Pzotov » 18 июн 2007, 14:14
В принципе ОВЕН делает неплохие прборы за свои деньги. Используем уже лет 7, в основном терморегуляторы различные, и принципе ломаются на уровне других "брендов" типа Евротерм напрмер..
Так как на производстве стоит куча подобных устройств разных марок полученных в составе оборудовани, то могу примерно составить свой рейтинг. На первом месте JUMO и OMRON, с ними проблем не было вообще, хотя стоит пара приборов ЮМО еще аналоговых на операционниках.
Про СИМЕНС - из длительного опыта общения с их ПЛК составил свое мнение - они делают все, по высоким ценам, но со средним качеством,
причем зачастую изделия одного ряда, но разных версий между собой не стыкуются. Одно достоинство - сервис неплохой (и знакомых там много) по крайней мере в Москве.
Возвращаясь к баранам (пардон - Овенам) - их подводит невнимание к мелким деталям. У нас стоит 4 прибора ТРМ10 на одной панели, все работают - но яркость свечения индикаторов у всех разная, выглядит довольно ублюдочно. И вообще на мой взгляд фирма начинае понемногу деградировать, за последние 2-3 года ни одной новой разработки, а только пережевывание старого.
Теперь кинулись ПЛК делать, не имея ни опыта разработок, ни представления о том какой прибор нужен клиенту
В принципе ОВЕН делает неплохие прборы за свои деньги. Используем уже лет 7, в основном терморегуляторы различные, и принципе ломаются на уровне других "брендов" типа Евротерм напрмер..
Так как на производстве стоит куча подобных устройств разных марок полученных в составе оборудовани, то могу примерно составить свой рейтинг. На первом месте JUMO и OMRON, с ними проблем не было вообще, хотя стоит пара приборов ЮМО еще аналоговых на операционниках.
Про СИМЕНС - из длительного опыта общения с их ПЛК составил свое мнение - они делают все, по высоким ценам, но со средним качеством,
причем зачастую изделия одного ряда, но разных версий между собой не стыкуются. Одно достоинство - сервис неплохой (и знакомых там много) по крайней мере в Москве.
Возвращаясь к баранам (пардон - Овенам) - их подводит невнимание к мелким деталям. У нас стоит 4 прибора ТРМ10 на одной панели, все работают - но яркость свечения индикаторов у всех разная, выглядит довольно ублюдочно. И вообще на мой взгляд фирма начинае понемногу деградировать, за последние 2-3 года ни одной новой разработки, а только пережевывание старого.
Теперь кинулись ПЛК делать, не имея ни опыта разработок, ни представления о том какой прибор нужен клиенту