Vaillant VRC410 прыгают показания наружней температуры

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Vaillant VRC410 прыгают показания наружней температуры

@lex » 12 май 2009, 21:02

Возможно наводки - сигнальный провод датчка тем-ры и силовой провод 220В перехлестнулись

Авдеев » 12 май 2009, 17:51

Все сложно обычно просто :D

Hmarik » 12 май 2009, 09:24

Снял датчик с дома, и подвесил на коротких проводах к автоматике. Показания стабильны, значит что то случилось с проводом... Но что могло случиться с проводом медным 1.5-шкой в стене??? :(
Сегодня еще поэксперементирую с длиииииным проводом... и если что буду перекладывать новый провод.. благо еще финишной отделки нету...

den.mgn » 11 май 2009, 19:53

Подключите за место датчика магазин сопротивлений и посмотрите, будут ли прыгать показания. Если нет – значит, плохо смотрели контакты, если да – снимайте кожух с котла и проверяйте соединения в котле. Если соединения в порядке, снимайте плату управления и проверьте её под увеличительным стеклом (возможно где-то микротрещина). :mrgreen:
У меня такое случалось, когда окислялись контакты соединений термосопротивления. :cool:

Vaillant VRC410 прыгают показания наружней температуры

Hmarik » 11 май 2009, 09:30

Есть автоматика Vaillant VRC410.
Год все работало отлично. Но вот уже неделю прыгают показания наружней температуры. Показания меняются примерно раз в 5-10 секунд. Прыгают в пределах 6 градусов. Показывает 8, 15, 12, 16, 9 градусов.. и т.д.
Проверил контакты у датчика и у самой автоматики, все держиться хорошо.
Что бы это могло быть и как чинить?

Вернуться к началу