Как правильно спаять медь межблочной трассы большого диаметра, говорят надо газ какойто в трубу подавать типа азота?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

Какой диаметр? Если до 3/4 включительно, то можно обычным МАРР-GAZ, желательно экран на горелочку, если больший диаметр, то желатьльно мини станцию, на два балончика MAPP и OXI GAZ.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

диаметр 1 1/2" (40) по моему такой
у нас обычная только горелка (факельная, баллончик и сопло), подскажите какой нужно купить инструмент
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

[quote="Клава Тягина";p="83626"]Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.[/quote]
Обычным мягким припоем? без газов всяких внутри трубы?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

Обычным мягким припоем, без всякого газа внутри.

Аватара пользователя
Кузнецов Д А
Гуру
Гуру
Сообщения: 2134
Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
Репутация: 33
Откуда: Екатеринбург
Контактная информация:

Сообщение Кузнецов Д А »

ок :da_end:
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

the end может потом случится, в самый неподходящий.
:cry: Лучше не экспериментировать на фреоновой трассе с мягкими припоями. И инертный газ пустить внутрь при пайке не помешает - это не зря придумано, а чтобы окалины внутри трубы не было.
Имхо лучший вариант для разовой работы на таком диаметре - пригласить спеца-холодильщика.

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

Раскажите пожалуйста поподробней, просто видимо у людей нормальный объем, да и остальным инфа пригодится. На счет окалины спорить не буду, но я всегда на такие диаметры фильтры закладываю.
Я правильно понимаю, газ внутри для избежания окалины, он как нибудь влияет на процесс пайки?

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

Наверное, если стыков не много - неск. шт, то можно закрыть глаза на окалину. А если неск. десятков - лучше с газом. Газ вытеснит воздух из трубы, т.е. достаточно подать его под небольшим збыточным давлением, буквально +0,1 бар. Продуть трубу и паять, при этом газ продолжает подаваться. Внутренняя поверхность остаётся чистой.
Используем азот или аргон, можно обычный, технический. Хотя особо грамотные говорят, что надо т.н. "сухой азот", у которого точка росы -60 С, но это уже барство.
Горелка лучше ацетилен-кислород, мапп тоже хорошо, но с кислородом. Пропан-кислород похуже будет (опять же, всё - имхо; тут всё от сварщика зависеть будет). Припой медно-фосфорный, самофлюсующий ПМФ.
Сам я такой Д не паял - как-то не сложилось. :oops: Мой предел пока - 3/4. С азотом - ей-богу, лучше.

Да, на процесс пайки инертный газ не влияет. Главное - не прееборщить с его давлением, чтоб не было его истечения через СПАИВАЕМОЕ соединение.

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

Максиму у нас паяли 40, но ее паяли не под фреон, а под глиголь, поэтому окалины не боялись, начинали паять МАРР и OXI, кислород, но расход на такой трубе просто бешанный, потом решили обычным пропан кислород, проблемма прогреть хорошо трубу, мы работали по чистовой отделке, заказчик перепланировку устроил, конечно на стадии ремонта было бы проще.

hydropress
Претендент
Претендент
Сообщения: 156
Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
Репутация: 2
Откуда: Николаев
Контактная информация:

Сообщение hydropress »

[quote="Клава Тягина";p="83683"]
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.

зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь

Аватара пользователя
Клава Тягина
Претендент
Претендент
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
Репутация: 0
Откуда: Москва

Сообщение Клава Тягина »

[quote="hydropress";p="83691"][quote="Клава Тягина";p="83683"]
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.

зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь[/quote]

Да, заказчик был золотой, офисное здание 4 этажа, по 600 кв на этаж, на протяжении 3-х лет проводили реструктуризацию компании, делили на маленькие компании, на отделы, потом снова все объединяли, перегородки из гипсокартона, перепланировки раз в две недели, приходилось фанкойлы переставлять постоянно.