Пайка межблочной трассы
Правила форума
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
В данной ветке форума обсуждаются системы кондиционирования и вентиляции зданий, сплит системы, осушители, увлажнители и очистители воздуха, различные вентиляторы другое оборудование для климатизации. Подбор, проектирование, монтаж и опыт эксплуатации.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
Пайка межблочной трассы
Как правильно спаять медь межблочной трассы большого диаметра, говорят надо газ какойто в трубу подавать типа азота?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
[quote="Клава Тягина";p="83626"]Сороковку наверное проще обычной газовой горелкой, пропан + кислород, одно время на такой трубе наэксперементировались со всякими зарубежными примочками, потом плюнули да спаяли как выше написано, для таких диаметров, лучше наше, отечественное, бронированное. Конечно есть дорогой инструмент например Rothenberg, но Вам нет смысла такой покупать, если Вы не обеспечены объемами пайки таких труб лет на пять.[/quote]
Обычным мягким припоем? без газов всяких внутри трубы?
Обычным мягким припоем? без газов всяких внутри трубы?
Радость от низкой цены коротковременна, разочарование от плохого качества вечно.
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
- Кузнецов Д А
- Гуру
- Сообщения: 2134
- Зарегистрирован: 15 июн 2005, 18:05
- Репутация: 33
- Откуда: Екатеринбург
- Контактная информация:
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
the end может потом случится, в самый неподходящий.
Лучше не экспериментировать на фреоновой трассе с мягкими припоями. И инертный газ пустить внутрь при пайке не помешает - это не зря придумано, а чтобы окалины внутри трубы не было.
Имхо лучший вариант для разовой работы на таком диаметре - пригласить спеца-холодильщика.

Имхо лучший вариант для разовой работы на таком диаметре - пригласить спеца-холодильщика.
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
Наверное, если стыков не много - неск. шт, то можно закрыть глаза на окалину. А если неск. десятков - лучше с газом. Газ вытеснит воздух из трубы, т.е. достаточно подать его под небольшим збыточным давлением, буквально +0,1 бар. Продуть трубу и паять, при этом газ продолжает подаваться. Внутренняя поверхность остаётся чистой.
Используем азот или аргон, можно обычный, технический. Хотя особо грамотные говорят, что надо т.н. "сухой азот", у которого точка росы -60 С, но это уже барство.
Горелка лучше ацетилен-кислород, мапп тоже хорошо, но с кислородом. Пропан-кислород похуже будет (опять же, всё - имхо; тут всё от сварщика зависеть будет). Припой медно-фосфорный, самофлюсующий ПМФ.
Сам я такой Д не паял - как-то не сложилось.
Мой предел пока - 3/4. С азотом - ей-богу, лучше.
Да, на процесс пайки инертный газ не влияет. Главное - не прееборщить с его давлением, чтоб не было его истечения через СПАИВАЕМОЕ соединение.
Используем азот или аргон, можно обычный, технический. Хотя особо грамотные говорят, что надо т.н. "сухой азот", у которого точка росы -60 С, но это уже барство.
Горелка лучше ацетилен-кислород, мапп тоже хорошо, но с кислородом. Пропан-кислород похуже будет (опять же, всё - имхо; тут всё от сварщика зависеть будет). Припой медно-фосфорный, самофлюсующий ПМФ.
Сам я такой Д не паял - как-то не сложилось.

Да, на процесс пайки инертный газ не влияет. Главное - не прееборщить с его давлением, чтоб не было его истечения через СПАИВАЕМОЕ соединение.
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
Максиму у нас паяли 40, но ее паяли не под фреон, а под глиголь, поэтому окалины не боялись, начинали паять МАРР и OXI, кислород, но расход на такой трубе просто бешанный, потом решили обычным пропан кислород, проблемма прогреть хорошо трубу, мы работали по чистовой отделке, заказчик перепланировку устроил, конечно на стадии ремонта было бы проще.
-
- Претендент
- Сообщения: 156
- Зарегистрирован: 11 авг 2006, 18:13
- Репутация: 2
- Откуда: Николаев
- Контактная информация:
- Клава Тягина
- Претендент
- Сообщения: 57
- Зарегистрирован: 05 янв 2007, 13:58
- Репутация: 0
- Откуда: Москва
[quote="hydropress";p="83691"][quote="Клава Тягина";p="83683"]
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.
зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь[/quote]
Да, заказчик был золотой, офисное здание 4 этажа, по 600 кв на этаж, на протяжении 3-х лет проводили реструктуризацию компании, делили на маленькие компании, на отделы, потом снова все объединяли, перегородки из гипсокартона, перепланировки раз в две недели, приходилось фанкойлы переставлять постоянно.
проблемма прогреть хорошо трубу
[/quote]
да, это точно. Спецы двумя горелками одновременно иногда пользуются.
зы. медь 40 на гликоле. Это Москва! Это где-то на другой планете... пойду напьюсь[/quote]
Да, заказчик был золотой, офисное здание 4 этажа, по 600 кв на этаж, на протяжении 3-х лет проводили реструктуризацию компании, делили на маленькие компании, на отделы, потом снова все объединяли, перегородки из гипсокартона, перепланировки раз в две недели, приходилось фанкойлы переставлять постоянно.