вентиляция котельной...

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: вентиляция котельной...

Прохожий » 11 апр 2007, 08:49

[quote="luci";p="15631429"] Заодно и свое проверьте :shock:
[/quote]
IP или IQ ? :lol:

luci » 11 апр 2007, 08:46

[quote="К.Д.";p="15631401"]Сильно подозреваю что это киловатты в час. Тока в каких попугаях тогда меряется площадь приточки??? Для метров че то дофига выходит.[/quote]

Нет,немного ни так...ваттермичас=0,86ккал...А вообще точно,почему не правы,ПРАВЫ!!!

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

[quote="Прохожий";p="15631423"][quote="luci";p="15631389"]Ну вот,ПРОХОЖИЙ всех помощников распугал..
[/quote]
Я такой кого хошь распугаю :~D
[quote="luci";p="15631389"]
не студент я с ВОРОНЕЖА...Самая настоящая гражданка Франции во уже как 5 лет...
[/quote]
Надо админчега попросить проверить Ваше IP...
[quote="К.Д.";p="15631401"]
Сильно подозреваю что это киловатты в час. [/quote]
Может киловатт-час? Но это не мощность, а энергия.[/quote]

Заодно и свое проверьте :shock:

С этими wth я и не могу ничего считать,постоянно перевожу.

Прохожий » 11 апр 2007, 08:27

[quote="luci";p="15631389"]Ну вот,ПРОХОЖИЙ всех помощников распугал..
[/quote]
Я такой кого хошь распугаю :~D
[quote="luci";p="15631389"]
не студент я с ВОРОНЕЖА...Самая настоящая гражданка Франции во уже как 5 лет...
[/quote]
Надо админчега попросить проверить Ваше IP...
[quote="К.Д.";p="15631401"]
Сильно подозреваю что это киловатты в час. [/quote]
Может киловатт-час? Но это не мощность, а энергия.

К.Д. » 11 апр 2007, 05:00

Сильно подозреваю что это киловатты в час. Тока в каких попугаях тогда меряется площадь приточки??? Для метров че то дофига выходит.

luci » 10 апр 2007, 23:09

Ну вот,ПРОХОЖИЙ всех помощников распугал..

А так все хорошо начиналось... :D Ребята я Вам не написала,что у меня горелочки именно Weishaupt,но на жидком топливе...на мазуте.

Мне нужно именно получить от вас именно русский расчет...А во Франции вот так...Есть вентиляция низкая и высокая.Низкая для прихода воздуха,высокая для удаления...
Я конечно перевожу как есть...
Так вот низкая считается вот так..S= P/20.но тут единицы измерения интересные для Мощности Wth ваттермичас,если конечно такое Вы встречали...это и есть площадь отверстия для притока

А для высокой вентиляции и того проще S1=S /10 Это надо разделить на 10 площадь котельной...будет размер отверстия для вытяжки
Все это именно из норм французских.

И именно потому,что меня все это сильно смущает,я хочу сама разобраться...
Прокуроров не бойтесь и не студент я с ВОРОНЕЖА...Самая настоящая гражданка Франции во уже как 5 лет...

Прохожий » 06 апр 2007, 13:05

Да я и не агитирую за однократный обмен. Просто ответил на вопрос К.Д. Конечно лучше не заморачиваться. Но во Франции может быть несколько другой взгляд на энергосбережение :roll:

OCA » 06 апр 2007, 12:31

Ребята мы все (проектировщики, монтажники) работаем на ПРОКУРОРА, не забывайте об этом!!! Ему потом хрен докажешь что потом, ведь снипы такие мутные - можно их по разному понимать, а у этих товарисчей в "кабинетах" свое особое виденье проблеммы. Их задача найти крайнего. А с этой задачей они умеют очень неплохо справлятся :evil: :evil: :evil:

К.Д. » 06 апр 2007, 11:00

У нас эксперты не заморачиваются с этим и тупо ставят везде 3-хкратный как обязательное требование. А вобще конечно пункт интересный, а то скока ж тепла да зазря :shock:
Ну а в СП вобще по тепловыделениям надо проектировать. Там еще лучше. Но есть ньюанс: в головах чиновников прчно сидит 3-хкратный и доказывать обратное можно я считаю только с согласния заказчика. А ему как правило не истина дороже а работающий котел.

