В топочной нет вентканала

Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: В топочной нет вентканала

Giedi Prime » 20 май 2006, 21:40

Так ведь в СНиПе котельном не указывается с тепловыделениями помещение или без. И ограничения по мощности не указаны.
Я так разумею, что естесствнная вентиляция в целях безопастности. Ведь неисключен вариант травления газа и неработающего вытяжного вентилятора. Поэтому и естесственная - работает всегда. Я так думаю.

Хоттабыч » 20 май 2006, 16:22

Трехкратный - это понятно, но про естественный это для избыточных тепловыделений. У нас же в топочной их нет.

Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 23 секунды:

В ПБ№9 от 18.03.03 (Правила безопасности систем газоснабжения) в пп 2.7.3. есть прямое укказание на необходимость естественной вентиляции:
"Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.",
но их действие начинается от мощности топочной (уже котельной) более
100кВт.

Giedi Prime » 19 май 2006, 22:55

В газовой топочной должен быть 3-х кратный естесственный воздухообмен.
А общеобменные вытяжные вентиляторы топочной/котельной - в взрывозащищенном варианте.
См. приложение 11 СНиП II-35-76 "Котельные установки" и пункт 16.9 того же.

Хоттабыч » 19 май 2006, 21:22

Скажите, а в топочную мона тоже осевичек поставить, что бы не выводить по фасаду и не долбать перекрытия?

Giedi Prime » 09 май 2006, 21:43

Если нет особых требований к эстетике, я бы выполнил в топочной горизонтальное отверстие под потолком и вывел бы по фасаду воздуховод на крышу и увенчал его дефлектором. На приток - обычную жалюзийку.
Если хозяин зартачится - тогда добать перекрытия.

В гальюн и кухню по маленькому осевичку на вытяжку и все.

Больше нет других предложений?

Хоттабыч » 09 май 2006, 20:45

Ребят, ну посоветуйте что нибудь. Изображение Или где нибудь. Изображение
Сформулирую вопрос следующим образом:
1. Вентиляция с естественным побуждением. Долбить перекрытия и кровлю и выводить вент стояк в топочную - асбоцементной трубой расчитанного диаметра. В кухню - тоже выводить надо будет? Так-нет? В туалете?
2. Вентиляция с искуственным побуждением. На разряжение? Как где? Водможно ли это по нормам?
Впервые столкнулся с отсутствием вентканалов в построенном коттедже.Изображение
Сильно только не бейте. Изображение

Хоттабыч » 08 май 2006, 19:10

Котлы будут напольные чугунные с атмосферной горелкой и с надставкой "полу-турбо" т.е. с принудительным отводом продуктов горения. Воздух для горения берется из помещения топочной.
Если долбить дырку в горизонте и ставить решетки то как быть с требованием о 3-х кратном воздухообмене в топочной (без учета воздуха расходуемого на горение)? Да и в кухне (газовая плита) заодно.
В санузле, без вентиляции тоже плохо (особенно со смежной кухней) но не так жестко регламентированно как в помещениях с газоиспользующим оборудованием.

Giedi Prime » 08 май 2006, 18:27

Стены долбать по горизонтали и ставить решетки.

В топочной нет вентканала

Хоттабыч » 08 май 2006, 14:44

Перед праздниками осматривал объект - 3-х этажный коттедж 240м2 + отдельно стояшщии гараж 100м2 и баня 60м2. Заказчик обратился к нам с просьбой сделать отопление.
Так вот, в кладке начисто отсутствуют не только вытяжные, но и вентиляционные каналы.
Кто что может посоветовать в этой ситуации?

Вернуться к началу