Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.

Ответить

Смайлики
:arrow: :mrgreen: :D :? :cool: :cry: :shock: :evil: :!: :idea: :lol: :mad: :| :?: :P :oops: :roll: :( :) :eek: :twisted: :wink: :bawling: :cryy: :crying: :emb: :heul: :sadd: :traurig:
Ещё смайлики…

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Развернуть Обзор темы: Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь

Dim@ » 02 фев 2013, 22:23

да настроил его и все - дальше пользовались заказчики
мне не звонили - значит все нормально
больше этот девайс не использовал

oleg.dmitrievic » 02 фев 2013, 22:17

Ну потому и поднял. тыж разобрался уже походу, отюзал в хвост и грву приборчик, а опытом не делишся...

Dim@ » 02 фев 2013, 22:10

ветка от 09 года

oleg.dmitrievic » 02 фев 2013, 21:05

Немного нетак. при повышение НАРУЖНОЙ температуры выше расчетной, смеситель закрывается и насос останавливается. мигает индикатор что контроллер находится в режиме ожидания. как только температура на улице снижается. насос запускатеся, и клапан выставляется на необходимую температуру для поддержания необходимой температуры в помещении.

кстати, а разобрался с приводом то?

Dim@ » 07 янв 2011, 14:13

П_Олег писал(а):что заводская установка открытия: против часовой стрелки, а не по часовой, как написано в инструкции.
направление поворота меняется из меню
П_Олег писал(а):У меня он около 180 град
впервые встречаюсь с этим, у меня привода были на 90гр
попробуйте привод разобрать - на нем должны быть регулировка угла (не уверен)

Dim@ » 19 июн 2009, 22:28

"Если значение в магистрали ниже указанной величины, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается" - температурный датчик устанавливается на подаче после трехходового смесителя, если смеситель закроется и насос выключится тот как потом включится если температура на подаче от котла повысится? циркуляции то через датчик то не будет... может ошибка во всем предложении? никак не могу настроить этот автомат...непонятна логика его работы..

Алексей-сервис » 04 июн 2009, 21:17

Неправильный перевод. В английской инструкции написано below, что означает "ниже" (а не превышает). Т.е. следует читать "Если значение в магистрали ниже указанной величины, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается."

Dim@ » 01 июн 2009, 15:09

а в ответ тишина... и мертвые с косами.... :cry:

Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь

Dim@ » 31 май 2009, 22:48

Приводы Esbe 90С с погодным компенсированием.
В разделе меню (03 Settings "Установки) есть подменю:
FT\HS off 15град С (диапозон установки 7...30 град С)
Если значение в магистрали превышает указанную величину, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается.

Не понятно что данная настройка выполняет? Если ограничение на подачи - то макс температуры не хватит даже на отопление ТП! Или это регулирование какого то другого параметра и присутствует неправильный перевод инструкции? Кто юзал данный девайт прошу совета. Оригинал инструкции во вложенном файле.

Вернуться к началу