Прохожий » 06 апр 2007, 10:34

По поводу кратности вентиляции без персонала - это темный лес. Сравните две редакции СНиПа "Котельные установки":
16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.
А вот действующая редакция:
16.9. Для помещений котельных при наличии постоянного обслуживающего персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
Как говорится, прочувствуйте разницу :D
Для Москвы действует ТСН: "Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения" К сожалению у меня в электронном виде нет его. Не путать с СП 41-104-2000.
Так там написано, что для котельных без обслуживающего персонала допускается однократный воздухообмен плюс воздух необходимый для горения.

К.Д. » 06 апр 2007, 09:12

Ну эт я ей написал. А дальше видно будет. А кстати какая разница с персоналом котельная или без (кроме температуры внутри)?

Прохожий » 06 апр 2007, 09:00

Чтобы Люси помочь, надо сначала изучить французские СНиПы. А то мы то насоветуем сейчас трехкратный обмен, а у них двукратнай должен быть, например. Кстати, котельная скорее всего у них - без обслуживающего персонала. Абыдно конечно, что французы остануться без помощи, а что делать?
А может это нас дипломник из Воронежа какого нибудь разводит, чтобы самому вентиляцию не считать? :lol:

К.Д. » 06 апр 2007, 08:44

Можа чет и попутал, но главное что газов у них вагон. И тот который жечь бум еще найти надо. А уж ежели он еще и не природдный окажется, то состав однозначно потребуется для расчетов.

Прохожий » 06 апр 2007, 08:37

[quote="К.Д.";p="15630683"] природный газ (городской по класификации Weishaupt). [/quote]
Как у Вейсхаупта не знаю, а в Европе городским называют газ, получаемый в биореакторах, которые какашки из канализации перерабатывают. Природный газ так и называют - natural. По французски- газ натурель :D

К.Д. » 06 апр 2007, 06:15

Тааак. За бугром насколько приходилось сталкиваться с выбором горелок есть деление газа на всякие разные "подгазы". 10 м3/м3 газа это горит природный газ (городской по класификации Weishaupt). 10м3/м3 газа это на нем(если он, то просто умножить цифру на 2). Уточнить в общем надо. Насчет вентиляции котельной тогда вопрос возник, поскольку с французскими нормами я незнаком. Может там и не надо такой воздухообмен. Ну а дефлекторы наши по диаграмме берутся в зависимости от среднегодовой скорости ветра в регионе (опять таки СНиП не ихний), а Вы там таких не найдете. Так что вперед к местным вентиляционщикам и трясти с них каталоги. Ну или по инету искать производителя и пытаться надыбать инфу в сети.

Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд:

Все что нашел по сети это французские как раз таки дефлеторы Astato (аналог русские ДС). Но больше ни диаграмм ни таблиц пока не встретил.

Хоттабыч » 06 апр 2007, 00:34

[quote="luci";p="15630655"]...Я ведь во Франции...[/quote]
Здравствуйте уважаемый. Ребят, у нас есть товарищ в Германии, насколько мне извесно, во Франции ещё не было.
Форум СОК становится все больше международным.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img]

Кузнецов Д А » 06 апр 2007, 00:24

на 1 м3 газа 10 м3 воздуха, мы так считаем

luci » 05 апр 2007, 23:42

Огромное всем спасибо!!
К,Д.. У меня уточнение..это каждый котел по 815 кват...И еще,оборудование у меня здесь совсем не тех марок..Я ведь во Франции.Поэтому,,,очень прошу,мне нужны формулы и если можно,то и диаграммы..(может на майл мне кинете...) Конечно,если это не очень обременит...Если можно,то все по детально ,весь расчет...

Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:

И еще..приток воздуха на горение...??? Это видимо надо в паспорте горелки выискивать??ТАК??7завтра гляну...Или тоже надо считать???

К.Д. » 05 апр 2007, 08:26

и хстати: на приток то я видел нормативы и на вытяжные шахты и т.п. На дефлектор такого не наблюдал и ставят их всю жизнь со скоростью 3-4 м/с.

Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

Блииин. Во облажался. На скорость ветра глянул. Усем сорри, но принцип все равно такой.

Styx » 05 апр 2007, 08:17

Не будет там такого...ветровой подпор куды деть? а летом что?

К.Д. » 05 апр 2007, 08:16

Дык это ж в сечении дефлектора. По котельной то его не будет, так что нормально.