 4 мм и 1,5 м2 при — 5 мм.
[/quote]
Вот этим надо руководствоваться...
[quote="tgv";p="15638185"]
по поводу окна в снипе четко прописано
СНиП 31-02-2001
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ
[/quote]
По газоснабжению руководствоваться этим СНиПом нежелательно (если он идет "вразрез" с СП 42-101-2003 и СНиП 42-01-2002), так как он ссылается на отмененный СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (в случае какого-нибудь ЧП вам сразу на это укажут)...
СНиП II-35-76 "КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ"
3.16.Наружные ограждающие конструкции наземной части топливоподачи для топлива с выходом летучих веществ на горючую массу 20% и более (разгрузочных устройств, дробильных отделений, транспортерных галерей, узлов пересыпки, надбункерных галерей) следует проектировать исходя из того, что площадь легкосбрасываемых конструкций должна быть не менее 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения. Оконные переплеты в зданиях и помещениях топливоподачи должны предусматриваться одинарными и располагаться, как правило, в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
В индивидуальных котельных, работающих на жидком и газообразном топливе, следует предусматривать легкосбрасываемые ограждающие конструкции из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения, в котором находятся котлы.
Отсюда следует вывод, что оконный проем является легкосбрасываемой конструкцией при одинарном остеклении...