Stroller » 17 июл 2007, 00:54
чессно говоря, просто ностальгически разомлел от этого конспектика:
http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/lec ... 3/main.htm
тутачки всё для пятницы

в споре с узо всё правильно, но... почти. в случае с однофазным узо сравнивается ток "проходящий" через провод фазы и "возвращающийся" через ноль. несоответствие в доли ампера приводит к срабатыванию узо. конечно, в большинстве случаев, это несоответствие может "уходить налево" через какого-нибудь дебила засунувшего палец в розетку (т.е действительно через землю), а может быть и не так.
в трёхфазном чуть сложнее, но принцип тот-же. при симметричной нагрузке через нейтраль ток не течёт, типа всё гуд. если происходит разбалансировка, то разница проходит через нейтраль. опять всё гуд. а вот если дебет с кредитом не сходится, то узо опять сработает.
что в первом случае, что во втором нигде не упоминается понятие "земли". т.е. узо к земле не подключается. просто куда току в большинстве случаев податься "на лево", как не на землю? значит в понимании процессов она и присутствует...
вопчем, то же табло, только в профиль....
ЗЫ [quote="Kass";p="15641771"] Попадете под две фазы в резиновых ботинках - не поможет.[/quote]
если попасть под фазу и ноль в резиновых ботинках, то, конечно, эффект будет не тот.... но узо расценит как "дополнительную" нагрузку и опять не поможет. т.е. узо - это устройство контроля утечек тока "налево" со всех выводов электрических цепей (нейтрали в том числе) с точностью десятка милиампер при нагрузке в десятки ампер.
чессно говоря, просто ностальгически разомлел от этого конспектика: http://fn.bmstu.ru/electro/new_site/lectures/lec%203/main.htm
тутачки всё для пятницы :)
в споре с узо всё правильно, но... почти. в случае с однофазным узо сравнивается ток "проходящий" через провод фазы и "возвращающийся" через ноль. несоответствие в доли ампера приводит к срабатыванию узо. конечно, в большинстве случаев, это несоответствие может "уходить налево" через какого-нибудь дебила засунувшего палец в розетку (т.е действительно через землю), а может быть и не так.
в трёхфазном чуть сложнее, но принцип тот-же. при симметричной нагрузке через нейтраль ток не течёт, типа всё гуд. если происходит разбалансировка, то разница проходит через нейтраль. опять всё гуд. а вот если дебет с кредитом не сходится, то узо опять сработает.
что в первом случае, что во втором нигде не упоминается понятие "земли". т.е. узо к земле не подключается. просто куда току в большинстве случаев податься "на лево", как не на землю? значит в понимании процессов она и присутствует...
вопчем, то же табло, только в профиль....
ЗЫ [quote="Kass";p="15641771"] Попадете под две фазы в резиновых ботинках - не поможет.[/quote]
если попасть под фазу и ноль в резиновых ботинках, то, конечно, эффект будет не тот.... но узо расценит как "дополнительную" нагрузку и опять не поможет. т.е. узо - это устройство контроля утечек тока "налево" со всех выводов электрических цепей (нейтрали в том числе) с точностью десятка милиампер при нагрузке в десятки ампер.