Перед праздниками осматривал объект - 3-х этажный коттедж 240м2 + отдельно стояшщии гараж 100м2 и баня 60м2. Заказчик обратился к нам с просьбой сделать отопление.
Так вот, в кладке начисто отсутствуют не только вытяжные, но и вентиляционные каналы.
Кто что может посоветовать в этой ситуации?
В топочной нет вентканала
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В топочной нет вентканала
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Котлы будут напольные чугунные с атмосферной горелкой и с надставкой "полу-турбо" т.е. с принудительным отводом продуктов горения. Воздух для горения берется из помещения топочной.
Если долбить дырку в горизонте и ставить решетки то как быть с требованием о 3-х кратном воздухообмене в топочной (без учета воздуха расходуемого на горение)? Да и в кухне (газовая плита) заодно.
В санузле, без вентиляции тоже плохо (особенно со смежной кухней) но не так жестко регламентированно как в помещениях с газоиспользующим оборудованием.
Если долбить дырку в горизонте и ставить решетки то как быть с требованием о 3-х кратном воздухообмене в топочной (без учета воздуха расходуемого на горение)? Да и в кухне (газовая плита) заодно.
В санузле, без вентиляции тоже плохо (особенно со смежной кухней) но не так жестко регламентированно как в помещениях с газоиспользующим оборудованием.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
Ребят, ну посоветуйте что нибудь.
Или где нибудь. 
Сформулирую вопрос следующим образом:
1. Вентиляция с естественным побуждением. Долбить перекрытия и кровлю и выводить вент стояк в топочную - асбоцементной трубой расчитанного диаметра. В кухню - тоже выводить надо будет? Так-нет? В туалете?
2. Вентиляция с искуственным побуждением. На разряжение? Как где? Водможно ли это по нормам?
Впервые столкнулся с отсутствием вентканалов в построенном коттедже.
Сильно только не бейте.


Сформулирую вопрос следующим образом:
1. Вентиляция с естественным побуждением. Долбить перекрытия и кровлю и выводить вент стояк в топочную - асбоцементной трубой расчитанного диаметра. В кухню - тоже выводить надо будет? Так-нет? В туалете?
2. Вентиляция с искуственным побуждением. На разряжение? Как где? Водможно ли это по нормам?
Впервые столкнулся с отсутствием вентканалов в построенном коттедже.

Сильно только не бейте.

Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Если нет особых требований к эстетике, я бы выполнил в топочной горизонтальное отверстие под потолком и вывел бы по фасаду воздуховод на крышу и увенчал его дефлектором. На приток - обычную жалюзийку.
Если хозяин зартачится - тогда добать перекрытия.
В гальюн и кухню по маленькому осевичку на вытяжку и все.
Больше нет других предложений?
Если хозяин зартачится - тогда добать перекрытия.
В гальюн и кухню по маленькому осевичку на вытяжку и все.
Больше нет других предложений?
Бей джедаев - спасай галактику!
Скажите, а в топочную мона тоже осевичек поставить, что бы не выводить по фасаду и не долбать перекрытия?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Трехкратный - это понятно, но про естественный это для избыточных тепловыделений. У нас же в топочной их нет.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 23 секунды:
В ПБ№9 от 18.03.03 (Правила безопасности систем газоснабжения) в пп 2.7.3. есть прямое укказание на необходимость естественной вентиляции:
"Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.",
но их действие начинается от мощности топочной (уже котельной) более
100кВт.
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 23 секунды:
В ПБ№9 от 18.03.03 (Правила безопасности систем газоснабжения) в пп 2.7.3. есть прямое укказание на необходимость естественной вентиляции:
"Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.",
но их действие начинается от мощности топочной (уже котельной) более
100кВт.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru
- Giedi Prime
- Любитель
- Сообщения: 407
- Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
- Репутация: 4
- Контактная информация:
Так ведь в СНиПе котельном не указывается с тепловыделениями помещение или без. И ограничения по мощности не указаны.
Я так разумею, что естесствнная вентиляция в целях безопастности. Ведь неисключен вариант травления газа и неработающего вытяжного вентилятора. Поэтому и естесственная - работает всегда. Я так думаю.
Я так разумею, что естесствнная вентиляция в целях безопастности. Ведь неисключен вариант травления газа и неработающего вытяжного вентилятора. Поэтому и естесственная - работает всегда. Я так думаю.
Бей джедаев - спасай галактику!