Vaillant VRC410 прыгают показания наружней температуры

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Hmarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2007, 13:16
Репутация: 0

Vaillant VRC410 прыгают показания наружней температуры

Сообщение Hmarik »

Есть автоматика Vaillant VRC410.
Год все работало отлично. Но вот уже неделю прыгают показания наружней температуры. Показания меняются примерно раз в 5-10 секунд. Прыгают в пределах 6 градусов. Показывает 8, 15, 12, 16, 9 градусов.. и т.д.
Проверил контакты у датчика и у самой автоматики, все держиться хорошо.
Что бы это могло быть и как чинить?

den.mgn
Претендент
Претендент
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 авг 2008, 17:46
Репутация: 6

Сообщение den.mgn »

Подключите за место датчика магазин сопротивлений и посмотрите, будут ли прыгать показания. Если нет – значит, плохо смотрели контакты, если да – снимайте кожух с котла и проверяйте соединения в котле. Если соединения в порядке, снимайте плату управления и проверьте её под увеличительным стеклом (возможно где-то микротрещина). :mrgreen:
У меня такое случалось, когда окислялись контакты соединений термосопротивления. :cool:

Hmarik
Претендент
Претендент
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 18 июл 2007, 13:16
Репутация: 0

Сообщение Hmarik »

Снял датчик с дома, и подвесил на коротких проводах к автоматике. Показания стабильны, значит что то случилось с проводом... Но что могло случиться с проводом медным 1.5-шкой в стене??? :(
Сегодня еще поэксперементирую с длиииииным проводом... и если что буду перекладывать новый провод.. благо еще финишной отделки нету...

Аватара пользователя
Авдеев
Любитель
Любитель
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 25 апр 2009, 23:06
Репутация: 23
Откуда: Москва

Сообщение Авдеев »

Все сложно обычно просто :D
меньше знаешь-крепче спишь :)

Аватара пользователя
@lex
Мастер
Мастер
Сообщения: 1666
Зарегистрирован: 09 мар 2005, 16:06
Репутация: 62
Откуда: Тула

Сообщение @lex »

Возможно наводки - сигнальный провод датчка тем-ры и силовой провод 220В перехлестнулись
Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает

Ответить