Расход газа

Проектирование, разрешительная документация, опыт общения с газовыми трестами и т.д.

Модераторы: шидол, Code

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Расход газа

Сообщение serj-de »

Кто расхваливает, кто наоборот ругает импортные газовые котлы при их заявленном КПД-96%. Предлагаю Каму не лень, дайте свои данные для статистики: квадратура жилья, средняя температура за месяц дома и за бортом(например за январь), тип и марку котла, и на конец самое главное-----кубы. Можно будет сделать вывод о выборе котла, а если таковой уже есть----о его замене.
Вот мои:
75м\+25\-20\напольный универсальный КОВУ-16 ,горячая вода на 1 раковина\ 440 кубов за январь

Аватара пользователя
Stroller
Мастер
Мастер
Сообщения: 1196
Зарегистрирован: 22 июл 2006, 21:51
Репутация: 9
Откуда: Крым

Сообщение Stroller »

у Вас не правильный подход к оценке кпд котла.
все данные, что пытаетесь собрать, относятся, в большей степени, к теплопотерям помещения, а не к параметрам котла.
кпд котла оценивается несколько по другим критериям.

расход газа в квартире, находящейся в середине многоэтажного дома и расход газа в частном доме, при равной площади, может отличаться в два раза. и это не зависит от реального кпд котла.
не важно знать. достаточно подозревать.

Аватара пользователя
Slayer
_
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 18 фев 2005, 16:12
Репутация: 56
Откуда: Подмосковье

Re: Расход газа

Сообщение Slayer »

[quote="serj-de";p="15660461"]
Вот мои:
75м\+25\-20\напольный универсальный КОВУ-16 ,горячая вода на 1 раковина\ 440 кубов за январь[/quote]Протерм ТЛО 40(35кВт)250квадратов +бойлер 150 литров 920 кубов и что???
Чудес не бывает.Но...студия авторского отопления...Стройинженермонтаж.РФ

Алексей_300кв.м.
Претендент
Претендент
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 13 янв 2008, 15:00
Репутация: 0

расход газа

Сообщение Алексей_300кв.м. »

Baxi slim 1400 in, 40кв. 360 кв.м. +бол на 120л. (дом не утеплен), 1600 куб. в мес., в доме постояно 15-18гр.

kazimir
Претендент
Претендент
Сообщения: 185
Зарегистрирован: 28 май 2007, 12:13
Репутация: 0

Сообщение kazimir »

baxi slim 1230, 24КВТ, 200 кв, -5 улица, 19-21 дома, 600 кубов за январь

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="Stroller";p="15660468"]
у Вас не правильный подход к оценке кпд котла.
все данные, что пытаетесь собрать, относятся, в большей степени, к теплопотерям помещения, а не к параметрам котла.
кпд котла оценивается несколько по другим критериям.

расход газа в квартире, находящейся в середине многоэтажного дома и расход газа в частном доме, при равной площади, может отличаться в два раза. и это не зависит от реального кпд котла.
[/quote]

Я действительно не знаю, как правильно просчитать КПД своего котла и связать его с расходом газа. Где взять реальное КПД импортного, чтоб прикинуть расход газа.
Вот и хотел сравнить с чем то похожем, да и народу я думаю будет интересно.
По грубым прикидкам, в моих условиях, импортный котёл должен «съесть» примерно 200 кубов за месяц, чтоб за 5 лет оправдать хотя бы свою стоимость.

Аватара пользователя
mig
Профи
Профи
Сообщения: 850
Зарегистрирован: 01 фев 2005, 21:20
Репутация: 1
Откуда: Москва

Сообщение mig »

600 м2, +24 дома , индюранс 44 квт. от 400 до 700 м3 газа в месяц.
слишком часто приглашают инженеров "поработать" вместе с адвокатами над конструктивными "достижениями" практиков

Аватара пользователя
Otto Frija
Претендент
Претендент
Сообщения: 238
Зарегистрирован: 23 июн 2007, 17:21
Репутация: 7
Откуда: Дон - Москва

Сообщение Otto Frija »

[quote="serj-de";p="15660572"]...импортные газовые котлы при их заявленном КПД-96%...[/quote]
И что, все импортные заявляют именно 96%? По моим сведениям, это не так.
[quote="serj-de";p="15660572"]...По грубым прикидкам, в моих условиях, импортный котёл должен «съесть» примерно 200 кубов за месяц, чтоб за 5 лет оправдать хотя бы свою стоимость.[/quote]
А что, отечественные аналоги заявляют какой-то другой КПД?
Ладно еще классический котел с конденсационным сравнивать, а так-то откуда заметная разница в КПД?
Capituleizen? Nein!

Майкл
_
Сообщения: 2484
Зарегистрирован: 03 янв 2007, 18:16
Репутация: 16

Сообщение Майкл »

Вы теплопотери сравниваете, а не КПД котлов.

Аватара пользователя
KGiP
Мастер
Мастер
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 14 авг 2004, 06:34
Репутация: 8
Откуда: Комякия, с 2012 Воронеж
Контактная информация:

Сообщение KGiP »

420 м2 (стадия ремонта темп +26, уличная -23)потребления ГВС нет котел EXA 32 горелка EM 6. 780 кубов.
Таура(открытая кам сгор) 24 кВт 245м2 (стадия ремонта темп +26, уличная -23) потребления ГВС нет. 1130м3

С Уважением Тех.директор Пантелеев Эдуард.
Kgip и победил.
Бармалей в отоплении.

serj-de
Претендент
Претендент
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 24 янв 2008, 17:48
Репутация: 0

Сообщение serj-de »

[quote="Otto Frija";p="15660579"]
[quote="serj-de";p="15660572"]...импортные газовые котлы при их заявленном КПД-96%...[/quote]
И что, все импортные заявляют именно 96%? По моим сведениям, это не так.
[/quote]

Цифры в студию. Взял максимальное, специально не искал.

Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:

[quote="serj-de";p="15660572"]...По грубым прикидкам, в моих условиях, импортный котёл должен «съесть» примерно 200 кубов за месяц, чтоб за 5 лет оправдать хотя бы свою стоимость.[/quote]
А что, отечественные аналоги заявляют какой-то другой КПД?
Ладно еще классический котел с конденсационным сравнивать, а так-то откуда заметная разница в КПД?
[/quote]
КОВУ-16 ----- КПД 85%, 11% малая разница?

Михалыч
Претендент
Претендент
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 24 дек 2007, 23:29
Репутация: 0

Сообщение Михалыч »

[quote="KGiP";p="15660601"]420 м2 (стадия ремонта темп +26, уличная -23)потребления ГВС нет котел EXA 32 горелка EM 6. 780 кубов.
Таура(открытая кам сгор) 24 кВт 245м2 (стадия ремонта темп +26, уличная -23) потребления ГВС нет. 1130м3

С Уважением Тех.директор Пантелеев Эдуард.[/quote]

Во, блин! Второй дом меньше в два раза, а расход- выше на 50%....

Интересно- а вообще сколько по нормам ,на 1 кв.метр площади, нам положено расходовать (по мнению газовщиков)?

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

Основная проблема с импортными котлами в том, что они в основном на давление газа 2,0-2,2кПа рассчитаны, а бытовое давление у нас 1,0-1,3кПа. Вот и попробуйте посчитать на какую мощность нужно котел выбирать?
С другой стороны импортная автоматика очень требовательна к электропитанию, но это решаемо с помощью стабилизатора.

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

ну не все импортное такое
так у бандераса серия WS работает без потери мощности до 10мбар :cool:
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

[quote="@lex";p="15682282"]ну не все импортное такое
так у бандераса серия WS работает без потери мощности до 10мбар :cool:[/quote]
Это возможно если в котле редуктор газа стоит, хотя маркетинговый отдел что угодно напишет …
Всё же производительность горелки зависит от давления газа на ней. Хотя видел конденсаторные котлы с заявленным КПД 110%.

Аватара пользователя
Кочегар
Любитель
Любитель
Сообщения: 271
Зарегистрирован: 01 мар 2005, 08:22
Репутация: 2
Откуда: Ижевск
Контактная информация:

Сообщение Кочегар »

[quote="den.mgn";p="15682284"][quote="@lex";p="15682282"]ну не все импортное такое
так у бандераса серия WS работает без потери мощности до 10мбар :cool:[/quote]
Это возможно если в котле редуктор газа стоит, хотя маркетинговый отдел что угодно напишет …
Всё же производительность горелки зависит от давления газа на ней. Хотя видел конденсаторные котлы с заявленным КПД 110%.[/quote]

:rofl: :rofl: :finger: я пацталом, "КОТЛЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ" от слова конденсация а не конденсатор....
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

[quote="Кочегар";p="15682285"][quote="den.mgn";p="15682284"][quote="@lex";p="15682282"]ну не все импортное такое
так у бандераса серия WS работает без потери мощности до 10мбар :cool:[/quote]
Это возможно если в котле редуктор газа стоит, хотя маркетинговый отдел что угодно напишет …
Всё же производительность горелки зависит от давления газа на ней. Хотя видел конденсаторные котлы с заявленным КПД 110%.[/quote]

:rofl: :rofl: :finger: я пацталом, "КОТЛЫ КОНДЕНСАЦИОННЫЕ" от слова конденсация а не конденсатор....[/quote]

Ну ладно, критику принимаю – опечатался, бывает. Очень рад за Вас, что конденсат от конденсаторов отличаете. Так что будьте любезны, вылезайте из-под стола…

Аватара пользователя
Konst
Профи
Профи
Сообщения: 568
Зарегистрирован: 22 янв 2007, 19:37
Репутация: 0

Сообщение Konst »

Чёт я не встречал импортных бытовых котлов с атмосферной горелкой без встроенного редуктора газа.
(за исключением, разумеется, дутьевых в которых горелка поставляется отдельно и редуктор входит в комплект рампы горелки).
Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!

Аватара пользователя
Прохожий
Гуру
Гуру
Сообщения: 3882
Зарегистрирован: 22 июн 2006, 15:00
Репутация: 87
Откуда: Москва

Сообщение Прохожий »

И потом, редуктор то понижает давление газа. Чем он может помочь при изначально низком давлении в газопроводе непонятно.
Для того, чтобы котел работал на паспортной мощности при давлении газа 10 мбар нужно, чтобы конструкция его горелки была просто напросто рассчитана на такое давление. В основном это относится к диаметрам эжекторов, но не только. А почему иностранцы не проектируют таких горелок? Только из соображений безопасности. При низких давлениях эжекционный эффект струи газа ниже, поэтому давление в сетях и поддерживают 20 мбар. Кроме того и перемешивание газа и оздуха в горелках при таком давлении происходит лучше, а это приводит к более полному и качественному сгоранию и увеличению кпд котла.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Так точно, Прохожий опередил.
При снижении давления газа из форсунки - падает эжекция воздуха. Поэтому в горелках WS есть еще вторичный воздух - все просто и никакого маркетинга и подвижных частей
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Ответить