Нужна ли принудительная вентиляция в квартире?

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Нужна ли принудительная вентиляция в квартире?

InGiNeR » 05 апр 2006, 17:06

to Дмитрий Селезнев
Ув. гр-н Селезнев! Прошу Вас не воспринимать мой предыдущий пост как рекламу. :!: Она мне собственно, на... :oops: т.е. совсем, в смысле, не нужна. Никакого "разводилова" - также не усмотрел - я просто дал конкретный пример того, как реализовал себе в квартире вентиляцию. Кого я развел? Себя? :D

to DiZL
Связываться со мной - не надо. Про эту систему - подробнее уже некуда. Квартирами я занимаюсь только в случае, когда делаю себе. Сорри. :roll:

Правильный ветер » 28 фев 2006, 16:21

Конечно механическая вентиляция лучше, чем естественная. Но дороже :D И возникают вопросы: где разместить, как разводку сделать, обслуживание (те же фильтры менять время от времени) и т.д. Многие после этого приходят к выводу, что лучше будут окна открывать :D

Правильный ветер » 14 июл 2004, 14:25

Действительно, температуру наружного воздуха при расчёте естественной вентиляции принимают +5 град.. Зимой она работает лучше, летом как может 8)
Насчёт кондиционера: обычный сплит не обеспечивает подачу наружного воздуха, он охлаждает и осушает воздух внутри помещения.Комфортность повышает, но не вентилирует.
В любом случае,конечно, "вентилируемые" окна предпочтительнее.

NIC » 13 июл 2004, 13:27

Завидую дешевизне решения.

vals » 13 июл 2004, 12:03

Abil писал(а):Возможна ли врезка чего-то с фильрами в уже готовые окна? Может кто сталкивался?
Я консультировался по этому делу, врезаться могут на уже готовые окна дома, есть пречень врезных устройств, некоторые как пример можно посмотреть и подровно почитать здесь - (http://www.neoplast.ru/catalog/accessories/aereco/)
...да, кстати, там даже есть какая то защита от шума..
так, вот по словам ихнего же специалиста, все эти вещи справно работают только в зимний период, когда хорошая тяга и при обязательном условии, что существующая вытяжка не засорена. Летом без открывания окон не обойтись и если это исключено, ввиду выхода окон на проспект или проф.зону, то без приточки не обойтись.
Мне все же посоветовал, ограничиться этими "примочками", учитывая благоприятное расположение дома. Похоже для меня, картина вырисовывается...

Abil » 13 июл 2004, 11:23

Возможна ли врезка чего-то с фильрами в уже готовые окна? Может кто сталкивался?

vals » 13 июл 2004, 11:04

Abil писал(а):А если уже стеклопакеты уже есть, и душно, то что делать?
Этот же вопрос я задал консультанту по окнам, который убедительно советовал мне не делать ничего пока не поменяю окна и не убежусь что действительно душно и нужно что-то думать :))

А я так и не определился в вопросе - быть или не быть - ветеляции...
Приезжал ко мне спец-вентеляционщик для замеров - походил, походил и так можно и так, но потом откровенно посоветовал не связываться с приточной вентеляцией - не те объемы, чтобы не хватало воздуха и ответил на вопрос что делать если будет душно - установите кондиционер - сплит и в нужной комнате станет прохладно.

Вот блин, теперь единственным нерешенным моментом при отказе от приточке остается пыль и шум при проветривании... говорят их можно решить если не экономить на аксесуарах для окон, о чем речь кто-нибудь знает?

NIC » 13 июл 2004, 10:50

Делать приточную вентиляцию........

Abil » 13 июл 2004, 10:46

А если уже стеклопакеты уже есть, и душно, то что делать?

NIC » 09 июл 2004, 16:35

Судя по всему канал отдельный, соседи наверху евроремонтами особо не баловались, да еще 12 этажей сверху. Красота.....

NIC » 09 июл 2004, 15:41

Правильный ветер писал(а):
NIC писал(а):А у меня до сих пор штатная вентиляция на кухне свистит.
Все думаю, может стоит регулятор (задвижку) на нее натянуть......Тяга просто сумашедшая, особенно зимой.
Может попробывать поверх решётки поместить сеточку мелкую(вроде маскитной) или решётку регулируемую поставить. Кстати свистит, надеюсь, из кухни, а не в неё? А то, на последних этажах такое бывает.
Да нет, свистит как раз в нужном направлении.
В первое время казалось очень необычным такое ее проявление.
А теперь думаю, может к вытяжке на плите ее подключить ?
И вентилятор не нужен будет....

