вентиляция котельной...
Посоветовали обратиться к спецам этого форума...Всем ПРИВЕТ!!
Помогите расчитать вентиляцию (приточновытяжную) для котельной,площадью 84 кв,м,находящуюся в здании,высота потолков 2,7м.Два котла мощностью 815 кват.Приток видимо через отверстие в стене,но там еще решетка вроде считается..может я ошибаюсь..
Очень,очень надо...
Помогите расчитать вентиляцию (приточновытяжную) для котельной,площадью 84 кв,м,находящуюся в здании,высота потолков 2,7м.Два котла мощностью 815 кват.Приток видимо через отверстие в стене,но там еще решетка вроде считается..может я ошибаюсь..
Очень,очень надо...
Ну приток котельной равен объему воздуха на горение+ з-хкратный воздухообмен котельной. На такие котлы (я так понял общая мощность 815 кВт) с учетом коэффициента избытка воздуха и его реальных значений после наладки надо 1000 кубов в час на горение, на воздухообмен надо дополнительно 680 кубов. Приток организовать через калориферы (можно АВО или что-то подобное), клапан приточный обязательно. Скорость воздуха при естественном притоке не должна превышать 1м/с. Соответственно этому подбираем размер приточного отверстия, с учетом того, что живое сечение приточной решетки варьируется в пределах 0,65-0,7 площади отверстия. Размеры отверстия смотрим по стандартным клапанам (КВУ, УВК). Вытяжку организовываем через дефлекторы(я беру ЦАГИ, без изысков). Они должны удалять 680 кубов в час, выбираются по диаграмме. Скорость вытяжки 2 м/с, при этом на такой объем надо диаметр 600 мм (берите 2 по 315) Вроде все.
Огромное всем спасибо!!
К,Д.. У меня уточнение..это каждый котел по 815 кват...И еще,оборудование у меня здесь совсем не тех марок..Я ведь во Франции.Поэтому,,,очень прошу,мне нужны формулы и если можно,то и диаграммы..(может на майл мне кинете...) Конечно,если это не очень обременит...Если можно,то все по детально ,весь расчет...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И еще..приток воздуха на горение...??? Это видимо надо в паспорте горелки выискивать??ТАК??7завтра гляну...Или тоже надо считать???
К,Д.. У меня уточнение..это каждый котел по 815 кват...И еще,оборудование у меня здесь совсем не тех марок..Я ведь во Франции.Поэтому,,,очень прошу,мне нужны формулы и если можно,то и диаграммы..(может на майл мне кинете...) Конечно,если это не очень обременит...Если можно,то все по детально ,весь расчет...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
И еще..приток воздуха на горение...??? Это видимо надо в паспорте горелки выискивать??ТАК??7завтра гляну...Или тоже надо считать???
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="luci";p="15630655"]...Я ведь во Франции...[/quote]
Здравствуйте уважаемый. Ребят, у нас есть товарищ в Германии, насколько мне извесно, во Франции ещё не было.
Форум СОК становится все больше международным.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img]
Здравствуйте уважаемый. Ребят, у нас есть товарищ в Германии, насколько мне извесно, во Франции ещё не было.
Форум СОК становится все больше международным.[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/good.gif[/img]
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Тааак. За бугром насколько приходилось сталкиваться с выбором горелок есть деление газа на всякие разные "подгазы". 10 м3/м3 газа это горит природный газ (городской по класификации Weishaupt). 10м3/м3 газа это на нем(если он, то просто умножить цифру на 2). Уточнить в общем надо. Насчет вентиляции котельной тогда вопрос возник, поскольку с французскими нормами я незнаком. Может там и не надо такой воздухообмен. Ну а дефлекторы наши по диаграмме берутся в зависимости от среднегодовой скорости ветра в регионе (опять таки СНиП не ихний), а Вы там таких не найдете. Так что вперед к местным вентиляционщикам и трясти с них каталоги. Ну или по инету искать производителя и пытаться надыбать инфу в сети.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд:
Все что нашел по сети это французские как раз таки дефлеторы Astato (аналог русские ДС). Но больше ни диаграмм ни таблиц пока не встретил.
Добавлено спустя 1 час 5 минут 14 секунд:
Все что нашел по сети это французские как раз таки дефлеторы Astato (аналог русские ДС). Но больше ни диаграмм ни таблиц пока не встретил.
[quote="К.Д.";p="15630683"] природный газ (городской по класификации Weishaupt). [/quote]
Как у Вейсхаупта не знаю, а в Европе городским называют газ, получаемый в биореакторах, которые какашки из канализации перерабатывают. Природный газ так и называют - natural. По французски- газ натурель
Как у Вейсхаупта не знаю, а в Европе городским называют газ, получаемый в биореакторах, которые какашки из канализации перерабатывают. Природный газ так и называют - natural. По французски- газ натурель

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Чтобы Люси помочь, надо сначала изучить французские СНиПы. А то мы то насоветуем сейчас трехкратный обмен, а у них двукратнай должен быть, например. Кстати, котельная скорее всего у них - без обслуживающего персонала. Абыдно конечно, что французы остануться без помощи, а что делать?
А может это нас дипломник из Воронежа какого нибудь разводит, чтобы самому вентиляцию не считать?
А может это нас дипломник из Воронежа какого нибудь разводит, чтобы самому вентиляцию не считать?

Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
По поводу кратности вентиляции без персонала - это темный лес. Сравните две редакции СНиПа "Котельные установки":
Для Москвы действует ТСН: "Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения" К сожалению у меня в электронном виде нет его. Не путать с СП 41-104-2000.
Так там написано, что для котельных без обслуживающего персонала допускается однократный воздухообмен плюс воздух необходимый для горения.
А вот действующая редакция:16.9. Для помещений встроенных котельных, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.
На отдельно стоящие и пристроенные котельные указанные требования по вентиляции не распространяются.
Как говорится, прочувствуйте разницу16.9. Для помещений котельных при наличии постоянного обслуживающего персонала, работающих на газообразном топливе, следует предусматривать не менее трехкратного воздухообмена в 1 ч, без учета воздуха, засасываемого в топки котлов для горения. Конструкция вытяжных вентиляторов, устанавливаемых в этих котельных, должна исключать возможность искрообразования.

Для Москвы действует ТСН: "Руководство по проектированию автономных источников теплоснабжения" К сожалению у меня в электронном виде нет его. Не путать с СП 41-104-2000.
Так там написано, что для котельных без обслуживающего персонала допускается однократный воздухообмен плюс воздух необходимый для горения.
Я не 1
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
Один знакомый вообще делал <...> и все работает ...
У нас эксперты не заморачиваются с этим и тупо ставят везде 3-хкратный как обязательное требование. А вобще конечно пункт интересный, а то скока ж тепла да зазря
Ну а в СП вобще по тепловыделениям надо проектировать. Там еще лучше. Но есть ньюанс: в головах чиновников прчно сидит 3-хкратный и доказывать обратное можно я считаю только с согласния заказчика. А ему как правило не истина дороже а работающий котел.

Ну а в СП вобще по тепловыделениям надо проектировать. Там еще лучше. Но есть ньюанс: в головах чиновников прчно сидит 3-хкратный и доказывать обратное можно я считаю только с согласния заказчика. А ему как правило не истина дороже а работающий котел.
Ребята мы все (проектировщики, монтажники) работаем на ПРОКУРОРА, не забывайте об этом!!! Ему потом хрен докажешь что потом, ведь снипы такие мутные - можно их по разному понимать, а у этих товарисчей в "кабинетах" свое особое виденье проблеммы. Их задача найти крайнего. А с этой задачей они умеют очень неплохо справлятся




Ну вот,ПРОХОЖИЙ всех помощников распугал..
А так все хорошо начиналось...
Ребята я Вам не написала,что у меня горелочки именно Weishaupt,но на жидком топливе...на мазуте.
Мне нужно именно получить от вас именно русский расчет...А во Франции вот так...Есть вентиляция низкая и высокая.Низкая для прихода воздуха,высокая для удаления...
Я конечно перевожу как есть...
Так вот низкая считается вот так..S= P/20.но тут единицы измерения интересные для Мощности Wth ваттермичас,если конечно такое Вы встречали...это и есть площадь отверстия для притока
А для высокой вентиляции и того проще S1=S /10 Это надо разделить на 10 площадь котельной...будет размер отверстия для вытяжки
Все это именно из норм французских.
И именно потому,что меня все это сильно смущает,я хочу сама разобраться...
Прокуроров не бойтесь и не студент я с ВОРОНЕЖА...Самая настоящая гражданка Франции во уже как 5 лет...
А так все хорошо начиналось...

Мне нужно именно получить от вас именно русский расчет...А во Франции вот так...Есть вентиляция низкая и высокая.Низкая для прихода воздуха,высокая для удаления...
Я конечно перевожу как есть...
Так вот низкая считается вот так..S= P/20.но тут единицы измерения интересные для Мощности Wth ваттермичас,если конечно такое Вы встречали...это и есть площадь отверстия для притока
А для высокой вентиляции и того проще S1=S /10 Это надо разделить на 10 площадь котельной...будет размер отверстия для вытяжки
Все это именно из норм французских.
И именно потому,что меня все это сильно смущает,я хочу сама разобраться...
Прокуроров не бойтесь и не студент я с ВОРОНЕЖА...Самая настоящая гражданка Франции во уже как 5 лет...