Konst » 29 сен 2008, 11:28
Чёт я не встречал импортных бытовых котлов с атмосферной горелкой без подачи вторичного воздуха на горение.
(за исключением, разумеется, котлов с премиксной горелкой).
Добавлено спустя 49 минут 55 секунд:
Чёт меня любопытство разобрало – что же это за будерус такой расчудесный, который не такой как все. Не поленился, залез в каталог. Смотрим документы:
"6303 2314 – 07/2004 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS"
"6302 7354 . 06/2003 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G124 WS"
В начале каждой инструкции действительно указано, что подаваемое давление газа на котел 10-25 мбар.
А ларчик открывался на стр. 64 для котла G124 и стр. 61 для котла G234 – "Таб. 24 Давление на форсунках для газа H в зависимости от подаваемого давления". Согласно этой таблице, давление на форсунках начинает падать при давлении газа, подаваемом на котел, менее 14 мбар.
Таким образом, получается, что производитель гарантирует только работоспособность котла во всем диапазоне давления газа 10-25 мбар, однако далеко не во всем этом диапазоне котел сохраняет свою номинальную тепло-производительность.
Чуда в очередной раз не произошло. А так хотелось. Печально мне.
Чёт я не встречал импортных бытовых котлов с атмосферной горелкой без подачи вторичного воздуха на горение.
[i](за исключением, разумеется, котлов с премиксной горелкой).[/i]
[color=green][size=75]Добавлено спустя 49 минут 55 секунд:[/size][/color]
Чёт меня любопытство разобрало – что же это за будерус такой расчудесный, который не такой как все. Не поленился, залез в каталог. Смотрим документы:
"6303 2314 – 07/2004 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G234 WS"
"6302 7354 . 06/2003 RU Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию. Специальный газовый отопительный котел Logano G124 WS"
В начале каждой инструкции действительно указано, что подаваемое давление газа на котел 10-25 мбар.
А ларчик открывался на стр. 64 для котла G124 и стр. 61 для котла G234 – "Таб. 24 Давление на форсунках для газа H в зависимости от подаваемого давления". Согласно этой таблице, давление на форсунках начинает падать при давлении газа, подаваемом на котел, менее 14 мбар.
Таким образом, получается, что производитель гарантирует только [b]работоспособность[/b] котла во всем диапазоне давления газа 10-25 мбар, однако далеко не во всем этом диапазоне котел сохраняет свою номинальную тепло-производительность.
Чуда в очередной раз не произошло. А так хотелось. Печально мне.