NIC » 09 июл 2004, 15:39

Правильный ветер писал(а):Как пылесос, тянуть не должна, однако "признаки жизни" подавать обязана :!: Можно проверить по наличию пыли на решётках(бытовой способ), если есть(и возникает переодически, после её съёма), то воздух через решётку проходит :wink:
А,ежели, "признаков жизни" нет никаких-это повод обратить внимание и задуматься в чём проблемма. Может каналы вытяжные забиты? Может порчу кто нагнал или аура просочилась :twisted: ?(шутка). Должно тянуть, хоть как-то, но должно. Лучше всего, когда бумажку держит(ещё один бытовой способ, Вами уже опробыванный).
При появлении притока вытяжка должна вести себя однозначно лучше. Эффекта "хлопающих дверей", думаю, не будет, поскольку речь идёт о небольших расходах воздуха и заметного перепада давлений, по моему мнению, быть не должно.
Правда, отличником по физике не был 8) , но для 7-8 классов преподовал :wink:
А может соседи каналы заткнули или обрезали.....

Правильный ветер » 09 июл 2004, 11:44

NIC писал(а):А у меня до сих пор штатная вентиляция на кухне свистит.
Все думаю, может стоит регулятор (задвижку) на нее натянуть......Тяга просто сумашедшая, особенно зимой.
Может попробывать поверх решётки поместить сеточку мелкую(вроде маскитной) или решётку регулируемую поставить. Кстати свистит, надеюсь, из кухни, а не в неё? А то, на последних этажах такое бывает.

NIC » 08 июл 2004, 18:42

А у меня до сих пор штатная вентиляция на кухне свистит.
Все думаю, может стоит регулятор (задвижку) на нее натянуть......Тяга просто сумашедшая, особенно зимой.

vals » 08 июл 2004, 18:19

NIC писал(а):... ощущений можно сравнить с открытием на окна в автомобиле на скорости более 100 км/ч, а потом с его закрытием.
:) мне это напомнило один забавный случай, когда мы снимали квартиру в совсем новом доме. Хозяева сами там не жили и после сдачи дома ничего там не делали... Однажды ночью мы с женой в ужасе проснулись от страшного воя, переходящего в свист и обратно. Входная дверь переодически дергалась и мы спросонья решили что на лестничной площадке либо драка, либо к нам кто-то ломится посреди ночи, еще и орет... :shock:
Когда оцепенение прошло и окончательно проснулись, выяснилось что на улице был очень сильный ветер и с порывами свистел во все щели квартиры, да так что стыли жилы. Пришлось искать и тряпками затыкать щель у входной двери. Впечатления остались до сих пор. :)

NIC » 08 июл 2004, 17:43

Небольшой перепад давления ощутить очень сложно.
На уровне ощущений можно сравнить с открытием на окна в автомобиле на скорости более 100 км/ч, а потом с его закрытием.

Правильный ветер » 08 июл 2004, 17:39

Перепад давлений, о котором идёт речь, лично я не ощущал никогда(думаю никто не ощущал).
При установке регулятора скорости вращения-регулировать можно.
Для устранения "перепада" вытяжные вентиляторы ставить не нужно, т.к. "перепад" сами теперь знаете какой!

vals » 08 июл 2004, 17:33

NIC писал(а): Если с существующей вытяжкой не все хорошо, тогда в помещении будет избыточное давление ...
...а если все в порядке с вытяжкой, то можно надеяться что эффект не будет заметен?! Кстати, я слышал что вентилятор которы ставится на приточку может регулироваться по скорости, т.е. объем притока можно выбирать. А да, если поставить еще вентиляторы обратные на вытяжные отверстия - получится снизить избыточное давление? Кстати насколько оно ощутимо организмом?

Правильный ветер » 08 июл 2004, 17:29

Как пылесос, тянуть не должна, однако "признаки жизни" подавать обязана :!: Можно проверить по наличию пыли на решётках(бытовой способ), если есть(и возникает переодически, после её съёма), то воздух через решётку проходит :wink:
А,ежели, "признаков жизни" нет никаких-это повод обратить внимание и задуматься в чём проблемма. Может каналы вытяжные забиты? Может порчу кто нагнал или аура просочилась :twisted: ?(шутка). Должно тянуть, хоть как-то, но должно. Лучше всего, когда бумажку держит(ещё один бытовой способ, Вами уже опробыванный).
При появлении притока вытяжка должна вести себя однозначно лучше. Эффекта "хлопающих дверей", думаю, не будет, поскольку речь идёт о небольших расходах воздуха и заметного перепада давлений, по моему мнению, быть не должно.
Правда, отличником по физике не был 8) , но для 7-8 классов преподовал :wink:

NIC » 08 июл 2004, 17:20

Эффект можут получиться.
После того как Вы поставите приточку в Ваше помещение по скромным прикидкам будет дополнительно поступать около 350 (или более) кубов воздуха в час. Этот воздух будет искать всевозможные пути выхода из помещения. Если с существующей вытяжкой не все хорошо, тогда в помещении будет избыточное давление (в принципе это даже хорошо, если перепад будет около 0,2 атм - пыль не будет поступать в помещение, будет всегда стерильная чистота). Вот в этом случае избыток будет выходить через все существующие щели - под дверьми, через окна и прочее, и возможны различные казусы.

Вернуться к началу