Кондиционеры, вентиляция, воздухоочистка, увлажнение, осушение и т.д.
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

В топочной нет вентканала

Сообщение Хоттабыч »

Перед праздниками осматривал объект - 3-х этажный коттедж 240м2 + отдельно стояшщии гараж 100м2 и баня 60м2. Заказчик обратился к нам с просьбой сделать отопление.
Так вот, в кладке начисто отсутствуют не только вытяжные, но и вентиляционные каналы.
Кто что может посоветовать в этой ситуации?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Стены долбать по горизонтали и ставить решетки.
Бей джедаев - спасай галактику!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Котлы будут напольные чугунные с атмосферной горелкой и с надставкой "полу-турбо" т.е. с принудительным отводом продуктов горения. Воздух для горения берется из помещения топочной.
Если долбить дырку в горизонте и ставить решетки то как быть с требованием о 3-х кратном воздухообмене в топочной (без учета воздуха расходуемого на горение)? Да и в кухне (газовая плита) заодно.
В санузле, без вентиляции тоже плохо (особенно со смежной кухней) но не так жестко регламентированно как в помещениях с газоиспользующим оборудованием.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Ребят, ну посоветуйте что нибудь. Изображение Или где нибудь. Изображение
Сформулирую вопрос следующим образом:
1. Вентиляция с естественным побуждением. Долбить перекрытия и кровлю и выводить вент стояк в топочную - асбоцементной трубой расчитанного диаметра. В кухню - тоже выводить надо будет? Так-нет? В туалете?
2. Вентиляция с искуственным побуждением. На разряжение? Как где? Водможно ли это по нормам?
Впервые столкнулся с отсутствием вентканалов в построенном коттедже.Изображение
Сильно только не бейте. Изображение
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Если нет особых требований к эстетике, я бы выполнил в топочной горизонтальное отверстие под потолком и вывел бы по фасаду воздуховод на крышу и увенчал его дефлектором. На приток - обычную жалюзийку.
Если хозяин зартачится - тогда добать перекрытия.

В гальюн и кухню по маленькому осевичку на вытяжку и все.

Больше нет других предложений?
Бей джедаев - спасай галактику!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Скажите, а в топочную мона тоже осевичек поставить, что бы не выводить по фасаду и не долбать перекрытия?
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

В газовой топочной должен быть 3-х кратный естесственный воздухообмен.
А общеобменные вытяжные вентиляторы топочной/котельной - в взрывозащищенном варианте.
См. приложение 11 СНиП II-35-76 "Котельные установки" и пункт 16.9 того же.
Бей джедаев - спасай галактику!

Хоттабыч
Мастер
Мастер
Сообщения: 1835
Зарегистрирован: 18 дек 2004, 21:21
Репутация: 0
Откуда: Саратов

Сообщение Хоттабыч »

Трехкратный - это понятно, но про естественный это для избыточных тепловыделений. У нас же в топочной их нет.

Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 23 секунды:

В ПБ№9 от 18.03.03 (Правила безопасности систем газоснабжения) в пп 2.7.3. есть прямое укказание на необходимость естественной вентиляции:
"Помещение, предназначенное для установки отопительного газового оборудования, должно иметь:
высоту не менее 2,5 м;
естественную вентиляцию, при этом размеры вытяжных и приточных устройств определяются расчетом;
оконные проемы с площадью остекления из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее REI 45.",
но их действие начинается от мощности топочной (уже котельной) более
100кВт.
Консультирую http://forum.c-o-k.ru

Аватара пользователя
Giedi Prime
Любитель
Любитель
Сообщения: 407
Зарегистрирован: 10 дек 2005, 01:36
Репутация: 4
Контактная информация:

Сообщение Giedi Prime »

Так ведь в СНиПе котельном не указывается с тепловыделениями помещение или без. И ограничения по мощности не указаны.
Я так разумею, что естесствнная вентиляция в целях безопастности. Ведь неисключен вариант травления газа и неработающего вытяжного вентилятора. Поэтому и естесственная - работает всегда. Я так думаю.
Бей джедаев - спасай галактику!