Клава Тягина » 11 янв 2007, 12:19

[quote="hydropress";p="83691"][quote="Клава Тягина";p="83683"]
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.

зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь[/quote]

Да, заказчик был золотой, офисное здание 4 этажа, по 600 кв на этаж, на протяжении 3-х лет проводили реструктуризацию компании, делили на маленькие компании, на отделы, потом снова все объединяли, перегородки из гипсокартона, перепланировки раз в две недели, приходилось фанкойлы переставлять постоянно.

hydropress » 11 янв 2007, 01:22

[quote="Клава Тягина";p="83683"]
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.

зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь

Клава Тягина » 11 янв 2007, 00:59

Максиму у нас паяли 40, но ее паяли не под фреон, а под глиголь, поэтому окалины не боялись, начинали паять МАРР и OXI, кислород, но расход на такой трубе просто бешанный, потом решили обычным пропан кислород, проблемма прогреть хорошо трубу, мы работали по чистовой отделке, заказчик перепланировку устроил, конечно на стадии ремонта было бы проще.

hydropress » 11 янв 2007, 00:52

Наверное, если стыков не много - неск. шт, то можно закрыть глаза на окалину. А если неск. десятков - лучше с газом. Газ вытеснит воздух из трубы, т.е. достаточно подать его под небольшим збыточным давлением, буквально +0,1 бар. Продуть трубу и паять, при этом газ продолжает подаваться. Внутренняя поверхность остаётся чистой.
Используем азот или аргон, можно обычный, технический. Хотя особо грамотные говорят, что надо т.н. "сухой азот", у которого точка росы -60 С, но это уже барство.
Горелка лучше ацетилен-кислород, мапп тоже хорошо, но с кислородом. Пропан-кислород похуже будет (опять же, всё - имхо; тут всё от сварщика зависеть будет). Припой медно-фосфорный, самофлюсующий ПМФ.
Сам я такой Д не паял - как-то не сложилось. :oops: Мой предел пока - 3/4. С азотом - ей-богу, лучше.

Да, на процесс пайки инертный газ не влияет. Главное - не прееборщить с его давлением, чтоб не было его истечения через СПАИВАЕМОЕ соединение.

Клава Тягина » 11 янв 2007, 00:33

Раскажите пожалуйста поподробней, просто видимо у людей нормальный объем, да и остальным инфа пригодится. На счет окалины спорить не буду, но я всегда на такие диаметры фильтры закладываю.
Я правильно понимаю, газ внутри для избежания окалины, он как нибудь влияет на процесс пайки?

hydropress » 11 янв 2007, 00:26

the end может потом случится, в самый неподходящий.
:cry: Лучше не экспериментировать на фреоновой трассе с мягкими припоями. И инертный газ пустить внутрь при пайке не помешает - это не зря придумано, а чтобы окалины внутри трубы не было.
Имхо лучший вариант для разовой работы на таком диаметре - пригласить спеца-холодильщика.

Кузнецов Д А » 10 янв 2007, 23:03

ок :da_end:

Клава Тягина » 10 янв 2007, 23:01

Обычным мягким припоем, без всякого газа внутри.

Кузнецов Д А » 10 янв 2007, 22:52

[quote="Клава Тягина";p="83626"]Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.[/quote]
Обычным мягким припоем? без газов всяких внутри трубы?

Клава Тягина » 10 янв 2007, 22:35

Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.

Кузнецов Д А » 10 янв 2007, 22:29

диаметр 1 1/2" (40) по моему такой
у нас обычная только горелка (факельная, баллончик и сопло), подскажите какой нужно купить инструмент

Клава Тягина » 10 янв 2007, 22:09

Какой диаметр? Если до 3/4 включительно, то можно обычным МАРР-GAZ, желательно экран на горелочку, если больший диаметр, то желатьльно мини станцию, на два балончика MAPP и OXI GAZ.

Пайка межблочной трассы

Кузнецов Д А » 10 янв 2007, 22:06

Как правильно спаять медь межблочной трассы большого диаметра, говорят надо газ какойто в трубу подавать типа азота?