Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь

Раздел посвященный автоматике для котлов и автоматизации котельных

Модератор: Dim@

Правила форума
В этом форуме обсуждаются вопросы связанные с автоматизацией систем отопления и котельных.
Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Кто юзал esbe серии 90c? Нужна помощь

Сообщение Dim@ »

Приводы Esbe 90С с погодным компенсированием.
В разделе меню (03 Settings "Установки) есть подменю:
FT\HS off 15град С (диапозон установки 7...30 град С)
Если значение в магистрали превышает указанную величину, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается.

Не понятно что данная настройка выполняет? Если ограничение на подачи - то макс температуры не хватит даже на отопление ТП! Или это регулирование какого то другого параметра и присутствует неправильный перевод инструкции? Кто юзал данный девайт прошу совета. Оригинал инструкции во вложенном файле.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

а в ответ тишина... и мертвые с косами.... :cry:
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Алексей-сервис
Любитель
Любитель
Сообщения: 411
Зарегистрирован: 17 фев 2004, 22:11
Репутация: 10
Откуда: Калининград

Сообщение Алексей-сервис »

Неправильный перевод. В английской инструкции написано below, что означает "ниже" (а не превышает). Т.е. следует читать "Если значение в магистрали ниже указанной величины, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается."
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

"Если значение в магистрали ниже указанной величины, то смесительный клапан закрывается и циркуционный насос останавливается" - температурный датчик устанавливается на подаче после трехходового смесителя, если смеситель закроется и насос выключится тот как потом включится если температура на подаче от котла повысится? циркуляции то через датчик то не будет... может ошибка во всем предложении? никак не могу настроить этот автомат...непонятна логика его работы..
Монтаж систем отопления:
Продажа котлов, труб, радиаторов и пр:
При ссылке на данный форум - хорошие скидки!

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

П_Олег писал(а):что заводская установка открытия: против часовой стрелки, а не по часовой, как написано в инструкции.
направление поворота меняется из меню
П_Олег писал(а):У меня он около 180 град
впервые встречаюсь с этим, у меня привода были на 90гр
попробуйте привод разобрать - на нем должны быть регулировка угла (не уверен)

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Немного нетак. при повышение НАРУЖНОЙ температуры выше расчетной, смеситель закрывается и насос останавливается. мигает индикатор что контроллер находится в режиме ожидания. как только температура на улице снижается. насос запускатеся, и клапан выставляется на необходимую температуру для поддержания необходимой температуры в помещении.

кстати, а разобрался с приводом то?
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

ветка от 09 года

oleg.dmitrievic
Гуру
Гуру
Сообщения: 9139
Зарегистрирован: 26 фев 2012, 22:45
Репутация: 258
Откуда: Чехов МО
Контактная информация:

Сообщение oleg.dmitrievic »

Ну потому и поднял. тыж разобрался уже походу, отюзал в хвост и грву приборчик, а опытом не делишся...
Огорчение от некачественной продукции длится значительно дольше, чем короткая радость от низкой цены. ch-tehnik.ru
Мы в ютубе :) https://www.youtube.com/channel/UCOfD_JmiXFGZAhN7eHqNpNg

Аватара пользователя
Dim@
Гуру
Гуру
Сообщения: 8879
Зарегистрирован: 24 апр 2007, 15:27
Репутация: 234
Откуда: Москва
Контактная информация:

Сообщение Dim@ »

да настроил его и все - дальше пользовались заказчики
мне не звонили - значит все нормально
больше этот девайс не использовал

Ответить

Вернуться в «Автоматика для котлов»